好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

热控总试题练习题库.doc

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1)断气通过闭锁阀实现。 3)断电通过电磁阀实现。 4)断信号通过电子开关实现。 9. 再热气温控制方法?

答:1)再热器烟气挡板调节为正常调节手段。

2)事故喷水调节为后备手段。

10. AST电磁阀采用怎样的布置结构,这种结构的优点?

答:20/AST电磁阀组件在油管路中是设计成串并联布置的结构,防止误动也避免拒动。每个通道中至少有一只电磁阀打开,才可导致停机,提高了保护的可靠性,四只AST电磁阀中任意一个损坏或拒动均不会引起停机。另外,ETS系统设计为双通道可以在进行在线试验时防止当一个通道试验时而不会引起另一个通道也动作。 11. STI执行器的主要组成机构?

答: 电气转换器、电子开关、电磁阀、定位器、闭锁阀、汽缸、位置变送器

12. 造成测量误差的原因有哪些?

答: (1)测量方法引起的误差;(2)测量工具,仪器引起的误差;(3)环境条件变化所引起的误差;(4)测量人员水平与观察能力引起的误差;(5)被测对象变化引起的误差. 13、简述给煤机的标定过程。 答:第一,将反光纸贴在皮带上;

第二,安装标定探头;

第三,按CAL1(标定1)进行标定步骤1,并储存标定值; 第四,安装标定砝码;

第五,按CAL2(标定2)进行标定步骤2,并储存标定值; 第六,标定完成,拆除标定砝码与标定探头。

1、 73、

14、写出单角油枪的停运程控逻辑步骤? 答:1)关油阀;

2)进点火枪; 3)开吹扫阀,并打火;

4)吹扫阀开到位并吹扫30秒后关吹扫阀; 5)退油枪;

6)程序结束。

15、简答PH表指示值不准的可能原因? 答案: (1)、流速不正常(2)、温度影响(3)、电极老化(4)、二次仪表不

符和要求(高输入阻抗、低电流、高精密度)(5)、标定不准确。

五、论述题

1、工作负责人的安全责任是什么?

答:(1) 正确安全地组织工作;(2) 结合实际进行安全思想教育;(3) 督促、监护工作人员遵守《电业安全工作规程》;(4) 负责检查工作票所载安全措施是否正确完备和值班员所做的安全措施是否符合现场实际条件;(5) 工作前对工作人员交待安全事项;(6) 对工作班成员做适当的变动。

2、STI三断保护性能试验怎么做?

答:: 1)断气闭锁试验:突然断去气源,执行机构应在气压降至200KPa下自锁。

2) 信号闭锁试验:解掉信号线,执行机构应在一秒内闭锁。 1) 2) 以下

3、. 某压力表的等级是1级,量程范围是10----100MPa,校验结果如下:

标准压力表(MPa) 测量值(MPa) 9.8 19.1 48.7 99.3 10 20 50 100 断开执行机构的220VAC电源,执行机构应在一秒内闭锁。

调节闭锁阀的调节螺丝可改变闭锁压力,但闭锁压力不允许调整到200kPa

试计算压力表的最大引用误差,并判断仪表是否合格. 答:压力表的最大引用误差为

[(50-48.7)/(100-10)] ×100%=1.44(%) 因为1.44>1.0%,所以该仪表不合格. 4、. 简述差压开关投运和停运步骤?

