7、施工前对机械操作人员进行全面的安全技术交底;机械操作前对机械底座、钢丝绳及机械运转情况进行可靠的安全检查和试验,确保施工安全。
8、建立各道工序的自检、交接检和专职人员检查的“三检”制度,并有完整的检验资料。每道工序完成,应经监理单位检查验收合格后方可进行下道工序的施工。 4 施工方案
4.1 根据地质勘察报告、基坑支护设计施工图及施工现场实际情况,本工程土方开挖决定采用机械开挖方式,采用2台PC200型斗容量为1.0m3的反铲挖掘机和1台PC150型斗容量为0.7m3分段分层开挖。
1、土方开挖前首先进行微型钢管桩施工;
2、土方开挖采用2台PC200型和1台PC150型反铲挖掘机分段分层大开挖: ①、第一层开挖标高93.400m以上的土方,开挖深度≤1.0m;
②、第二层开挖标高93.400m~92.000m之间的土方,开挖深度1.40m; ③、第三层开挖标高92.000m~90.600m之间的土方,开挖深度1.40m; ④、第四层开挖标高90.600m~89.200m之间的土方,开挖深度1.40m; ⑤、第五层开挖标高89.200m~87.850m之间的土方,开挖深度1.35m; ⑥、第六层开挖高程87.850m~86.400m之间的土方,开挖深度1.45m; ⑦、第七层开挖高程86.400m~85.000m之间的土(石)方,开挖深度1.40m; ⑧、第八层开挖高程85.000m~83.600m之间的土(石)方,开挖深度1.40m。 3、土(石)方开挖与锚索施工、锚杆施工、土钉施工、网喷施工等基坑支护及基坑顶临边安全防护同时进行。 4.2 土(石)方外运
本工程计划全部土方由配备的20台自卸汽车外运。土方运输利用施工现场北侧的施工通道进行土方外运。土方开挖及运输平面图详见附图-3。 5 土方开挖及边坡支护施工方法 5.1施工工艺流程 5.1.1 总施工工艺流程
18
5.1.2 各分段(剖面)施工工艺流程
1、1-1’剖面施工工艺流程:
测量、放线→标高89.200m以上土方开挖→基坑临边防护→修整边壁→钢筋锚杆施工→埋设喷射混凝土厚度控制桩→喷射边坡第一道30mm~40mm厚C20
19
混凝土→钢筋网片安装→喷射边坡面层70mm~60mm厚C20混凝土→混凝土养护→标高89.200m~87.850m土方开挖→修整边壁→预应力锚索及钢筋锚杆施工→埋设喷射混凝土厚度控制桩→安设泄水管→喷射边坡第一道30mm~40mm厚C20混凝土→钢筋网片安装→喷射边坡面层70mm~60mm厚C20混凝土→槽钢腰梁施工→混凝土养护→锚索张拉(腰梁混凝土强度达到设计强度75%及以上后)→标高87.850m~86.400m土方开挖→修整边壁→钢筋锚杆施工→埋设喷射混凝土厚度控制桩→安设泄水管→喷射边坡第一道30mm~40mm厚C20混凝土→钢筋网片安装→喷射边坡面层70mm~60mm厚C20混凝土→混凝土养护→标高86.400m~85.000m土方开挖→修整边壁→钢筋锚杆施工→埋设喷射混凝土厚度控制桩→安设泄水管→喷射边坡第一道30mm~40mm厚C20混凝土→钢筋网片安装→喷射边坡面层70mm~60mm厚C20混凝土→混凝土养护→标高85.000m~83.600m土方开挖→修整边壁→埋设喷射混凝土厚度控制桩→喷射边坡第一道30mm~40mm厚C20混凝土→钢筋网片安装→喷射边坡面层70mm~60mm厚C20混凝土→混凝土养护。
2、2-2’剖面施工工艺流程:
测量、放线→标高89.200m以上土方开挖→基坑临边防护→修整边壁→埋设喷射混凝土厚度控制桩→喷射边坡第一道30mm~40mm厚C20混凝土→钢筋网片安装→喷射边坡面层70mm~60mm厚C20混凝土→混凝土养护→标高89.200m~87.850m土方开挖→修整边壁→钢筋锚杆施工→埋设喷射混凝土厚度控制桩→安设泄水管→喷射边坡第一道30mm~40mm厚C20混凝土→钢筋网片安装→喷射边坡面层70mm~60mm厚C20混凝土→混凝土养护→标高87.850m~86.400m土方开挖→修整边壁→预应力锚索及钢筋锚杆施工→埋设喷射混凝土厚度控制桩→安设泄水管→喷射边坡第一道30mm~40mm厚C20混凝土→钢筋网片安装→喷射边坡面层70mm~60mm厚C20混凝土→槽钢腰梁施工→混凝土养护→锚索张拉(腰梁混凝土强度达到设计强度75%及以上后)→标高86.400m~85.000m土方开挖→修整边壁→钢筋锚杆施工→埋设喷射混凝土厚度控制桩→安设泄水管→喷射边坡第一道30mm~40mm厚C20混凝土→钢筋网片安装→喷射边坡面层70mm~60mm厚C20混凝土→混凝土养护→标高85.000m~83.600m土方开挖→修整边壁→钢筋锚杆施工→埋设喷射混凝土厚度控制桩→喷射边坡第
20
