2)消毒接触池表面积

式中:F——消毒接触池单池表面积(m2); h2——消毒接触池有效水深(m)。 设计中取h2?3.0m 3)消毒接触池池长

式中:L'——消毒接触池廊道总长(m); B——消毒接触池廊道单宽(m)。 设计中取B?4m

消毒接触池采用3廊道,消毒接触池长: 校核长宽比:

L'56.55??13.14?10,合乎要求。 B44)池高

式中:h1——超高(m),一般采用0.3m; h2——有效水深(m)。 5)进水部分

每个消毒接触池的进水管管径DN?700mm,??0.99m/s。 6)混合

采用管道混合的方式,加氯管线直接接入消毒接触池进水管,为增强混合效果,加氯点后接DN700mm的静态混合器。

7)出水部分

式中:H——堰上水头(m);

n——消毒接触池个数;

m——流量系数,一般采用0.42; b——堰宽,数值等于池宽(m)。 设计中取n?3,b?4.0m

3.4.7 污水计量设备

1、计量设备的选择

污水厂中常用的计量设备有巴士计量槽、薄壁堰、电磁流量计、超声波流量计、涡轮流量计等。

污水测量装置的选择原则是精度高、操作简单、水头损失小,不宜沉积杂物,其中以巴士计量槽应用最为广泛。其优点是水头损失小,不易发生沉淀。

本设计的计量设备选用巴氏计量槽,选用的测量范围为:0.17~1.30m3/s。设计中取喉宽w?0.75m。

2、巴氏计量槽设计 1)计量槽主要部分尺寸:

式中:A1——渐缩部分长度(m); b——喉部宽度(m); A2——喉部长度(m); A3——渐扩部分长度(m); B1——上游渠道宽度(m); B2——下游渠道宽度(m)。

根据需要测量的最大污水量Qmax ?1.131m3/s,查《给水排水设计手册 》第1册,选择喉宽b?0.90m的巴士计量槽

设计中取b?0.90m 2)计量槽总长度

计量槽应设在渠道的直线段上,直线段的长度不应小于渠道宽度的8~10倍,在计量槽上游,直线段不小于渠道的2~3倍,下游不小于4~5倍;

计量槽上游直线段长L1为: 式中:L1——上游直线段长(m); B1——上游渠道宽度(m); 计量槽下游直线段长L2为: 式中:L2——下游直线段长(m); B2——下游渠道宽度(m)。 计量槽总长L: 3)计量槽的水位

式中:H1——上游水深(m)。 4)渠道水力计算 ① 上游渠道: 过水断面积A: 湿周f: 水力半径R: 流速?:

水力坡度i:

式中:n——粗糙度,一般采用0.013。 ② 下游渠道: 过水断面积A: 湿周f: 水力半径R: 流速v: 水力坡度i: 5)水厂出水管

采用重力流铸铁管,流量Q=1.131m3/s,DN?1300mm,v?1.14m/s,

1000i?0.91。

3.5 污泥处理构筑物的计算及说明

污泥处理的目的是减量、稳定、无害化以及为最终处置与利用创造条件。污泥处理的方案优多种。本设计采用浓缩—加药调节—脱水的工艺方法。将含水率97%的污泥通过上述工艺降到含水率65%~80%,达到最终处理的目的。

曝气池每日排出的剩余污泥量 3.5.1 污泥井 1、设计计算 1)污泥井计算

采用2台潜污泵(1用1备),则一台潜污泵的设计流量为:Q1?192.7m3/h;

按一台泵最大流量时6min才出水量设计,污泥井容积

1.5m,污泥井面积

V?Qt??192.7?6/60?m3?19.3m3;取有效水深

F?V/h?19.3/1.5?12.87m2。

污泥井平面尺寸L?B?3.6m?3.6m,保护水深0.8m,实际水深2.30m。

3.5.2污泥浓缩

污泥浓缩的对象是颗粒间的孔隙水,浓缩的目的是在于缩小污泥的体积,便于后续污泥处理。常用污泥浓缩池分为竖流浓缩池和辐流浓缩池两种。本设计拟采用辐流浓缩池。

进入浓缩池的剩余污泥量21.4m3/h,采用2个浓缩池, 则流量:Q?21.4/2?10.7m3/h 1、设计参数

1)污泥固体通量宜采用0.8~1.2[kg/(m2?h)],取1.0kg/(m2?h); 2)浓缩时间不宜小于l2h,取16h;

3)进入污泥浓缩池的污泥含水率为99.2%~99.6%时,浓缩后污泥含水率可为97%~98%;

4)有效水深宜为4m;

5)栅条浓缩机时,其外缘线速度一般宜为l~2m/n; 6)坡向泥斗的坡度不宜小于0.05。 2、设计计算

1)浓缩部分有效面积