49、通气管高出屋面不得小于0.3m,且应大于最大积雪厚度,通气管顶端应装设风帽或网罩;在通气管口周围4m以内有门窗时, 通气管口应高出窗顶0.6m或引向无门窗一侧;在经常有人停留的平屋面上,通气管口应高出屋面2m,当伸顶通气管为金属管材时,应根据防雷要求设置防雷装置。

50、伸顶通气管不允许或不可能单独伸出屋面时,可设置汇合通气管。通气立管不得接纳器具污水、废水和雨水,不得与风道和烟道连接。在建筑物内不得设置吸气阀代替通气管。

51、无存水弯的卫生器具和无水封的地漏与生活排水管道连接时,在排水口以下应设存水弯;存水弯和有水封地漏的水封高度不应小于50mm。

52、排水通气管的出口,设置在上人屋面、住户平台上时,应高出屋面或平台地面2.00m;当周围4.00m之内有门窗时,应高出门窗上口0.60m。

53、建筑中水水源可选择的项目和选取顺序为:

⑴卫生间、公共室的浴盆、淋浴等的排水;⑵盥洗排水;⑶空调循环冷却系统排污水;⑷冷凝冷却水;⑸游泳池排水;⑹洗衣排水;⑺

厨房排水;⑻厕所排水。

54、用作中水水源的水量宜为中水回用量的110%~115%。

第二十一章 暖通空调

1、采用集中供暖的气候条件

累年日平均温度稳定低于或等于5℃的天数大于或等于90天的地区。

累年日平均温度稳定低于或等于5℃的天数为60~89天、累年日平均温度稳定低于或等于5℃的日数不足60天但稳定低于或等于8℃的天数大于或等于75天的地区,其幼儿园、养老院、中小学校、医疗机构等建筑。 2、值班采暖温度

设置集中采暖的公共建筑和工业建筑,当其位于严寒地区和寒冷地区,且在非工作时间或中断使用的时间内,室内温度必须保持在0℃以上,而利用房间蓄热量不能满足要求时,应按5℃设置值班采暖。

3、建筑物热负荷包括两部分:一部分是围护结构热负荷,即通过建筑物的墙、地面、屋顶等围护结构由室内传向室外的热量,另一部分是加热通过门、窗进入房间或通过门缝、窗缝渗透到室内的室外冷空气的热量。

4、热媒的选择

⑴民用建筑应采用热水作热媒。散热器供暖供/回水温度宜75/50℃,且供水温度不宜大于85℃,供回水温差不宜小于20℃。

⑵工业建筑当以供暖为主时,宜用热水;当以工艺用蒸汽为主时,可用蒸汽。

5、散热器供暖系统应采用热水作为热媒;散热器集中供暖系统宜按75℃/50℃连续供暖进行设计,且供水温度不宜大于85℃,供回水温差不宜小于20℃。

6、居住建筑室内供暖系统的制式宜采用垂直双管系统或共用立管的分户独立循环双管系统,也可采用垂直单管跨越式系统;公共建筑供暖系统宜采用双管系统,也可采用单管跨越式系统。

7、垂直单管跨越式系统的楼层层数不宜超过6层,水平单管跨越式系统的散热器组数不宜超过6组。 8、选择散热器时,应符合下列规定:

⑴应根据供暖系统的压力要求,确定散热器的工作压力,并符合国家现行有关产品标准的规定;

⑵相对湿度较大的房间应采用耐腐蚀的散热器;

⑶采用钢制散热器时,应满足产品对水质的要求,在非供暖季节供暖系统应充水保养; ⑷采用铝制散热器时,应选用内防腐型,并满足产品对水质的要求;

9、⑴散热器宜安装在外墙窗台下,当安装或布置管道有困难时,也可靠内墙安装; ⑵两道外门之间的门斗内,不应设置散热器;

