?X4625.3??0.296?kg/kgBOD5?

Q?S0?Se?97718.4??0.18?0.02?(2) 脱氮

? 需氧化的氨氮量N1。氧化沟产生的剩余污泥中含氮量12.4%,则用于生物合成的总氮量: 需要氧化的NH3-N量

N1?进水TKN?出水NH3?N?生物合成所需氮N0?26.36?mg/l?

? 脱氮量 Nr?进水TKN?出水TN?生物合成所需氮N0?14.36?mg/l? ? 碱度平衡。硝化反应需要保持一定碱度,一般认为,剩余碱度达到100mg/l(以CaCO3计),即可保持pH?7.2,生物反应能够正常进行。每氧化

1mgNO3?N需要消耗7.14mg碱度;每氧化1mgBOD5产生0.1mg碱度;每还

?原1mgNO3??N产生3.57mg碱度。 剩余碱度:

SALK1=原水碱度-硝化消耗碱度?反硝化产生碱度?氧化BOD5产生碱度

(180-6.41)?156?mg/l? =280-7.14?27.59?3.57?15.59?0.1? 此值可以保持pH?7.2,硝化和反硝化反应能够正常进行。 ?脱氮所需的容积V2

脱氮速率 qdn?t??qdn?20??1.08t?20 15℃,

qdn?t??qdn?20??1.08t?20?0.041?1.0815?20?0.028kg还原的NO3?N/kgMLVSS???

脱氮所需的容积 V2?QNr97718.4?14.36??20046.2m3 qdnXv0.028?2500??? 脱氮水力停留时间t2

(3) 氧化沟总容积V及水力停留时间t 校核污泥负荷:

N?Q(S0?Se)97718.4?(0.18?0.2)??0.11?kgBOD5/?kgMLVSS?d??

XvV2.5?55587.6(4)需氧量计算 ? 设计需要量

AOR?去除BOD5需氧量?剩余污泥中BODu的需氧量?去除NH3?N耗氧量-剩

余污泥NH3?N的耗氧量-脱氮产氧量

BOD需氧量D1:

剩余污泥中BOD的需氧量D2(用于生物合成的那部分BOD需氧量): 每硝化1kgNH3?N需要消耗4.6kgO2,则去除NH3?N的需要量D3:

D3?4.6?(TKN?出水NH3?N)?Q1000?4.6??40?8??97718.41000?14384(kg/d)剩余污泥中NH3?N的耗氧量D4:

每还原1kgN2产生2.86kgO2,则脱氮产氧量D5 : 总需氧量AOR?D1?D2?D3?D4?D5?38974?kg/d? 考虑安全系数1.4,则AOR?1.4?38974?54563.6?kg/d? 每去除1kgBOD5的需氧量?AOR54563.6??3.49?kgO2/kgBOD5?

Q?S0?Se?97718.4?0.16?标准转态下需氧量SOR

氧化沟尺寸 (5)设氧化沟3座,工艺反应的有效系数fa?0.58,单座氧化沟有效容积V单 三组沟道采用相同的容积,则每组单沟容积V单沟

每组沟道单沟宽度B?17m,有效水深h?4.0m,超高为0.5m,中间分隔墙厚度b?0.25m。 每组沟道面积 A?V单沟h?10649?2662m2 4.0220.25?0.25???2弯道部分的面积 A1??B???17???????921.3m

2?2???直线段部分面积 A2?A?A1?2662?921.3?1740.7m2 直线段长度 L?进水管和出水管 (6)进出水管流量 Q1?Q97718.4??32572.8(m3/d)?0.377(m/s) 334Q??v4?0.377?0.69m,取700mm

??1.0A21740.7??51.2m,取52m 2B2?17管道流速v?1.0m/s,管径D?校核管道流速v?4Q?0.98m/s 2?D出水堰及出水竖井 (7)?出水堰。 出水堰计算按薄壁堰来考虑:Q?1.86bH 式中堰上水头H取0.3m,则 出水堰分三组,每组宽度b1?b?13m 332?出水竖井。考虑可调式出水堰安转要求,在堰两边各留0.3m的操作距离。 出水竖井长 L?0.3?2?13?13.6m 出水竖井宽B=1.4m(满足安转需要),则出水竖井平面尺

L?B?13.6?1.4?19.04m2

(8)设备选择

?转刷曝气机,单座氧化沟需氧量SOR1:

采用直径D?1000mm的转刷曝气机,充氧能力为8.3kgO2/(m?h),单台转刷曝气机有效长度为9m,动力效率为1.98kgO2/(kW?h)

SOR11218 ??146.7m,取147m。8.38.3147所需曝气转刷台数 n?(中间6台,两侧边沟各5台) ?16(台),9SOR11218单台转刷所需轴功率N1? ??38.(4kW?h)1.98?161.98?16转刷曝气机有效长度L?单台转刷所需电动机功率N?42.( 7kW?h)?潜水推进器,两侧边沟各设两台潜水推进器,共4台,每台电机功率N=3kW。

?电动可调旋转堰门。氧化沟两个边沟设电动可调旋转堰门3台,共6台,堰门宽度4m,可调高度0.3m,电机功率0.55 kW。

污水经过以上构筑物处理后,虽然水质得到了改善,细菌数量也大幅减少,但是细菌的绝对值仍然十分可观,并有存在病原菌的可能。因此,污水在排放水体前,应进行消毒处理。

1、消毒剂的选择

二级处理出水的加氯量应根据试验资料或类似运行经验确定。无试验资料时,二级处理出水可采用6~15mg/L,再生水的加氯量按卫生学指标和余氯量确定。 二氧化氯或氯消毒后应进行混合和接触,接触时间不应小于30min。

污水消毒的主要方法是向污水中投加消毒剂,目前用于污水消毒的常用消毒

剂主要有液氯、次氯酸钠、臭氧、二氧化氯、紫外线。由原始资料可知,该水厂处理规模较大,收纳水体卫生条件无特殊要求,设计中采用液氯作为消毒剂对污水进行消毒。

2、消毒剂的投加 1)加氯量计算

二级处理出水采用液氯消毒时,液氯投加量一般为5~10mg/L,本设计中液氯投量采用8.0mg/L。每日加氯量:

式中:q——每日加氯量(kg/d); q0——液氯投加量(mg/L); Q——污水设计流量(m3/s)。 2)加氯设备

液氯由真空转子加氯机加入,加氯机设计3台,采用两用一备。每小时加氯量:

设计中采用ZJ—1型转子加氯机。 3、平流式消毒接触池

本设计采用3个3廊道平流式消毒接触池,单池设计计算如下: 1)消毒接触池容积

式中:V——接触池单池容积(m3);

Q——单池污水设计流量(m3/s); t——消毒接触时间(h),一般采用30min。 设计中取Q?0.377m3/s,t?30min