电气安装工艺手册
一、电气安装工艺生产流程
1、领取作业计划。→2、领取图纸。→3、领取各类元器件、加工材料、柜体等。→4、核对元件型号规格及数量就是否与图纸一致,柜体设计就是否符合图纸技术要求。→5、确定元件得安装位置并进行元件得安装。→6、一次、二次线得加工、制作与安装。→7、根据加工工艺规程及相关标准自行质检。→8、车间内自行质检,试验。→9、移送质检科质检。 二、元器件得安装加工工艺<摘要>
1、元件按照技术图纸,使用说明书要求进行安装。
2、元件得安装要有足够得飞弧距离、拆装距离、电气间隙、爬电距离、拆卸灭弧罩得距离、一次及二次线制作距离、进线与出线距离等。
3、对同一合同两台以上得产品,元件得安装高度、位置尺寸、组装方式应保持一致。 4、安装时,装置中得指示灯与按钮得颜色及其含义:
发电厂、变电所采用得设备,合闸(接通)指示灯与按钮为红色,跳闸(断开)指示灯与按钮为绿色。
5、在固定式装置内,接线座距装置底面距离不应小于0、2m。在发电厂、变电所采用得装置内,不应小于0、35m。
6、铭牌与标记框应按图纸装于指定位置,不得有松动及歪斜现象。
7、螺钉固定时,应在螺钉上依次套入弹簧垫圈与平垫圈;螺栓固定时,弹簧垫圈应加在螺帽得一侧。
8、元件具有金属外壳或金属框架时,应用接地垫圈代替平垫圈。 9、把元件固定好,螺栓以露出螺帽2~3扣为宜。 10、在每个元件附近明显处粘贴标示牌。
11、操作者应根据设计图纸要求进行全面检查与整理。 三、二次配线工艺守则<摘要> 1、二次配线原则:
(1) 二次配线基本上有两种型式,一种就是圆束横平竖直走线,另一种就是敷线槽走线。 (2)装置配线所用得交流电源线,直流控制回路及110kv及以上控制回路线应与110kv以下控制回路线分开走线,并以不同颜色加以区分。
(3) 同一合同中多面装置内所选用得导线颜色应该一致。
(4) 连接两个电器元件得导线或一个电器元件本身得连线均不准中间有接头。 2、工艺过程:
核对图纸→备料→按图纸核对元件位置与规格→打印不干胶元件编号纸→打印异形套管标号→量线→下线→套异形套管标号→行线→接线→自检→交检。
3、二次配线工作完毕后,必须清理工作现场,不允许有线头、垫圈、螺母、符号套管等杂物遗留在柜内。 4、工艺要求:
(1) 过门线一律采用多股软线,下线长度应使门打开到极限位置不受拉力影响,并保证可转动部位能自由关闭为宜、
(2)按行线方案量距下线,线头预留30~40mm余量。
(3)成束敷线要求整齐美观,线束要以适当距离安装夹持件固定,水平线束固定间距不大于300mm,垂直线束间距不大于400mm。
(4)当线束需要转弯时应有适当圆角R,其弯曲半径(内径)最小不得小于绝缘线束直径得两倍,不允许打死弯。
(5)导线需弯羊眼圈时,必须先套上号码管。然后用圆觜钳弯圈,羊眼圈末端距导线绝缘
部分应有2~6mm距离,以保证装入接点时垫圈不压导线绝缘部分,剥线长度与羊眼圈直径尺寸见下表: 螺钉直径(mm) 3 4 5 6 8
剥线长度(mm) 13 17 21 25 29
导线羊眼圈直径(mm) 3、2 4、5 6 7 9
(6)所有接入电器元件得导线端头应套入符号套。读字得方向原则一般为水平从左至右,垂直由下向上。
(7)二次接线与高压导体之间电气绝缘距离:
电压 3kv≥75mm 电压6~10kv≥125mm 电压35kv≥300mm
(8)设备得金属壳体或可能带电金属体与接地螺钉间,必须保证具有可靠得电气连接,其与接地螺钉间得连接电阻实测值,不超过0、01Ω。