⑶楼梯间的散热器,应分配在底层或按一定比例分配在下部各层。

10、垂直单管和垂直双管供暖系统,同一房间的两组散热器,可采用异侧连接的水平单管串联的连接方式,也可采用上下接口同侧连接方式。当采用上下接口同侧连接方式时,散热器之间的上下连接管应与散热器接口同径。

11、热水地面辐射供暖系统供水温度宜采用35~45℃,不应大于60℃;供回水温差不宜大于10℃,且不宜小于5℃;毛细管网辐射系统供水温度宜满足下表的规定,供回水温差宜采用3~6℃。

12、热水地面辐射供暖系统地面构造,应符合下列规定:

⑴直接与室外空气接触的楼板、与不供暖房间相邻的地板为供暖地面时,必须设置绝热层; ⑵与土壤接触的底层,应设置绝热层;设置绝热层时,绝热层与土壤之间应设置防潮层; ⑶潮湿房间,填充层上或面层下应设置隔离层。

13、热水地面辐射供暖系统的工作压力不宜大于0. 8MPa,毛细管网辐射系统的工作压力不应大于0. 6MPa。当超过上述压力时,应采取相应的措施。

14、集中供暖系统的建筑物热力入口,应符合下列规定:

16

学员专用 请勿外泄

⑴供水、回水管道上应分别设置关断阀、温度计、压力表; ⑵应设置过滤器及旁通阀;

⑶应根据水力平衡要求和建筑物内供暖系统的调节方式,选择水力平衡装置;

⑷除多个热力入口设置一块共用热量表的情况外,每个热力入口处均应设置热量表,且热量表宜设在回水管上。 15、供暖干管和立管等管道(不含建筑物的供暖系统热力入口)上阀门的设置应符合下列规定: ⑴供暖系统的各并联环路,应设置关闭和调节装置;

⑵当有冻结危险时,立管或支管上的阀门至干管的距离不应大于120mm;

⑶供水立管的始端和回水立管的末端均应设置阀门,回水立管上还应设置排污、泄水装置; ⑷共用立管分户独立循环供暖系统,应在连接共用立管的进户供、回水支管上设置关闭阀。

16、供回水支、干管的坡度宜采用0.003,不得小于0.002;立管与散热器连接的支管,坡度不得小于0.01;当受条件限制,供回水干管(包括水平单管串联系统的散热器连接管)无法保持必要的坡度时,局部可无坡敷设,但该管道内的水流速不得小于0.25m/s;对于汽水逆向流动的蒸汽管,坡度不得小于0.005。

17、热水和蒸汽供暖系统,应根据不同情况,设置排气、泄水、排污和疏水装置。供暖水系统中注意集气、排气、泄水,水平管合理设坡度,高点排气、低点泄水,坡度一般为0.3%。供暖管道设坡度主要是为了便于排气。热水系统放气在上部,蒸汽系统放气在下部。

18、整个供暖水系统设一处定压膨胀装置(膨胀水箱或定压罐或定压泵),并使系统最高点有一定压力。一次热网和二次热网是不同的水系统,分别设定压系统。

19、设置全面供暖的建筑物,其围护结构的传热阻,应根据技术经济比较确定,且应符合国家现行有关节能标准的规定。规定最小传热阻是为了节能和保持围护结构内表面有一定温度,以防止结露和冷辐射。

20、设置全面供暖的建筑物,在满足采光要求的前提下,其开窗面积应尽量减小。

21、厂房纵轴线应尽量布置成东、西向,避免有大面积的窗和墙受日晒的影响,特别在炎热地区更应注意;厂房主要进风面一段应与夏季主导风向成60°~90°角,不宜小于45°角,同时应考虑可利用的春秋季风向以充分利用自然通风,另外还应与避免西晒的问题一同考虑,在炎热地区的冷加工厂房,一般应以避免西晒为主。

22、热加工厂房的开口部分应位于夏季主导风向的迎风面,各翼的纵轴与主导风向成0°~45°角。 23、自然通风进风口的标高,可根据下列条件选取:

