施工单位 交底内容: 项 目 轴线位置 底模上表面标高 截面内部尺寸基础 截面内部尺寸桩、墙、梁 层高垂直全高≤5m 层高垂直全高>5m 相邻两板表面高低差 表面平整(2m)长度以上 允许偏差 5 ±5 ±10 +4、-5 6 8 2 5 交底日期 结构类型 板 板 板 梁、拱、壳 梁、拱、壳 悬臂构件 悬臂构件 结构跨度(m) ≤2 >2、≤8 >8 ≤8 >8 ≤2 >2 设计砼强度标准值百分50 75 100 75 100 75 100 交底人 质量员 安全接受交底人签名 C01-21 施 工 技 术 交 底 工程名称 交底部位 砼工程 施工单位 交底日期 交底内容: 一、一般规定: ? 水泥进场必须有合格证或进场检验报告,并对其品种、标号、包装出厂日期等检查验收,当对水泥质量时,应复查实验,并按实验结果使用。 ? 采用商品砼,商品混凝土到后检查配料单,合格证。 ? 商品砼在运输过程中和到达施工现场一律不准私自加水,如有发现必须退回该车砼。 二、砼浇筑: 1、在地基或基土上浇筑砼时,应清除淤泥和杂物,并应有防水和排水措施,对于干燥的非粘性土应用水湿润。 2、对模板及其支架,钢筋和预埋件必须进行检查,并做好记录,符合设计要求后方能浇筑砼。 3、在浇筑砼前对模板内杂物和钢筋上的油渍等应清理干净,对模板应浇水湿润,但不得有积水。 4、砼自高处倾落的自由高度不超过2m。 5、在浇筑竖向结构砼前应先在底部填以50-100mm厚与砼内砂浆成份相同的水泥砂浆,浇筑中不得发生离析现象串筒溜管或振动溜管使砼下落。 6、在降雨雪时不宜露天浇筑,当需浇筑时,应采取有效措施,确保砼质量。 7、砼浇捣采用插入式振动棒其浇捣厚度为300mm表面振动厚度为200mm。 8、浇筑砼应连续进行,当必须间歇时,其间歇时间宜缩短,并在前层砼凝结前,将此次砼浇筑完毕。 9、采用振捣器捣实砼应符合下列规定: )、每一振点的振捣延续时间,应使砼表面呈现浮浆和不再沉降。 )、振捣应避免碰撞钢筋、模板、芯管、吊环、预埋件等,振捣器振入下层砼内深度不应小于50mm。 )、当采用表面振动器时,,其移动间距应保证振动器的平板能覆盖已振实部分的边缘。 10、在砼浇筑过程中,应经常观察模板、支架、钢筋、预埋件和预留孔洞情况,当发生变形、位移时,应及时采取11、施工缝的位置应在砼浇筑之前确定,并宜留置在结构剪力较小便于施工部位,施工缝的留置位置应符合下列规1)、柱宜留置在基础的顶面、梁或吊车梁牛腿的下面,吊车梁的上面、无梁楼板柱帽的下面。 2)、与板连成整体的大截面梁,留置在板底面以下20-30mm处。 3)、单向板,留置在平行于板的短边的任何位置。 )、有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑,施工缝应留置在次梁跨度中间1/3范围内。 交底人 接受交底人签名 质量员 安全员 C01-21 施 工 技 术 交 底
工程名称 施工单位 交底部位 交底日期 砼工程 交底内容: )、墙留置在门洞过梁跨度中间1/3范围内,也可留在纵横墙的交接处。 12、在施工缝处继续浇筑砼时,应清除水泥薄膜和松动石子及软弱砼层,并加以充分湿润和冲洗干净,且不得积水铺一层水泥浆或与砼内成份相同的水泥浆。 13、砼浇筑完毕后12h以内应加以覆盖和浇水养护,对渗用缓凝型外加剂或有抗渗性要求砼不得少于14t养护,对三、砼结构的允许偏差与缺陷修理。 1、现浇结构允许偏差:mm 项目 项目 项目 轴线位置 轴线位置 轴线位置 轴线位置 垂直度 垂直度 垂直度 垂直度 垂直度 截面尺寸 表面平整 预埋设施 预埋设施 预埋设施 预留洞 电梯井 电梯井 (2m长度以上) 中心线位置 中心线位置 中心线位置 中心线位置 井筒长、宽对定位中心线 井筒全高垂直度 预埋件 预埋螺栓 预埋管 层间 层间 基础 独立基础 墙、柱、梁 剪力墙 ≤5m >5m 全高 层高 全高 ? 面积较小且数量不多和蜂窝或露石的砼表面可用1:2-1:2.5水泥砂浆抹平,在抹砂浆前,必须用钢丝? 对于较大面积蜂窝、露石、露筋应按照其全部梁度凿去薄弱的砼层和个别突出的骨料颗粒。然 交底人 质量员 安全员 接受交底人签名 C01-21 施 工 技 术 交 底 工程名称 施工单位 交底内容: 后在用此原砼强度等级高一级的细骨料砼填塞,并仔细捣实。 4、对影响砼结构性能的缺陷,必须上报处理。 交底部位 交底日期 砼工程 交底人 质量员 安全员 接受交底人签名 C01-21 施 工 技 术 交 底
工程名称 施工单位 交底内容: ? 基本要求: 交底部位 交底日期 脚手架工程 ? 有足够的面积能够满足工人操作,材料堆置和运输需要。 ? 坚固、稳定能够保证施工期间在各种荷载和气候条件下不变形,不倾斜,不摇晃。 ? 搭拆简单,搬运方便,能多次周转使用。 二、操作工艺和技术要求: 1、脚手架均布荷载不得超过270kg/m2。 2、要有足够和牢固的连墙点,以保证脚手架的稳定性。 3、脚手架采用钢管双排搭设,立杆横向间距1.0-1.3m,纵向1.3-1.5m,里立杆离墙0.5m。 4、剪力撑均应在尽端的双跨和中间每隔15m左右双跨内设置。 5、脚手架立杆、斜撑、剪力撑底部应埋入地下不小于500mm坚固处。 6、脚手板应铺满、铺稳、离开墙面12-15cm板悬挑部分应保持10-15cm,其搭接接头应在小横杆上,搭接保持2运输方向一致。 7、安全网宜选用直径9mm尼龙绳编织的3m*6m的网眼5cm的安全网,能承受不小于160kg的冲击荷载,架设时安全网进行检查和维修,对网内木料和杂物及时清理,安全网3、5、7层各层设置一道。 8、脚手架拆除前应划出工作区标志,禁止引入,严格遵守拆除顺序,由上而下,后装先拆,统一指挥拆卸中不要送,不得乱扔,放下材料收集归堆。 三、安全技术要求: 1、必须有完善的安全防护措施,按规定设置安全网、安全护栏、安全挡板以及吊兰的安全装置等。 2、钢架及垂直运输必须有良好的避雷接地装置。 3、架子工必须熟悉和严格遵守安全技术操作规程,佩戴劳动保护用品。 4、加强检查经常清除架子上的垃圾,注意架上荷载,禁止架上过多堆放材料或多人挤在一起。 交底人 质量员 安全员 接受交底人签名 C01-21 施 工 技 术 交 底 工程名称 交底部位 加气块填充工