答:投运步骤:

a.投运时,先打开平衡门,使正、负压侧的压力相等。 b.然后打开正压侧二次门,打开负压侧二次门。 c.关闭平衡门,使差压开关投入运行。

停运步骤:

a.先打开平衡门,使正、负压侧的压力相等。 b.然后关闭正压侧二次门,关闭负压侧二次门。

5、在炉膛吹扫前要进行风道打压工作需一次风机,回答启动一次风机必须具备的条件以及如何采取措施(至少写出两种方法)?(3分)

对MFT信号进行复位(强制吹扫完成进行复位) 解除MFT跳闸板到一次风机硬接线

6、简述RUNBACK控制原理,我厂哪些设备会引会RB动作,目标负荷各是多少?(4分) 答:通过计算机组最大允许出力,与机组实际出力比较,当机组出力大于实际出力时发生RB,机组目标负荷按照引起RB的辅机所需的RB速率进行减小。 送风机、引风机、一次风机、磨煤机、给水泵

单台六大风机对应50%负荷;泵按50%负荷计算、一台磨组按80MW计算。 7、化水的泵操作不动,可能的原因有哪些。

答案: MCC柜有问题;PLC没有发出命令;继电器有问题;线路有问题。 8、如何判断1756-IB32模件是否存在故障?

答案: 1、检查1756-IB32指示灯,熄灭表示该模件没有被组态;绿色闪烁表

示有一个或多个设备未响应;红色闪烁表示没有与任何设备通讯;红色平光表示出现硬件故障。2、给模件加入开关量信号,相应的点应该接通,并且从程序上可查到该点已接通。

9、简述电厂影响电导率仪表测量精度的主要原因 答案:(1)溶液温度变化的影响。 (2)水质条件变化的影响。 (3)交流工作电源造成的影响。(测量手段的影响) 10、简答PH表指示值不准的可能原因? 答案: (1)、流速不正常(2)、温度影响(3)、电极老化(4)、二次仪表不符和要求(高输入阻抗、低电流、高精密度)(5)、标定不准确。 11、简述汽轮机键相信号的作用。 答:键相信号来自于转速传感器测量汽机轴上键槽位置及频率信号。其在汽机TSI系统中或故障诊断中常用于判断某一相位,汽机轴承振动大小;其中振动值可在0-360度向量范围内,某一向量时刻振动值有多大,提供方向依据。

12、公用系统网桥站的作用是什么?#68,#67,#65虚拟DPU的作用分别是什么,

它们分别在哪台工控机上打开,如何以写方式登陆(DPU号,IP,密码)?

传递数据,

#68, 工作段电量 222.222.221.53 GTW, #67,IDAS ,222.222.221.51 ,ENGHUS #65公用段电量,222.222.226.71, COM1

13、分析旁路油站控制箱面板“P1<>P2”报警指示灯亮原因?

原因是压力传感器失效或者油泵切换后充油阀连续动作三次蓄能器压力均不能达到21MPa,油泵切换失败,发此报警。

14、写出下列就地旁路柜面板和图纸英文含义?(12X0.5=6分)

Regeneration station :再生装置 Local :就地

Pump1 start :#1泵启动 Pump1 stop :#1泵停止 Filter pump start:滤油泵启动 HV ON (auto) :油站启动(自动) Fan start:风扇启动 Heater on:加热器运行 Press. Too low : 压力过低

P1 <> P2: 切泵失败 T >>:温度过高 15、压变送器退出和投运的步骤分别是什么?(4分)

(a)差压变送器退出步骤:

1、开平衡门;2、关闭正压侧二次门;3、关闭负压侧二次门 (b)差压变送器投运步骤:

1、打开平衡门(如果原状态为打开,则取消此步骤);2、开负压侧二次门;3、开正压侧二次门;4、关闭平衡门

精 品 资 料

热控总试题练习题库.doc

1)断气通过闭锁阀实现。3)断电通过电磁阀实现。4)断信号通过电子开关实现。9.再热气温控制方法?答:1)再热器烟气挡板调节为正常调节手段。2)事故喷水调节为后备手段。10.AST电磁阀采用怎样的布置结构,这种结构的优点?答:20/AST电磁阀组件在油管路中是设计成串并联布置的结构,防止误动也避免拒动。每个通道中至少有
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6b5l27rf4z0fluh9boav3qhtz4wh9l00tue
领取福利

微信扫码领取福利