①夏季进风口,其下缘距室内地面的高度,应采用0.3~1.2m,并应远离污染源3m以上。当进风口较高时,应考虑进风效率降低的影响。

②在集中供热地区,冬季的进风口,其下缘不宜低于4m,如低于4m,应采取防止冷风吹向工作点的措施。 24、建筑群平面布置应重视有利自然通风因素,如优先考虑错列式、斜列式等布置形式。

25、采用自然通风的生活、工作的房间的通风开口有效面积不应小于该房间地板面积的5%;厨房的通风开口有效面积不应小于该房间地板面积的10%,并不得小于0.60m2。

26、机械送风系统进风口的位置,应符合下列规定: ⑴应设在室外空气较清洁的地点; ⑵应避免进风、排风短路;

⑶进风口的下缘距室外地坪不宜小于2m,当设在绿化地带时,不宜小于1m。 27、建筑物全面排风系统吸风口的布置,应符合下列规定:

⑴位于房间上部区域的吸风口,除用于排除氢气与空气混合物时,吸风口上缘至顶棚平面或屋顶的距离不大于0. 4m; ⑵用于排除氢气与空气混合物时,吸风口上缘至顶棚平面或屋顶的距离不大于0.1m;

⑶用于排出密度大于空气的有害气体时,位于房间下部区域的排风口,其下缘至地板距离不大于0. 3m; ⑷因建筑结构造成有爆炸危险气体排出的死角处,应设置导流设施。

28、可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险气体的场所应设置事故通风。事故通风量宜根据放散物的种类、安全及卫生浓度要求,按全面排风计算确定,且换气次数不应小于12次/h;《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》

可能突然放散大量有害气体或有爆炸危险气体的厂房,应设置事故通风装置。 事故排风的排风量应根据工艺资料计算确定。当缺乏上述资料时,应按照每小时不小于房间全部容积的8次换气量确定。《简明通风设计手册》

29、公共厨房通风应符合下列规定:

厨房相对于其他区域应保持负压,补风量应与排风量相匹配,且宜为排风量的80%~90%。 厨房排油烟风道不应与防火排烟风道共用。 30、凡属下列情况之一时,应单独设置排风系统: ⑴两种或两种以上的有害物质混合后能引起燃烧或爆炸时; ⑵混合后能形成毒害更大或腐蚀性的混合物、化合物时; ⑶混合后易使蒸汽凝结并聚积粉尘时; ⑷散发剧毒物质的房间和设备;

⑸建筑物内设有储存易燃易爆物质的单独房间或有防火防爆要求的单独房间。

31、输送同样的风量且风管内风速相同的情况下,风阻力由小到大的排列顺序是圆形、正方形、长方形。 32、排风口宜设在上面,下风侧;进风口宜设在下部,上风侧。

17

学员专用 请勿外泄

33、使室内空气温度、相对湿度、空气流速、空气洁净度等参数保持在一定范围内的技术称空气调节(简称空调)。 34、空调冷负荷

由3部分组成:一是空调房间的冷负荷,包括由于室内外温差引起经建筑围护结构传入室内热量形成的冷负荷;太阳辐射传入的热量形成的冷负荷;人体散热、散湿形成的冷负荷;室内灯光照明散热形成的冷负荷和室内其他设备的散热、散湿形成的冷负荷。二是室外新风负荷。为了满足空调房间空气质量的需要,必须向空调房间输送一下量的新鲜空气,而冷却室外新鲜空气所消耗的冷量为新风冷负荷。三是系统冷负荷,包括空调风管、水管、风机、水泵、水箱等温升引起的附加冷负荷。

35、压缩式制冷机。特点是用电动机或燃气发动机作动力,设备尺寸小,运行可靠;制冷剂为氟利昂或替代品,其中氟利昂对大气臭氧层有破坏作用,替代品破坏作用很小。氟利昂11、氟利昂12已禁用,氟利昂22过渡期用,替代品134a、123等可以用,环保型有407等。 ①活塞式制冷机。使用于中、小型工程,尤其是小型工程。能效比低,大于3.6。 ②螺杆式制冷机。使用于大、中型工程。能效比中,大于4.1。

