1、设计参数

1)最高时流量的停留时间不应小于30s; 2)设计水力表面负荷不大于200m/ (m·h);

3)沉砂区有效水深1.0~2.0m,池径与池深比宜为2.0~2.5; 4)池中应设立式桨叶分离机;

5)清除沉砂的间隔时间一般采用1~2d,取1d; 6)城市污水沉砂量一般采用30 m3/106·m3; 7)沉砂斗下底直径一般采用0.4~0.6m; 8)沉砂池超高一般采用0.3~0.5m; 9)进水流速一般采用0.6~1.2m/s。 2、设计计算

1)旋流沉砂池N=2组,分别与格栅连接,每组沉砂池设计流量Q?0.5655m3/s。 2)规格选择,查表,选择直径3.65的旋流沉砂池,各部分尺寸见表1

表1 旋流沉砂池尺寸

设计水量/(m3/h) 沉砂区直径A/m 贮砂区直径B/m 1.52 沉砂区水深J/m 1.10 3.65 进水渠水深H/m 0.65 2035.8 沉砂区底坡降G/m 0.60 3

2

进水渠宽度C/m 出水渠宽度D/m 锥斗底径E/m 贮砂区深度F/m 3)参数校核 ? 表面负荷 q?? 停留时间 a.沉砂区体积V

V?0.72 超高K/m 0.35 1.52 沉砂区深度L/m 1.45 0.46 2.03 驱动机构/W 浆板转速/(N/min) 0.75 14 4?QD4?2035.832??194.6[m/(m?h)] 22??A??3.65?A2J4??G12(A?AB?B)?22??3.652?1.1??0.64?12(3.652?3.65?1.52?1.522)?14.8m3b.停留时间HRT

c.参数调整。停留时间不足,沉砂区水深J调整为1.45m,则 ? 进水渠流速v1 ④ 出水渠流速v2

3.4.4配水井

1、设计参数

设计日平均流量Q=67910.4m3/d,设计流量时变化系数为Kz=1.45,设计最大

污水量为Qmax=1.131m/s,沉砂池出水进入配水井,污水在配水井内进行平均分配,然后分别进入两组厌氧池中。本设计布置一座配水井,水力停留时间:t=2min。

2、设计计算

(1)配水井内中心管直径 D1??4Q ?v23

式中:v2——配水井内中心管上升流速(m/s),一般采用v2≥0.6m/s。 设计中取v2=0.6m/s

?D1?4?0.786?1.29m,取1.3m

??0.64Q?2?D1 (2)配水井内径 D??v3式中:v3——配水井内污水流速(m/s),一般取v3=0.2~0.4m/s 设计中取v3=0.2m/s

D?4?0.786?1.32?2.6m,取3m。

??0.2(3)配水井的有效容积V=Qmax×t=1.131×120=135.72m3, 则配水井的有效水深h?VV135.72?2??4.8m 2A?R??3.0式中: A——配水井过水断面面积(m2)。

(4)取配水超高h1=0.2m,配水井总高H=h+h1=4.8+0.2=5.0m。 式中:H——配水井总高(m); h——配水井有效水深(m); h1——配水井超高。

3.4.5交替工作式氧化沟

1.工艺特点

交替工作式氧化沟系统没有单独设置反硝化区,通过在运行过程中设置停曝期来进行反硝化,从而获得较高的氮去除率。

三沟式氧化沟是由三个相同的氧化沟组建在一起作为一个单元运行。3个氧化沟之间相互双双连通,两侧氧化沟可起曝气和沉淀双重作用,中间氧化沟一直为曝气池,原污水交替地进入两侧氧化沟,处理水则相应地从作为沉淀池的两侧氧化沟中流出,这样提高了曝气设备的利用率(可达58%),另外也有利于生物脱氮。三沟式氧化沟基本运行方式大体分为6个阶段,工作周期为8h。通过控制系统自动控制进、出水方向。溢流堰的升降以及曝气设备的开动和停止。

三沟式氧化沟是一个A-O(兼氧—好氧)活性污泥系统,可以完成有机物的降解和硝化反硝化过程,能取得良好的BOD5液回流,运行费用大大降低,处理流程简单,省去二沉池,管理方便,基建费用低,占地少。其最大缺点是设备利用率低去除效果,依靠三池工作状态的转换,可以免除污泥回流和混合。

2.设计参数及设备

交替工作式氧化沟混合液悬浮固体浓度(MLSS)一般为3500~4000mg/L,污泥负荷一般取N=0.05~0.1kgBOD5/(kgMLVSS*d),考虑脱氮和污泥稳定化时,停留时间T=12~24h。氧化沟有效水深一般取H=3.5m,无论是D型还是T型,每条沟容积一般相等。污泥龄一般为20~30d。

曝气设备采用曝气转刷,直径一般为700mm和1000mm两种,转速为70

r/min左右,浸深0.15~0.3m,充氧能力为3~9.6kgO2/(KW?h),转刷有效长度最长可达9m,每圈刷片分为6片或12片两种,每米约6.67圈。对于T型氧化沟,两侧边沟配置一定数量的潜水推进器。 3.已知条件

设计流量Q=97718.4m3/d

表1 城市污水水质表 单位:mg/L

指标 CODCr 数值 280 BOD5 SS TN NH3-N 有机氮 TP 有机磷 30 10 3 2 无机磷 1 180 200 40 夏季水温25℃,冬季水温15℃,常年平均水温20℃。

排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级B排放标准,其主要水质指标应达到下列要求:

表2 出水水质标准 单位:mg/L

指标 数值 CODCr 60.0 BOD5 SS TN NH3-N 8.0 TP 1.0 大肠杆菌数(个/L) 104 20.0 20.0 20.0 4.设计计算 (1) 去除BOD5

?氧化沟出水溶解性BOD5浓度S

?好氧区容积V1,好氧区容积计算采用动力学计算方法 ?好氧区水力停留时间t: ?剩余污泥量ΔX

每去除1kgBOD5产生的干污泥量