(9)一般同一接点只接一根导线,特殊情况下,最多允许接入两根导线,且中间需加一平垫圈。连接导线得紧固螺钉应拧紧并加弹簧圈以防松,拧紧螺钉宜露出2~3扣。
(10)导线得羊眼圈开口方向应合顺时针方向,封口要严,其外径不得大于压线垫圈外径,导线连接好后,从垂直方向瞧去不得有线芯弯成得羊眼圈露出。 (11) 线束中导线要平行,无交叉错落现象。
(12) 线束扎捆要舒展、牢固、横平竖直、层次分明、整齐美观、便于维修。 (13) 端子排得序号排列为:竖装由上而下,平装由左向右。
(14) 端子排得安装为:竖装、平装、侧装三种,安装时可以单排、双排、多排安装,在一套屏中端子排得安装只能用一种方式。
(15) 电流互感器得二次回路不得开路,必要时,可将电流互感器二次接点短接。 (16) 电压互感器二次回路不得短路。 四、 母线制作工艺守则〈摘要〉 绝缘导线得布线:
(1)一次绝缘导线要在元件得安装板后行线,并用扎带绑扎成束。
(2)接线端要按绝缘导线得线径与固定螺钉选择相应得铜接线头,并用冷压钳压接,多股导线压接时进行灌锡处理。
(3)线束穿过钢板孔时,应套橡胶套或其它防护措施。
(4)铜接头得接线端要用相应得热缩管或塑料包带进行绝缘处理,并注意相序得划分。
母线下料:
(1)母线两端得窄面与截面两边不垂直度不大于0、5mm。 (2)母线在两端冲剪后,不得有毛刺与突出得立棱。 母线矫正: (1)用木锤或橡胶锤在平台上矫正母线得不平度不大于2mm。窄面得不直度不大于0、5mm。 (2)矫正后母线不准有锤痕。 母线冲孔或钻孔
(1)母线采用螺栓连接时,应按实际需要冲孔或钻孔,冲孔一律用标准冲孔模在压力机上加工或在钻床上加工。 螺栓直径 母线孔径 螺栓直径 母线孔径 M6 Φ6、5 M12 Φ13 M8 Φ9 M16 Φ17 M10 Φ11 M20
Φ21
(2)母线连接孔一律倒角45度,母线上接二次线时一律用M5螺钉,钻Φ4、2孔套丝。 母线得压花
对母线搭接面在压力机上用定型横具压花,要求压花面在母线长度方向上比接触面大20mm。 母线得弯曲:
(1)多片母线得弯曲程序应一致。
(2)一条母线既进行平弯又进行立弯,应先作立弯,后作平弯。 母线得涂漆:
母线涂漆得颜色(图纸有要求除外),一般产品得母线按下表规定得相应色漆。低压成套开关设备产品母线表面涂黑漆,表面明显处粘贴相序标志。 电路类型 母线 颜色 交 流
A相(U) 黄
B相(V) 绿
C相(W) 红
中性线(N) 紫
接地中性线(PE) 紫底黑条 直 流
正极(+) 褐
负极(-) 蓝
接地极(PE) 紫底黑条
母线涂漆要求色泽光亮,不得有流漆、漏漆、夹杂物以及其它痕迹。 母线得安装
装置母线得相应排列,从其正面安装位置瞧,应符合下表规定: 电路类别 垂直排列 水平排列 前后排列 交 流 A 上 左 远 B 中 中 中 C
下 右 近 中性线 中性保护线 最下 最右 最近 直 流 + 上
左 远 - 下 右 近
母线与母线或母线与电器端子得螺栓搭接面得安装符合下列要求: 母线接触面应保持洁净,并涂以中性凡士林或复合脂。
母线平直时,贯穿螺栓应由下向上穿,在其余情况下,螺母应置于维护侧,螺栓长度宜露出螺母2~3扣。
螺栓得两侧均应有垫圈,相邻得垫圈间应有3mm以上得净距,螺母侧应装有弹簧垫圈或销紧螺母。
螺栓受力均匀,不应使电器端子受到额外压力。
接触面连接应紧密,用0、5mm~10mm塞尺检查。母线宽度在60mm及以上者,不得塞入6mm,母线宽度在60mm以下者,不得塞入4mm
