好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

建筑工程消防设施施工及验收-最新规范

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

中华人民共和国国家标准

GB

GB50***—

建筑工程消防设施施工及验收规范

Code for installation and acceptance of fire protection installations for building engineering

(征求意见稿)

《建筑工程消防设施施工及验收规范》编制组

2004年9月

前 言

根据建设部建标[2002]85号文《2002年度工程建设国家标准制定、修订计划”的通知》要求,本规范“征求意见稿”由公安部负责主编,具体由公安部天津消防研究所会同公安部四川消防研究所、辽宁省公安消防总队、北京市公安消防总队、上海市公安消防总队、公安部沈阳消防研究所等单位共同编制完成。

在本规范“征求意见稿”起草过程中,编制组进行了初步调查研究,总结了我国建筑工程消防设施施工验收的实践经验,按照“预防为主、防消结合”的消防工作方针,依据国家现行有关建筑工程消防设施工程质量的法律、法规、管理标准和有关技术标准制定。

本规范“征求意见稿”共分8章及5个附录,内容包括:第1章 总则,第2章 术语,第3章 基本规定,第4章 钢结构防火处理,第5章 防火卷帘、防火门、防火窗,第6章 消火栓系统,第7章防排烟系统,第8章 应急照明及疏散指示标志。

本规范“征求意见稿”仅作征求意见之用。各单位专家收到后,请将发现的问题、意见及有关信息和资料等迅速反馈给公安部天津消防研究所(地址:天津市卫津南路110号,邮编300381,联系人:陆 曦),以便汇总处理和送审稿定稿时使用。谢谢合作!

目 次

1 总 则 ........................................................................................................................ 32 术 语 ........................................................................................................................ 33 基本规定 .................................................................................................................... 74 钢结构防火保护 ........................................................................................................ 9

4.1 原材料及产品进场 .................................................................................... 9

4.2 钢结构防火涂料的施工 .......................................................................... 124.3 钢结构防火板材的施工 .......................................................................... 184.4 喷射纤维的施工 ...................................................................................... 194.5 钢结构防火保护分部工程验收 .............................................................. 21

5 防火卷帘、防火门、防火窗 .................................................................................. 22

5.1 设备进场 .................................................................................................. 22

5.2 装置安装 .................................................................................................. 245.3 功能调试 .................................................................................................. 335.4 工程验收 .................................................................................................. 38

6 消火栓系统 .............................................................................................................. 40

6.1设备和配件进场 ....................................................................................... 40

6.2 室内、外消火栓及消防水喉的安装 ...................................................... 436.3 消火栓给水设备安装 .............................................................................. 456.4 消火栓水泵接合器安装 .......................................................................... 476.5 管道及配件安装 ...................................................................................... 486.3 系统调试 .................................................................................................. 516.7 工程验收 .................................................................................................. 54

7 防排烟系统 .............................................................................................................. 58

7.1 设备及配件进场 ...................................................................................... 58

7.2 防、排烟系统的施工 .............................................................................. 607.3 系统调试 .................................................................................................. 657.4 工程验收 .................................................................................................. 67

8 应急照明及疏散指示标志 ...................................................................................... 69

8.1 设备进场 .................................................................................................. 69

8.2 安装 .......................................................................................................... 708.3 调试 .......................................................................................................... 748.4 系统的验收 .............................................................................................. 76

附录A 施工现场质量管理检查记录 ......................................................................... 78附录B 建筑工程消防设施分部工程划分 ................................................................. 79附录C 建筑工程消防设施施工过程检查记录 ......................................................... 81附录D 建筑工程消防设施分部工程质量控制资料核查记录 ................................. 82附录E 建筑工程消防设施分部工程验收记录 ......................................................... 83本规范用词说明 .......................................................................................................... 83

1 总 则

1.0.1 为统一建筑工程消防设施施工及验收要求,保证建筑工程消防设施工程质量,制定本规范。

1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建工程中设置的有关消防设施的施工及验收。

1.0.3 建筑工程消防设施施工中采用的工程技术文件、承包合同文件对施工及质量验收的要求,不得低于本规范的规定。

1.0.4 建筑工程消防设施施工及验收除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关强制性标准、规范的规定。

2 术 语

2.0.1 钢结构防火涂料 fireproofing dope for steel structure

专门用于施涂在建筑物和构筑物钢结构构件表面,能形成耐火隔热保护层,以提高钢结构耐火极限的防火涂料的总称。

超薄型钢结构防火涂料: 涂层厚度3mm(含)以内,装饰效果较好,高温时能膨胀发泡,耐火极限一般在2小时以内的钢结构防火涂料;

薄涂型钢结构防火涂料:涂层厚度大于3mm,小于等于7mm,有一定装饰效果,高温时膨胀增厚,耐火极限在2h以内的钢结构防火涂料;

厚涂型钢结构防火涂料:涂层厚度大于7mm,小于等于45mm,呈粒状面,密度较小,热导率低,耐火极限在2h以上的钢结构防火涂料。

2.0.2 钢结构防火板材 fireproofing panel for steel structure

专门用于包覆在建筑物和构筑物钢结构构件表面,能形成耐火隔热保护层,以提高钢结构耐火极限的防火板材的总称。

2.0.3 喷射纤维 sparged fibre

专门用于喷射在建筑物和构筑物结构构件表面,能形成不燃、耐火隔热保护层,以提高钢结构耐

火极限的防火喷射纤维的总称。

2.0.4 室外钢结构防火涂料 fireproofing dope for steel structure on outdoor

适用室外露天环境条件下使用的钢结构防火涂料。2.0.5 裸露钢结构 bareness steel structure

建筑物或构筑物竣工后仍然露明的钢结构。如体育馆、工业厂房的钢结构等。

2.0.6 隐蔽钢结构 concealment steel structure

建筑物或构筑物竣工后,已经被围护、装修材料遮蔽、隔离的钢结构。如影剧院、百货楼、礼堂、办公大厦、宾馆的钢结构等。

2.0.7 露天钢结构 open steel structure

建筑物或构筑物竣工后,仍露置于大气中,无屋盖防雨防风的钢结构。如石油化工厂、石油钻井平台、液化石油汽贮罐支柱钢结构等。

2.0.8 钢质防火卷帘 steel fire resistant shutter

指用钢质材料做帘板、导轨、座板、门楣、箱体等,并配以卷门机和控制箱所组成的能满足耐火完整性要求的卷帘。

2.0.9 无机纤维复合防火卷帘 mineal fibre compositus fire resistant shutter

指用无机纤维材料做帘面(内配不锈钢丝或不锈钢丝绳),用钢质材料做夹板、导轨、座板、门楣、箱体等,并配以卷门机和控制箱所组成的能满足耐火完整性要求的卷帘。2.0.10 钢质防火门 steel fire resistant door

指用冷轧钢板做门框、门板、骨架,在门扇内部充填不燃材料,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。

2.0.11 木质防火门 wood fire resistant door

指用木材做门框、门扇骨架、门扇面板,并配以五金件所组成的能满足耐火稳定性、完整性和隔热性要求的门。

2.0.12 钢质防火窗 steel fire resistant window

指用钢材做框架,在一定时间内能满足耐火稳定性、耐火完整性和耐绝热性的窗。

建筑工程消防设施施工及验收-最新规范