同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。考点:建筑管道施工程序要点。 15.关于机电工程项目施工进度偏差分析的说法,正确的是( )。
A、工作的进度偏差大于该工作的自由时差,此偏差对总工期没有影响 B、工作的进度偏差大于该工作的自由时差,此偏差必将影响总工期 C、工作的进度偏差等于该工作的自由时差,此偏差对后续工作有影响 D、工作的进度偏差大于该工作的总时差,此偏差必将影响总工期 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第6节>施工进度的检测与调整 【答案】:D 【解析】:
若工作的进度偏差大于该工作的总时差,此偏差将影响后续工作和总工期,必须采取相应的调整措施。若工作的进度偏差小于或等于该工作的总时差,此偏差对总工期无影响, 但它对后续工作的影响程度, 则需要通过比较偏差与自由时差的大小来确定。 16.关于电动机送电试运行时的要求,正确的是( )。
A、对照电动机铭牌数据检查电动机 B、接通电源时做好切断电源的准备 C、检查电动机的启动设备是否良好 D、转动电动机转轴是否有摩擦声 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第4节>建筑电气工程的施工技术要求 【答案】:B 【解析】:
电动机送电试运行时的要求:
(1)电动机在通电试运行时,在场人员不应站在电动机及被拖动设备的两侧,以免旋转物切向飞出造成伤害事故。
(2)接通电源之前就应作好切断电源的准备,以防接通电源后,电动机万一出现不正常的情况时能立即切断电源。
(3)电动机采用全压启动时,启动次数不宜过于频繁,尤其是电动机功率较大时要随时注意电动机的温升情况。
(4)通电时,电动机转向应与设备上运转指示箭头一致。
17.对于规模较大的单位工程可将其中能形成( )的部分定为一个子单位工程。
A、独立使用功能 B、独立施工建造 C、独立检验评定 D、独立竣工验收
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第2节>建筑安装工程施工质量验收的项目划分和验收程序 【答案】:A 【解析】:
具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。对于规模较大的单位工程,可将其中能形成独立使用功能的部分定为一个子单位工程。 18.单位工程质量验收合格,建设单位应在规定时间内报建设行政管理部门( )。
A、核验 B、核查 C、备查 D、备案
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第2节>建筑安装工程施工质量验收的项目划分和验收程序 【答案】:D 【解析】:
单位工程质量验收合格,建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件,报建设行政管理部门备案考点:建筑安装工程单位工程施工质量验收的程序和组织 19.施工现场,第一安全责任人是( )。
A、施工班组长 B、专职安全员
C、负责生产的项目副经理 D、项目经理 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第2章>第8节>施工现场职业健康安全管理要求 【答案】:D 【解析】:
项目经理对本工程项目的安全生产负全面领导责任,是施工现场的第一安全责任人。 20.泡沫塑料在工程中常被用作( )。
A、砌筑材料 B、防水材料 C、防腐材料 D、绝热材料 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第1节>非金属材料的类型及应用
【答案】:D 【解析】:
在机电工程中,常用的绝热材料种类很多,有膨胀珍珠岩类、离心玻璃棉类、超细玻璃棉类、微孔硅酸壳、矿棉类、岩棉类、泡沫塑料类等,常用于保温、保冷的各类容器、管道、通风空调管道等绝热工程
21.工业自动化仪表安装分项工程应按仪表类别和安装( )进行划分。
A、施工程序 B、施工方法 C、试验要求 D、试验工序 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第2节>工业安装工程施工质量验收的项目划分和验收程序 【答案】:D 【解析】:
自动化仪表安装分项工程应按仪表类别和安装试验工序进行划分 22.含碳量大于( )的钢材不应用于制造锅炉、压力容器的承压元件。
A、0.15% B、0.25% C、0.35% D、0.50%
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>焊接工艺的选择与评定 【答案】:B 【解析】:
含碳量的多少决定了非合金钢的可焊性。随着含碳量增加,大大增加焊接的裂纹倾向, 所以, 含碳量大于0. 25%的钢材不应用于制造锅炉、压力容器的承压元件。 23.关于标高基准点安装的说法,错误的是( )。
A、一般埋设在基础边缘便于测量处 B、也可埋设在设备底板下面的基础表面 C、简单的标高基准点一般用于独立设备安装
D、预埋的标高基准点主要用于连续生产线上的设备安装 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第2节>测量的要求和方法 【答案】:B
【解析】:
标高基准点一般埋设在基础边缘且便于观测的位置。标高基准点一般有两种: 一种是简单的标高基准点;另一种是预埋标高基准点。采用钢制标高基准点,应是靠近设备基础边缘便于测量处,不允许埋设在设备底板下面的基础表面。 24.常用于制作热电偶丝的铜合金是( )。
A、铅黄铜 B、铝青铜 C、锰白铜 D、锡青铜
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第1节>金属材料的类型及应用 【答案】:C 【解析】:
锰含量高的锰白铜可制作热电偶丝。
25.公共机构的智能化系统项目的检测小组应由有资质的( )组成。
A、建设单位 B、监理单位 C、施工单位 D、检测单位 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第4节>建筑智能化工程的划分和施工程序 【答案】:D 【解析】:
公共机构的项目检测小组应由有资质的检测单位组成。 26.承受断线张力和控制事故范围的电杆是( )。
A、耐张杆 B、分支杆 C、终端杆 D、跨越杆
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第3节>输配电线路的施工要求 【答案】:A 【解析】:
耐张杆。用于线路换位处及线路分段,承受断线张力和控制事故范围。
27.钢结构矫正后,钢材表面不应有明显的凹面或损伤,划痕深度不得大于0.5mm,且不应大于该钢材厚度允许负偏差的( )。
A、4/5 B、3/4 C、2/3 D、1/2
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第3节>钢结构的制作与安装技术要求 【答案】:D 【解析】:
钢材切割面应无裂纹、夹渣、分层等缺陷和大于1mm的缺棱,并应全数检查。矫正后的钢材表面,不应有明显的凹面或损伤,划痕深度不得大于0.5mm ,且不应大于该钢材厚度允许负偏差的1/2 。
28.母线槽安装前应进行绝缘测试,每节母线槽的绝缘电阻不应小于( )。
A、0.5MΩ B、2MΩ C、10MΩ D、20MΩ
>>>点击展开答案与解析
【知识点】:第1章>第4节>建筑电气工程的施工技术要求 【答案】:D 【解析】:
母线槽安装前,应测量每节母线槽的绝缘电阻值,且不应小于20MΩ 。
29.在施工方案中应专门制定( )措施,并写明要求。在作业时请电力设施的管理部门派员监管。
A、保护电力设施的安全技术 B、用电设备管理 C、用电时间管理 D、用电人员持证上岗 >>>点击展开答案与解析
【知识点】:第3章>第1节>电力设施保护区施工作业的规定 【答案】:A 【解析】: 编制施工方案