为了确保建筑电气工程施工质量,指导建筑电气工程工程监理工程师的日常工作,督促施工单位认真予以配合和贯彻执行,并同时希望参与本工程的各方给予支持和配合,针对本工程的特点,特制定本监理细则。本细则中未涉及的其它内容及与国家现行标准、规范、规程不符之处,以国家现行标准、规范、规程为准。
建筑电气工程监理实施细则
第一章 建筑电气(强电)工程的特点 一、电气工程的特点
大电流、高电压,安全、可靠尤为重要
与弱电工程相比,电气(强电)工程传送大电流(以安、仟安为计量单位),高电压(以伏、 仟伏为计量单位),要求多级开关、保护设备,线路器材、用电设备(电动机等)必须设计合理、质量过关、运行可靠、杜绝人身、设备事故。
触电、火灾、雷击是电气工程中最大的质量事故,因此电气施工监理中应作为重点之重,首要之首来抓,一切与之有关的隐患决不能放过。
电气工程设备、材料门类繁杂,新产品,伪劣假冒产品多
目前电气工程设备,材料很繁杂,品牌、厂家、规格、性能相差甚远;特别是近年来世界各地名牌产品纷纷打入国内市场,常见的品牌有施耐得、西门子、ABB等。以法国施耐得低压电器为例,进入我国市场已达10年以上(最早以法国梅兰日兰小开关打入天津),目前已占领我国低压电器25%的市场份额。由于其质量好,市场信誉高,销售容易,随之而来的假冒伪劣产品因运而生,因此识别假货,把好电气产品质量关,是监理工程师的一项重要任务。另外随着电气产品的更新换代,防火要求的不断提高,新产品、新材料不断出现。如近年来,上海电缆研究所研制的矿物绝缘电缆(防火电缆)已在全国推广。同时,产品质量良莠不齐,我们监理过程中曾发现某些产品耐压达不到要求,铜线直径粗细不均等毛病。因此加强对新产品、新材料质量的识别,监控手段也是电气工程的一项迫切任务。
与各工种配合密切,协调一致尤为重要
电气工程渗入建筑物的各个角落,无论是工业与民用建筑,还是工业厂房或公共设施建筑都离不开电。水、暖、弱电各工种的电源及装璜照明,整体美观都与电气工程密不可分,因为搞好电气工程与其它工种的密切配合非常重要。主体施工时,应做好预留、预埋,着重搞好与土建的配合;内外装修时,应做好明配管与灯具、开关、插座的安装工作,着重做好与装修工程的配合工作;设备调试时,应做好送配电及水暖设备的调试配合工作。
二、本项目电气工程概况
工程名称 建筑面积 结构形式 工程地点 建设单位 设计单位 监理单位 施工单位 地上/下层数 2地上最高23层、地下2层 最高99.98m C35~C60 90614m 框架剪力墙结构 区泰山路以南,新安江街以西 建筑高度 混凝土强度 平时:消防负荷和应急照明为一级负荷;非消防负荷为二级负荷;其他为三级负荷 。
战时:应急照明,第一,第二密闭区重要急救用电负荷,战时通讯设备用电源以及固定电站配套的附属设备为一级负荷。辅助医疗器械,污水泵等电力负荷,三种通风方式装置系统,一般照明负荷,洗消用的电热水器为二级负荷。除一,二级负荷以外其他负荷为三级负荷。
本工程平时电源由负一层非人防区变配电房引来,各防火分区独立进线,照明动力分开;消防动力负荷采用双电源末端切换。
本工程输配电电负荷约8200千伏安,4台1250千伏安变压器及2台1600千伏安变压器。本工程引两路10kv高压电缆进线,新建10kv二进六出中心站一座,内设2台1250千伏安柜内干变,2台1600千伏安子站一座,子站新上2台1250千伏安柜内干变,均设计与地下一层,供电方式为高供高计高压不联络,低压联络。每线认可容量4100千伏安。
第二章 电气工程的监理流程
一.
电气工程的监理流程简要表述如下:
图纸会审 审查开工报告 电气器材验收 隐蔽验收 设备现场验收 设备基础交接验收 设备安装验收 单机调试验收 联动调试验收 二.电气安装工程监理工作流程方框图如下
24
按开工要求填写各栏目并附上: 参加图纸会审,核查电气.电气施工组织设计 图纸及与土建、水暖图纸 有无矛盾 方案; 填写开工申请报告 .电气上岗人员及证 监理工程师 承包人 件; (续上页) .施工、检测仪表、 设备、工具、数量品 种; 审核内容: 审核开工申请报告 .资质证件 .承包人、分 包人的电气安 总监理工程师 装资质证件; .电气安装人 员的上岗证件 不合格 承包人修审核结果 .施工组织设改完善 计方案等 同意 电气器材报验 承包人 电气器材检查验收内 容: 电缆、电线、母线、按设计要求进行产品验收检 高低压瓷瓶、套管、查电气器材、必要时作电气 接地极、避雷针(带)性能测试 型号、规格、外观质---- 监理工程师或监理实验工程 量; 师 电气性能; 产品质保书、试验技 术报告、合格证 不合格 审核结果 返修、退换 合格 现场验收制作的零部 检查零部件制作------------- 件预埋件及隐蔽工程 监理工程师 和隐蔽工程是否 符合设计和施工 规范要求 不合格 返工 验收结果 隐蔽验收单签证、零部件制作认 可 部件、设备准备安装监理工程师 24
(接下页)
设备开箱检查内容: (接上页) 配电柜、箱、灯具等型 安装现场验收内容: 号、规格; .土建施工是否竣工、.合格证、生产许可证、 地坪门窗、墙面等是出厂试验报告、产品说 否符合安装要求; 明书等 ------- 设备开箱验安装现场验.电气箱、柜基础是否.零部件、电气元器件、 收 收(土建与---------- 符合要求; 备件是否完备; 业主、承包安装中间交.预埋件、预留孔是否.外观质量 人监理工程接验收) 符合要求 师 电气承包 人监理工程 师 不合格 不合格 验收结验收结供货方解决 通知整改 果 果 合格 不合格 配电箱、柜等设备安装 承包人 配电箱柜等设备安装质量验收 检查安装质量是否符 承包人 合设计和施工规范要监理工程师 求 验收结 不合格返工 果 合格 设备内部缺 高压电缆、高压瓷瓶、套管、设备安装质量中间验收签 陷由供货方 母线等耐压试验 证 找生产厂解 变压器调整、冲击试验、油监理工程师 决 开关调整试验、空气开关整 定、高压柜过流、速断整定电气调整试验、耐压试验 试验、共用天线测试、消防承包人 报警控制器调试、探头试验 24 按规定进行复测(或现场 检查试验结果是否符合设计监测)抽测或审查试验报 和施工规范要求 告 监理工程师 不合格 反修或退货 审核结果 送配电调试灯具试亮与 设备联调、消防报警联电气联调试验 调共用天线调试 业主、承包人、监理工程师、设计 院 不合格 试验结果 整改 合格 签认测定数据与调试报告 业主、承包人、监理工程师 审核质检资料、评定分部工程质 量等级 质量监督部门 审核所有竣工资料、竣工图 总监理工程师 竣工验收,竣工交付使用 业主、承包人、总监理工程师、设计院及有 关单位
24