③离心式制冷机。使用于大、中型工程,尤其大型工程。能效比高,大于4.4。

36、(溴化锂)吸收式制冷机。特点是用油、燃气、蒸汽、热水作动力,用电很少,噪声振动小;制冷剂是水,冷却水量大。 ①直燃式(燃油、燃气)溴化锂吸收式制冷机。也可产空调热水。有可靠的燃油、燃气源,并在经济上合理时采用。 ②蒸汽式溴化锂吸收式制冷机。以蒸汽作动力。有可靠的蒸汽源时采用。

③热水式溴化锂吸收式制冷机。以高于80℃的热水作动力,效率低一些。有余热或废热时采用。

④采用溴化锂吸收式冷(温)水机组时,其使用的能源种类应根据当地的资源情况合理确定;在具有多种可使用能源时,宜按照以下优先顺序确定:

◆废热或工业余热;

◆利用可再生能源产生的热源;

◆矿物质能源优先顺序为天然气、人工煤气、液化石油气、燃油等。 37、集中空调冷媒

夏季空调冷媒为冷冻水。供水温度不宜低于5℃,一般为7℃;供回水温差不应低于5℃,一般为5℃。 38、集中空调热媒

冬季空调热媒为热水。供水温度50~60℃;供回水温差10~15℃,严寒和寒冷地区不低于15℃,夏热冬冷地区不低于10℃。

39、空调冷水系统的设计补水量(小时流量)可按系统水容量的1%计算。

40、空调水系统的补水点,宜设置在循环水泵的吸入口处。当采用高位膨胀水箱定压时,应通过膨胀水箱直接向系统补水;采用其他定

压方式时,如果补水压力低于补水点压力,应设置补水泵。空调补水泵的选择及设置应符合下列规定:

41、闭式空调水系统的定压和膨胀设计应符合下列规定:

⑴定压点宜设在循环水泵的吸入口处,定压点最低压力宜使管道系统任何一点的表压均高于5kPa以上; ⑵宜优先采用高位膨胀水箱定压;

⑶当水系统设置独立的定压设施时,膨胀管上不应设置阀门;当各系统合用定压设施且需要分别检修时,膨胀管上应设置带电信号的检

修阀,且各空调水系统应设置安全阀;

42、冷凝水管道的设置应符合下列规定:

⑴当空调设备冷凝水积水盘位于机组的正压段时,凝水盘的出水口宜设置水封;位于负压段时,应设置水封,且水封高度应大于凝水盘

处正压或负压值;

⑵凝水盘的泄水支管沿水流方向坡度不宜小于0.01,冷凝水干管坡度不宜小于0.005,不应小于0.003,且不允许有积水部位; ⑶冷凝水水平干管始端应设置扫除口;

⑷冷凝水管道宜采用塑料管或热镀锌钢管;当凝结水管表面可能产生二次冷凝水且对使用房间有可能造成影响时,凝结水管道应采取防

结露措施;

⑸冷凝水排入污水系统时,应有空气隔断措施;冷凝水管不得与室内雨水系统直接连接; ⑹冷凝水管管径应按冷凝水的流量和管道坡度确定。 43、风口按送出气流的流动状况分类

⑴扩散型风口具有较大的诱导室内空气的作用,送风温度衰减快,但射程较短; ⑵轴向型风口诱导室内气流的作用小,空气温度、速度的衰减慢,射程远; ⑶孔板送风口是在平板上满布小孔的送风口,速度分布均匀,衰减快。 44、空气加湿方法

空气加湿是空气调节工程中热、湿处理的基本方法之一。根据热、湿交换理论,在实际工程中常用的集中加湿方法有如下两种: ①喷水室喷循环水加湿空气,是由水滴与空气进行热、湿交换。

