闸砼工程施工方案
金属结构设备安装施工方案
1.1概况
拦河引水枢纽工程全部安装项目有西水东引进水闸、东岸进水闸、西岸进水闸、左右岸泄洪冲沙闸检修门、弧形工作门埋件、闸门及启闭机等附属设施。全部安装项目的规格和数量详见表1-1。
1.2埋件、闸门、启闭机安装主要工程量 表1-1 主要工程量 项目项目名称 编号 (二) 金属结构安装工程 单位 工程量 备注 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1
闸门、埋件安装工程 冲沙闸12×5.72-5.42m平板检修闸t 门门叶 冲沙闸12×5.72-5.42m检修闸门埋t 件 冲沙闸12×8.4-8.4m弧形工作闸门t 门叶 冲沙闸12×8.4-8.4m弧形工作闸门t 埋件 冲沙闸出口检修闸门埋件 西水东引(东岸)进水闸6×2.8-2.5m检修闸门门叶 西水东引(东岸)进水闸6×2.8-2.5m检修闸门埋件 t t t 35.4 10.2 75 11.4 6.8 10.2 6.9 39 2套、17.7t/套 2套、5.1t/套 2套、37.5t/套 2套、5.7t/套 2套、3.4t/套 3套、3.4t/套 3套、2.3t/套 3套、13t/套 西水东引(东岸)进水闸6×6-5.6mt 弧形工作闸门门叶 1
闸砼工程施工方案
1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 合计 2 西水东引(东岸)进水闸6×6-5.6mt 弧形工作闸门埋件 西岸进水闸6×2.8-2.5m检修闸门门叶 西岸进水闸6×2.8-2.5m检修闸门埋件 西岸进水闸6×2.8-2.5m弧形工作闸门门叶 西岸进水闸6×2.8-2.5m弧形工作闸门埋件 15 3.4 2.3 13 5 233.6 3套、5t/套 3.4t/套 2.3t/套 13t/套 5t/套 t t t t t 元 启闭机安装工程 冲沙闸2.1 QP2×320kN-12m固定卷扬式启闭机 台 2 检修门 冲沙闸2.2 QH2×400kN-15m弧门固定卷扬式启台 闭机 2 弧形工作门 西水东引进水2.3 QT2×80kN-10m移动式启闭机 台 1 闸检修门 2 2
闸砼工程施工方案
东岸、西岸及西2.4 QH2×100kN-10m弧门固定卷扬式启台 闭机 水东引4 进水闸弧形工作门 东岸、西岸进水2.5 QP2×80kN-10m固定卷扬式启闭机 台 2 闸检修门 2.6 台车轨道I40 m 28 含附件 1.3 二期埋件及平板检修闸门的安装 1.3.1安装前的准备工作
①、所有吊装设备及构件进场道路通畅,所有门槽埋件砼结合面凿毛已完成,槽内
杂物已清理完毕,检查二期砼的位置和断面尺寸以及预埋插筋布置位置符合设计要求。
② 进入工作现场后,应对工作面进行清理,所有杂物必须清除干净。
③对安装的产品,应根据发货清单进行清点,检查是否符合所标明的数量与规格,在运输、吊装、存放过程中有无损伤、变形、丢失,并检查各部件在拼接处的安装标记是否属于本套产品。如存在问题,应进行修整并补备零件后才准许进行安装。 1.3.2平面钢闸门的埋件安装
① 埋件的安装
闸门的埋件是指埋设在砼内的门槽固定构件,包括主轨、反轨、侧轨、底槛。应事先做好以下准备工作:
a、埋件检查和变形校正:埋件运到工地后,先应按图清点数量,检查所有构件质量,并作出相应记录。
埋件变形的校正方法,一是用千斤顶借外力来矫正,另一种方法是用氧气乙炔火焰加热,利用构件本身金属热胀冷缩的内力矫形,一般加热矫正的温度,对普通碳素钢控制在600-7000C之间,对合金钢控制在850-9000C之间较为合适。禁止使用冷用急剧冷却,以免金属变脆。 3
3
闸砼工程施工方案
b、控制点设置
