综合布线实物图
華迪實訓2008.08.06網路工程部RJ45及跳线
RJ11头
信息模块
信息面板
管理子系统机柜布置
管理子系统构件:配线架
管理子系统机柜布置
管理子系统构件:理线架
机柜理线图
理线架
机柜布置
110语音配线架
机柜背面视图
工作区I/O与管理间IDF连接示意图
管理子系统(配线架)水平子系统(信息模块)水平子系统(双绞线)金属桥架
PVC管
测试仪
通断测试仪
FLUCK-LT测试仪
网络机柜图
20U —1000mm22U —1200mm32U —1600mm37U —1800mm42U —2000mm
机房布线
光纤网络实物图
光纤
光纤为光导纤维的简称,由直径大约为10um的细玻璃丝构成。它透明、纤细,虽比头发丝还细,却具有把光封闭在其中并沿轴向进行传播的导波结构。光纤通信就是因轴向进行传播的导波结构。光纤通信就是因为光纤的这种神奇结构而发展起来的以光波为光纤的这种神奇结构而发展起来的以光波为载频,光导纤维为传输介质的一种通信方为载频,光导纤维为传输介质的一种通信方式.优点:
1、不会产生电磁波,幅射和能量,不受电磁波,幅射和其他电缆干扰。是绝缘体。2、体积小,重量轻,高带宽(理论传输达2.56Tb/S)3、长距离传输。(单膜可达120km)
4、不会报废,材料资源丰富。故障检测容易。
常用光通信波段
光纤布线中使用光波的几个波段:800nm~900nm短波波段;1250nm~1350nm长波波段1500nm~1600nm长波波段。
多模光纤运行波长为850nm或1300nm,
而单模光纤运行波长则为1310nm或1550nm。
光纤结构
包层(Cladding)核心(Core)n1125 微米62.5微米n0125 微米9 微米多模(Multimode)单模(Single-mode)
单模光纤(Single-Mode,SMF)
单模光纤只传输主模,也就是说光线只沿光纤的内芯进行传输。由于完全避免了模式色散,使得单模光纤的传输频带很宽,因而适用于大容量,长距离的光纤通讯。单模光纤使用的光波长为1310nm或1550nm。
能量损耗小,不会产生色散。大多需要激光二极管作为光源。
规格:8/125um,9/125um(常用),10/125um
◆多模光纤(Multi-Mode,MMF)
在一定的工作波长下(850nm/1300nm),有多个模式在光纤中传输,这种光纤称之为多模光纤。由于色散或像差,因此,这种光纤的传输性能较差,频带较窄,传输容量也比较小,距离比较短,有色散。
规格:50/125um, 62.5/125um (常用),100/140um,200/230um.
SC头
ST头
SC耦合器
ST耦合器
FC头
FC耦合器
光纤面板
光纤适配器
SC光纤跳线
FC光纤跳线
ST光纤跳线
MT-RJ光纤跳线
LC光纤跳线
光纤LC头(用于交换机SFP光纤模块)
光纤尾纤
光纤熔接机
光纤终端盒
光纤熔接机
光纤终端盒
光纤终端盒/配线架
光纤配线架
光纤连接示意图
交换机光纤模块A光纤SC头光纤跳线尾纤光纤终端盒/接口箱/配线箱光纤ST头耦合器A幢B幢室外光缆光纤连接实物图(不适合用于网络设计图)
光纤连接实物图说明
建筑群/垂直干线子系统光纤连接方式:
交换机光纤模块A ─光纤跳线─耦合器─尾纤─室外光缆─尾纤─耦合器─光纤跳线─交换机光纤模块B
注意:
每根光纤跳线、尾纤均为一芯光纤。每个耦合器只能连接一芯光纤。交换机之间连接需要光纤2芯(一收一发)。光纤网络设计时按芯来考虑。
光纤传输中所有材料需要准备三倍的纤芯材料,以做备用。