9.90m,顶面高程64.430~85.310m。 1.2.2 场地水文条件
根据勘察资料,该基坑场区地下水类型可分为上层滞水、白云岩溶洞裂隙水两类。其中,上层滞水不具统一水位,主要赋存于上覆土层中,水量分布不均,以大气降水补给为主,其水量较小,但在雨季水量较大,受季节性降雨影响明显;白云岩溶洞裂隙水主要赋存于下伏白云岩溶洞、溶隙中,初见水位一般在基岩面附近,钻孔内测得水位埋深4.80~11.90m,标高83.570~85.400m,结合临近场地勘察资料,该层水水位标高约为85.00m,地下水涨幅1m左右。该层水稍具承压性。 1.2.3 周边地下管线
该场地为拆迁新建建筑,目前建设单位未提供有关地下管网图纸资料详情,开工前,根据业主提供周边地下管线的书面资料及现场目视调查,尚应与市政、水电气、人防以及通讯等单位联系、核实有关情况,以免发生安全事故。 1.3 基坑设计概况 1.3.1 基坑支护设计概况
按2015年3月*勘察院出具的基坑支护设计图的内容。包括基坑东侧的1-1剖面、2-2剖面、4-4剖面、5-5剖面及6-6剖面,北侧的7-7剖面以及*#楼(2层地下室)与*#楼(1层地下室)之间的3-3剖面。基坑支护平面图详见附图-2。具体支护形式如下:
1、1-1剖面:预应力锚索+土钉锚杆+钢筋网喷混凝土面层支护,基坑支护深度7.2m。在标高88.100m设置一排预应力锚索,长L=15.0m,水平间距@3.0m;分别在标高89.600m、标高86.600m、标高85.100m各设置一排土钉锚杆,长L=9.0m,水平间距@1.5m;在标高88.100m设置一排土钉锚杆,长L=9.0m,水平间距@3.0m;面喷射100mm 厚C20混凝土板墙,内配双向单层钢筋?8@200。
3
4
2、2-2剖面:预应力锚索+土钉锚杆+钢筋网喷混凝土面层支护,基坑支护深度6.9m。在标高87.500m设置一排预应力锚索,长L=15.0m,水平间距@3.0m;分别在标高89.000m、标高86.000m、标高84.500m各设置一排土钉锚杆,长L=9.0m,水平间距@1.5m;在标高87.500m设置一排土钉锚杆,长L=9.0m,水平间距@3.0m;面喷射100mm 厚C20混凝土板墙,内配双向单层钢筋?8@200。
5
3、3-3剖面:自然放坡+铁丝网喷混凝土面层支护,基坑支护深度4.25m。自然放坡坡度为1:1;面喷射50mm 厚C20混凝土板墙,内挂14#铁丝网50×50。
4、4-4剖面:钢管微型桩+土钉锚杆+钢筋网喷混凝土面层支护,基坑支护深度3.05m。钢管微型桩直径?150mm,长6.00m,桩间距@1.00m,内置?114×4.0mm地质钢管灌注M20水泥浆;分别在标高89.700m、标高88.200m各设置一排土钉锚杆,长L=9.0m,水平间距@1.0m;面喷射100mm 厚C20混凝土板墙,内配双向单层钢筋?8@200。
6
5、5-5剖面:钢管微型桩+预应力锚索+土钉锚杆+钢筋网喷混凝土面层支护,基坑支护深度5.65m。钢管微型桩直径?150mm,长9.00m,桩间距@1.50m,内置?114×4.0mm地质钢管灌注M20水泥浆;在标高90.800m设置一排预应力锚索,长L=15.0m,水平间距@3.0m;分别在标高92.300m、标高89.300m、标高87.800m各设置一排土钉锚杆,长L=9.0m,水平间距@1.5m;在标高90.800m设置一排土钉锚杆,长L=9.0m,水平间距@3.0m;面喷射100mm 厚C20混凝土板墙,内配双向单层钢筋?8@200。
7