一道30mm~40mm厚C20混凝土→钢筋网片安装→喷射边坡面层70mm~60mm厚C20混凝土→混凝土养护。
3、3-3剖面施工工艺流程:
测量、放线→标高86.400m以上土方开挖→基坑临边防护→修整边壁→埋设喷射混凝土厚度控制桩→喷射边坡第一道25mm厚C20混凝土→安挂50×50的14#铁丝网片→喷射边坡面层25mm厚C20混凝土→混凝土养护→标高86.400m~85.000m土方开挖→修整边壁→埋设喷射混凝土厚度控制桩→安设泄水管→喷射边坡第一道25mm厚C20混凝土→安挂50×50的14#铁丝网片→喷射边坡面层25mm厚C20混凝土→混凝土养护→标高85.000m~83.600m土方开挖→修整边壁→埋设喷射混凝土厚度控制桩→喷射边坡第一道25mm厚C20混凝土→安挂50×50的14#铁丝网片→喷射边坡面层25mm厚C20混凝土→混凝土养护。
4、4-4’剖面施工工艺流程:
测量、放线→微型钢管桩施工→标高89.200m以上土方开挖→基坑临边防护→修整边壁→钢筋锚杆施工→埋设喷射混凝土厚度控制桩→喷射边坡第一道30mm~40mm厚C20混凝土→钢筋网片安装→喷射边坡面层70mm~60mm厚C20混凝土→混凝土养护→标高89.200m~87.850m土方开挖→修整边壁→钢筋锚杆施工→埋设喷射混凝土厚度控制桩→安设泄水管→喷射边坡第一道30mm~40mm厚C20混凝土→钢筋网片安装→喷射边坡面层70mm~60mm厚C20混凝土→混凝土养护。
5、5-5’剖面施工工艺流程:
测量、放线→微型钢管桩施工→标高92.000m以上土方开挖→基坑临边防护→修整边壁→钢筋锚杆施工→埋设喷射混凝土厚度控制桩→喷射边坡第一道30mm~40mm厚C20混凝土→钢筋网片安装→喷射边坡面层70mm~60mm厚C20混凝土→混凝土养护→标高92.000m~90.600m土方开挖→修整边壁→预应力锚索及钢筋锚杆施工→埋设喷射混凝土厚度控制桩→安设泄水管→喷射边坡第一道30mm~40mm厚C20混凝土→钢筋网片安装→喷射边坡面层70mm~60mm厚C20混凝土→槽钢腰梁施工→混凝土养护→锚索张拉(腰梁混凝土强度达到设计强度75%及以上后)→标高90.600m~89.200m土方开挖→修整边壁→钢筋锚杆施工→埋设喷射混凝土厚度控制桩→安设泄水管→喷射边坡第一道30mm~40mm厚
21
C20混凝土→钢筋网片安装→喷射边坡面层70mm~60mm厚C20混凝土→混凝土养护→标高89.200m~87.850m土方开挖→修整边壁→埋设喷射混凝土厚度控制桩→安设泄水管→喷射边坡第一道30mm~40mm厚C20混凝土→钢筋网片安装→喷射边坡面层70mm~60mm厚C20混凝土→混凝土养护。
6、6-6’剖面施工工艺流程:
测量、放线→标高93.400m以上土方开挖→基坑临边防护→修整边壁→埋设喷射混凝土厚度控制桩→喷射边坡第一道25mm厚C20混凝土→安挂50×50的14#铁丝网片→喷射边坡面层25mm厚C20混凝土→混凝土养护→标高93.400m~92.000m土方开挖→修整边壁→钢筋锚杆施工→埋设喷射混凝土厚度控制桩→安设泄水管→喷射边坡第一道30mm~40mm厚C20混凝土→钢筋网片安装→喷射边坡面层70mm~60mm厚C20混凝土→混凝土养护→标高92.000m~90.600m土方开挖→修整边壁→预应力锚索及钢筋锚杆施工→埋设喷射混凝土厚度控制桩→安设泄水管→喷射边坡第一道30mm~40mm厚C20混凝土→钢筋网片安装→喷射边坡面层70mm~60mm厚C20混凝土→槽钢腰梁施工→混凝土养护→锚索张拉(腰梁混凝土强度达到设计强度75%及以上后)→标高90.600m~89.200m土方开挖→修整边壁→钢筋锚杆施工→埋设喷射混凝土厚度控制桩→安设泄水管→喷射边坡第一道30mm~40mm厚C20混凝土→钢筋网片安装→喷射边坡面层70mm~60mm厚C20混凝土→混凝土养护→标高89.200m~87.850m土方开挖→修整边壁→埋设喷射混凝土厚度控制桩→喷射边坡第一道30mm~40mm厚C20混凝土→钢筋网片安装→喷射边坡面层70mm~60mm厚C20混凝土→混凝土养护。
7、7-7’剖面施工工艺流程:
测量、放线→标高93.300m以上土方开挖→基坑临边防护→修整边壁→埋设喷射混凝土厚度控制桩→喷射边坡第一道25mm厚C20混凝土→安挂50×50的14#铁丝网片→喷射边坡面层25mm厚C20混凝土→混凝土养护→标高93.300m~92.000m土方开挖→修整边壁→钢筋锚杆施工→埋设喷射混凝土厚度控制桩→安设泄水管→喷射边坡第一道30mm~40mm厚C20混凝土→钢筋网片安装→喷射边坡面层70mm~60mm厚C20混凝土→混凝土养护→标高92.000m~90.600m土方开挖→修整边壁→预应力锚索及钢筋锚杆施工→埋设喷射混凝土
22