底槛的高程控制点放在门槽两侧墙上距底槛顶面500毫米左右利用门槽两侧放好的高程控制点,拉一根水平钢丝线,找正底槛的高程,每隔0.5米测量一点,要求高程误差控制在±4毫米之间,底槛中心的调整是利用已放置的闸孔纵、横中心线来控制。安装使用的基准线,除了应能控制门槽各部位构件的安装尺寸及精度外,还应能控制门槽的总尺寸及安装精度。为设置安装基准线用的基准点,应当保留到安装验收合格后才能拆除。
c、主轨安装侧轨用轮式吊车QY25吊入闸孔底板后,用3T临时卷扬机分两侧吊装或者在闸墩顶部靠侧轨附近预埋吊环,用10T手拉吊葫芦进行吊装。在侧轨门槽上部安装两根钢筋头,钢筋头应伸出安装基准线,用经纬仪架立在安装基准线上,后视底槛处的安装基线,在钢筋头侧梁处安装基准点,这样,轨道上下两端可测得4个基准点,用细尼龙线拉紧作为控制线调整轨道面与控制线保持150mm。误差控制在±2mm。最后加固侧轨。全部侧轨安装完毕后,再用经纬仪检查一遍,作出记录。
安装前先在已安好的底槛上定出中心位置,并全面检查门槽和胸墙等部位的混凝土尺寸是否符合图纸要求,然后根据底槛的中心位置定出主轨的位置,在门叶高度工作范围内,对门槽中心线a偏差为+2~-1毫米,距离孔口中心线b偏差为±3毫米,在门叶高度外的非工作范围,对门槽中心线a偏差+3~-1毫米,距离口中心线b偏差为±4毫米,反轨和主轨的安装方法与主轨相同。
d、埋件安装后,应用加固钢筋将其与预埋螺栓或插筋焊牢,以免浇筑二期混凝土时发生位移。但加固的钢筋不允许直接焊在门槽的主要构件上,如:主轨、反轨、底槛等,而只能焊接在这些构件伸出的锚件上,或者焊在不会引起门槽主要构件产生局部变形,以及整体变形的次要构件上。二期混凝土浇筑过程中应注意对门槽构件的工作面(特别是止水和主轨的工作表面)进行必要的保护,避免碰伤及污物贴附。影响止水及支承摩擦付的正常工作。门槽二期混凝土必须在门槽二期埋件安装检查合格并经监理人签证后方可浇筑。二期混凝土拆模后,应对门槽及埋件进行复测同时清除遗留的钢筋头及污染物,应特别注意门槽一、二期混凝土超差部分的处理,以免影响闸门的启闭。
② 门体安装
首先对门叶各项尺寸进行复查,合格后方可进行安装,如果存在问题应矫正至合格。平面闸门的安装应符合规范(DL/T5018-2004)8.2的规定,利用汽车式起重机吊装至闸槽内,临时在闸门底部支撑,进行附件及止水装置的安装。安装完毕后应当灌注润滑油的部位应灌足润滑油。利用安装好的启闭机将闸门提出工作门槽进行止水、侧轮等附件的安装。止水橡皮的安装与检验应符合规范(DL/T5018-2004)中8.2.4、8.2.5、8.2.6、8.2.7、9.2.8的规定。
③ 钢闸门的调试
闸门的调试,应在无水情况下作全行程启闭试验。启闭时,应在止水橡皮处浇水润滑。闸门启闭过程中应检查滚轮、支铰等转动部位运行情况,闸门升降或旋转过程有无卡阻,启闭设备左右两侧是否同步,止水橡皮有无损伤。有条件时,工作闸门应作动水启闭试验。闸门调试与检验应满足招标文件的要求。 1.4 弧形闸门及埋件安装
1.4.1弧形闸门安装工艺流程见图1-1
4 4
闸砼工程施工方案
设 备 清 查 测量设置控制施工现场布置 铰座基础预埋板安装 铰 座 安 装 检 查 验 收 二 期 砼 复 查 测 量 支 铰 及 铰 轴 安 门叶、支臂安装 底 槛 安 装 侧 轨 安 装 检 查 验 收 二 期 砼 复 查 测 量 启闭机安装 门叶、支臂及焊接探门叶、启闭机连接 门叶水封、侧轮等附门叶、启闭机无水操涂漆、验收 闸门安装工艺流程图
1.4.2弧形闸门埋件安装 1)底支承的安装
进水闸底支承长度为约6米、冲沙闸底支撑长度为12米。均利用25T汽车吊将底支承吊装到安装门槽孔内。而后利用螺旋千斤顶和手拉葫芦等配合水平仪按照施工图纸进行调整轴线、里程和高程
底支承调整好后,先用型钢或钢筋将其和一期预埋插筋加固牢实,一期预埋插筋牢固焊接,搭接钢筋应焊一期钢筋一端后,待钢筋收缩后再焊钢筋另一端,钢筋搭接焊长度≥3.5d。加固时要分段、错开焊接以控制变形量。
底支承安装调整、检测质量标准: 对孔口中心线b ±5 mm 里程 ±5 mm 5
5
图1-1弧形