②喷蒸汽加湿和水蒸发加湿。 45、空气减湿

在气候比较潮湿或环境比较潮湿的地方,或某些生产工艺和产品贮存、或珍贵书画展览等要求空气干燥的场合以及仓库、地下建筑,经常要对空气进行减湿处理。常用的减湿方式有升温减湿、冷却减湿、吸收或吸附除湿三类,而在有人工作的地点,必须通风换气。

46、新风量确定

18

学员专用 请勿外泄

空调区、空调系统的新风量计算,应符合下列规定: 建筑房间类型 办公室 客房 大堂、四季厅 47、下列空调区,宜采用全空气定风量空调系统: ⑴空间较大、人员较多; ⑵温湿度允许波动范围小; ⑶噪声或洁净度标准高。

48、空调区允许温湿度波动范围或噪声标准要求严格时,不宜采用全空气变风量空调系统。技术经济条件允许时,下列情况可采用全空

气变风量空调系统:

⑴服务于单个空调区,且部分负荷运行时间较长时,采用区域变风量空调系统;

⑵服务于多个空调区,且各区负荷变化相差大、部分负荷运行时间较长并要求温度独立控制时,采用带末端装置的变风量空调系统。 49、对室内具有足够的无家具覆盖的地面可供布置加热管的居住建筑,宜采用低温地面辐射供暖方式进行采暖。低温地面辐射供暖系统户(楼)内的供水温度不应超过60℃,供回水温差宜等于或小于10℃;系统的工作压力不应大于0.8Mpa。

50、有可供利用的废热或工业余热的区域,热源宜采用废热或工业余热。当废热或工业余热的温度较高、经技术经济论证合理时,冷源宜采用吸收式冷水机组。

在技术经济合理的情况下,冷、热源宜利用浅层地能、太阳能、风能等可再生能源。当采用可再生能源受到气候等原因的限制无法保证

时,应设置辅助冷、热源。

51、外墙与屋面的热桥部位的内表面温度不应低于室内空气露点温度。 52、建筑物朝向宜采用南北向或接近南北向,主要房间宜避开冬季主导风向。

建筑物体形系数在0.3及0.3以下;若体形系数大于0.3,则屋顶和外墙应加强保温,其传热系数应满足规定。

53、农村居住建筑的主朝向宜采用南北朝向或接近南北朝向,主要房间宜避开冬季主导风向。

54、农村居住建筑的开间不宜大于6m,单面采光房间的进深不宜大于6m。严寒和寒冷地区农村居住建筑室内净高不宜大于3m。 55、应有利于减少烟尘、有害气体、噪声和灰渣对居民区和主要环境保护区的影响,全年运行的锅炉房应设置于总体最小频率风向的上风侧,季节性运行的锅炉房应设置于该季节最大频率风向的下风侧,并应符合环境影响评价报告提出的各项要求;

56、当锅炉房和其他建筑物相连或设置在其内部时,严禁设置在人员密集场所和重要部门的上一层、下一层、贴邻位置以及主要通道、疏散口的两旁。并应设置在首层或地下室一层靠建筑物外墙部位。

57、空调机房的新风入口应处在室外空气较清洁的地方,并宜设在北外墙。应尽量设在排风口的上风侧,且低于排风口,进风口底部距室外地坪高度不宜低于2.0m,绿化地带,不宜低于1.0m。

58、空调机房占用面积粗略估算(以10000~30000 m2为例): ⑴全空气系统占总建筑面积3.3%~3.9%;

⑵风机盘管加新风系统占总建筑面积2.25%~2.7%。

59、建筑高度小于或等于50m的公共建筑、工业建筑和建筑高度小于或等于100m的住宅建筑,其防烟楼梯间、独立前室、共用前室、合用前室(除共用前室与消防电梯前室合用外)及消防电梯前室应采用自然通风系统;当不能设置自然通风系统时,应采用机械加压送风系统。防烟系统的选择应符合下列规定:

60、采用自然通风方式的封闭楼梯间、防烟楼梯间,应在最高部位设置面积不小于1.0m2的可开启外窗或开口;当建筑高度大于10m时,尚应在楼梯间的外墙上每 5层内设置总面积不小于2.0 m2 的可开启外窗或开口,且布置间隔不大于 3层。

61、前室采用自然通风方式时,独立前室、消防电梯前室可开启外窗或开口的面积不应小于2.0 m2,共用前室、合用前室不应小于3.0 m2。 62、采用自然通风方式的避难层(间)应设有不同朝向的可开启外窗,其有效面积不应小于该避难层(间)地面面积的 2%,且每个朝向的面积不应小于2.0 m2。

63、建筑高度大于100m的建筑,其机械加压送风系统应竖向分段独立设置,且每段高度不应超过 100m。

64、机械加压送风系统的管道井应采用耐火极限不低于1.00h的隔墙与相邻部位分隔,当墙上必须设置检修门时应采用乙级防火门。 65、机械加压送风系统风量

机械加压送风系统的设计风量不应小于计算风量的1.2倍。

封闭避难层(间)、避难走道的机械加压送风量应按避难层(间)、避难走道的净面积每平方米不少于30m3/h计算。避难走道前室的送风量应按直接开向前室的疏散门的总断面积乘以1.0m/s门洞断面风速计算。

66、排烟管道下列部位应设置排烟防火阀: ⑴垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上; ⑵一个排烟系统负担多个防烟分区的排烟支管上; ⑶排烟风机入口处; ⑷穿越防火分区处。

新风量(m3/h·人) 30 30 10

19

学员专用 请勿外泄

67、设置排烟管道的管道井应采用耐火极限不小于1h的隔墙与相邻区域分隔;当墙上必须设置检修门时,应采用乙级防火门。 68、通风、空气调节系统的风管在下列部位应设置公称动作温度为70℃的防火阀: ⑴穿越防火分区处;

⑵穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处; ⑶穿越重要或火灾危险性大的场所的房间隔墙和楼板处; ⑷穿越防火分隔处的变形缝两侧;

⑸竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上。

注:当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀。 69、天然气

⑴纯天然气(简称天然气)是从气井开采出来的气田气,其组分以甲烷为主,还含有少量的二氧化碳、硫化氢、氮和微量的氦、氖、氩

等气体。

⑵石油伴生气是伴随石油一起开采出来的石油气,我国大港地区的石油伴生气,甲烷含量约为80%,乙烷、丙烷和丁烷等含量约为15% ⑶凝析气田气含石油轻质馏分,除含有大量甲烷外,还含有2~5%戊烷及戊烷以上的碳氢化合物。 ⑷煤矿矿井气从井下煤层抽出,其主要组分是甲烷。

70、高炉煤气是冶金工厂炼铁时的副产气,主要组分是一氧化碳和氮气。 71、液化石油气

液化石油气是开采和炼制石油过程中,作为副产品而获得的一部分碳氢化合物。液化石油气的主要成分是丙烷(C3H8)、丙烯(C3H6)、丁烷(C4H10)和丁烯(C4H8)。

72、沼气:甲烷的含量约为60%,二氧化碳约为35%,此外,还含有少量的氢、一氧化碳等气体。 73、城镇燃气应具有可以察觉的臭味,燃气中加臭剂的最小量应符合下列规定: ⑴无毒燃气泄漏到空气中,达到爆炸下限的20%时,应能察觉;

⑵有毒燃气泄漏到空气中,达到对人体允许的有害浓度时,应能察觉;对于以一氧化碳为有毒成分的燃气,空气中一氧化碳含量达到0. 02%(体积分数)时,应能察觉。

74、燃气引入管不得敷设在卧室、卫生间、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方。

75、住宅燃气引入管宜设在厨房、外走廊、与厨房相连的阳台内(寒冷地区输送湿燃气时阳台应封闭)等便于检修的非居住房间内。当确有困难,可从楼梯间引入(高层建筑除外),但应采用金属管道且引入管阀门宜设在室外。