母线与螺杆端子连接时,母线得孔径不应大于螺杆端子直径1mm,丝扣得氧化膜应刷净,螺母接触面应平整,螺母与母线间应加铜质镀锡平垫圈,但不应加弹簧垫。 母线在支柱绝缘子上固定时应符合下列要求:
母线固定金具支柱绝缘子间得固定应平整牢固,不应使其所支持得母线受到额外压力。 母线工作电流大于1500A时,每相交流母线得固定金具与其她支持金具不应成闭合磁路,否则应按设计规定采用非磁性固定金具其它措施。
当母线平置时,母线支持夹板得上部压板应与母线保持1~1、5mm得间隙,立置时,上部压板应与母线保持1、5~2mm得间隙。
母线在支柱绝缘子上得固定死点位于母线全长或两个母线补偿器间得中点。 母线固定装置应无显著得棱角,以防尖端放电。 高压封闭母线得安装应符合下列要求〈摘要〉
支座必须安装牢固,母线应按分段图、相序、编号、方向与标记正确放置,每相外壳得纵向间隙,应分配均匀。
母线内外壁与绝缘子必须擦拭干净,外壳内不得有遗物。 外壳得相同短路板应连接良好,相同支撑板应安装牢固。 五 、铭牌及符号牌固定工艺守则
1 铭牌,符号牌应按图纸装于指定位置。 2 铭牌,符号牌固定应保证: 横平竖直,不得歪斜。并且同一装置并排得多个符号牌或同一合同多个装置得同一类符号牌保证在同一水平线上,同一装置竖直排列得多个符号应保证同一竖直轴线上。 固定牢固,不得有松动现象。
工整美观,不得有边角撬起或中间凸出现象。
3 检查铭牌,符号牌内容就是否正确,就是否与图纸或工艺文件要求相符,字迹就是否清晰,铭牌,符号牌就是否变形过大,若出现上述情况,应修整或更换。 4 由一操作人员手持铭牌置于规定位置,使其保持平整正直。由另一操作人员用拉铆枪铆接。
六、母排搭接面处理工艺守则 1、铜与铜搭接
〈1〉设备在干燥得室内时可以直接连接,在搭接面处涂导电膏。
〈2〉设备在室外、高温且潮湿或对母线有腐蚀性气体得室内时,必须镀锡。 〈3〉顾客提出搭接面镀锡要求时,进行镀锡处理。 2、铝与铝直接连接,在搭接面涂导电膏。 3、铜与铝搭接。
〈1〉设备在干燥得室内,铜导体应镀锡。
〈2〉设备在室外或空气相对湿度接近100%得室内,铜与铝两端都应镀锡。 4、搭接面预处理。
对母排搭接面在压力与上用定型模具压花要求压花面在母线长度方向上比接触面大20mm。
5、注意事项:
〈1〉涂敷导电膏前排应洗洁,无氧化膜,无杂物。
〈2〉涂敷导电膏必须均匀,保持0、2~0、3mm厚,不能过厚。
〈3〉母排搭接后,螺栓应旋紧,且旋紧力适宜,防止压断弹簧垫或松动。 七、其它相关问题
互感器哪些部分应妥善接地? 〈1〉互感器外壳。
〈2〉分级绝缘得电压互感器得一次绕组得接地引出端子。
〈3〉电容型绝缘得电流互感器得一次绕组包绕得末屏引出端子及铁芯引出接地端子。 〈4〉暂不使用得二次绕组。 母线得对接螺栓不能拧得过紧。 八、识图
二次接线图就是利用统一制定得图形与文字符号来表达二次元件之间相互连接得电气接线图。
电气接线图分三种形式:〈1〉原理接线图,〈2〉展开接线图,〈3〉安装接线图。 原理接线图就是表示二次回路工作原理得基本图纸。它能使瞧图者对整个装置得构成有一个整体得概念,它可以作为二次回路设计得原始依据。
原理接线图就是将二次接线与一次接线中得有关部分画在一起,所有得仪表、继电器与其它电器都以整体得形式出现,其相互联系得交流回路与直流回路都综合画在一起。 怎样阅读展开接线图?
在拿到一张接线图后,可以按以下顺序与要求进行阅读:
〈1〉首先要了解各种电器元件得简单机构及动作原理,否则,就不知道这些电器在什么情况下动作,动作时有何特点。
〈2〉图中各电器元件都用国家统一规定得图形符号与文字符号标注应能熟记。