76、燃气水平干管和立管不得穿过易燃易爆品仓库、配电间、变电室、电缆沟、烟道、进风道和电梯井等。 77、燃气管道竖井的墙体应为耐火极限不低于1.0h的不燃烧体,井壁上的检查门应采用丙级防火门。

78、输送干燃气的室内燃气管道可不设置坡度。输送湿燃气(包括气相液化石油气)的管道,其敷设坡度不宜小于0.003。 燃气表前后的湿燃气水平支管应分别坡向立管和燃具。

79、燃气管道严禁引入卧室。燃气管道的立管不得敷设在卧室、浴室或厕所中。

第二十二章 建筑电气

1、电力网电压在1kV以上的电压称为高压,1kV及以下的电压称为低压。

2、电源向建筑物内的引入方式应根据建筑物内的用电量大小和用电设备的额定电压数值等因素确定。一般有如下几种方式: ⑴建筑物较小或用电设备负荷量较小,而且均为单相、低压用电设备时,可由电力系统的柱上变压器引入单相220V的电源。

⑵建筑物较大或用电设备的容量较大,但全部为单相和三相低压用电设备时,可由电力系统的柱上变压器引入三相380/220V的电源。 3、一级负荷

⑴在一级负荷中,当中断供电将造成人员伤亡或重大设备损坏或发生中毒、爆炸和火灾等情况的负荷,以及特别重要场所的不允许中断供电的负荷,应视为一级负荷中特别重要的负荷。例如中压及以上的锅炉给水泵,大型压缩机的润滑油泵等;或者事故一旦发生能够及时处理,防止事故扩大,保证工作人员的抢救和撤离,而必须保证的用电负荷,亦为特别重要负荷。在工业生产中,如正常电源中断时处理安全停产所必须的应急照明、通信系统;保证安全停产的自动控制装置等。民用建筑中,如大型金融中心的关键电子计算机系统和防盗报警系统;大型国际比赛场馆的记分系统以及监控系统等。

⑶一级负荷应由双重电源供电,当一电源发生故障时,另一电源不应同时受到损坏。

4、二级负荷的供电系统,宜由两回线路供电。在负荷较小或地区供电条件困难时,二级负荷可由一回6kV及以上专用的架空线路供电。 中断供电使得主要设备损坏、大量产品报废、连续生产过程被打乱需较长时间才能恢复、重点企业大量减产等将在经济上造成较大损失,则其负荷特性为二级负荷。中断供电将影响较重要用电单位的正常工作,例如:交通枢纽、通信枢纽等用电单位中的重要电力负荷,以及中断供电将造成大型影剧院、大型商场等较多人员集中的重要的公共场所秩序混乱,因此其负荷特性为二级负荷。

5、 备用电源的负荷严禁接入应急供电系统。

6、在一个区域内,当用电负荷中一级负荷占大多数时,本区域的负荷作为一个整体可以认为是一级负荷;在一个区域内,当用电负荷中一级负荷所占的数量和容量都较少时,而二级负荷所占的数量和容量较大时,本区域的负荷作为一个整体可以认为是二级负荷。在确定一个区

20

2020年一注建筑物理与建筑设备内部资料考前复习资料 - 图文

学员专用请勿外泄49、通气管高出屋面不得小于0.3m,且应大于最大积雪厚度,通气管顶端应装设风帽或网罩;在通气管口周围4m以内有门窗时,通气管口应高出窗顶0.6m或引向无门窗一侧;在经常有人停留的平屋面上,通气管口应高出屋面2m,当伸顶通气管为金属管材时,应根据防雷要求设置防雷装置。50、伸顶通气管不允许或不可能单独伸出屋面时,可设置汇合通
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6awbo4s6it5nd0e7n2yj9vfqx3d4wu015x8
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享