Lpn=?Lp1?10lg内音质设计最主要的是混响设计。

A0A

46、如果混响时间长,混响声对直达声的影响就大,特别是对语言声,听清楚就更困难,而音乐与语言相比,要求混响时间长一些。室47、混响时间与大厅座位多少、体积大小、内部装修、频率特性等有关。以语言为主的厅堂,不希望过长的混响时间,否则会影响语言

的清晰度,而以音乐为主的厅堂,过短的混响时间会影响声音的丰满度。

48、音质设计的方法与步骤

音质设计的主要内容:大厅容积的确定、大厅体形的设计以及大厅混响时间的设计。 49、大厅容积的确定 1)保证厅内有足够的响度

讲演:2000~3000m3;话剧:6000m3;独唱、独奏:10000m3;大型交响乐:20000m3。 2)保证厅内有适当混响时间,每座容积为: 音乐厅:8~10m3/座;

歌舞剧院:4.5~7.5m3/座;戏曲、话剧:4.0~6.0m3/座;多用途厅堂:3.5~5.0m3/座;电影院:6.0~8.0m3/座。

50、观众席前部的观众最容易听到回声;来自后墙、后部顶棚的反射声最容易形成回声。消除回声的方法是:调整反射面的角度,控制反射面到声源的距离,对反射面做扩散处理或布置吸声材料。颤动回声容易发生在平行反射面之间,避免的方法是使反射面不平行或做扩散、吸声处理。

51、声聚焦:凹曲面容易使反射声聚焦,避免的方法是控制曲面半径或做扩散、吸声处理。声影:眺台楼座下最容易形成声影(声音无法到达),要避免楼座眺台出挑过深,按规范要求,控制楼座下开口高度和楼座眺台进深之间的比例,如音乐厅的比例为1:1,剧场为1:1.2。

52、噪声评价曲线NR和噪声评价指数N

噪声评价曲线NR是国际标准化组织ISO规定的一组评价曲线,每一条曲线用一个N(或NR)表示,确定了31.5~8000Hz共9个倍频带声压级值Lp。

53、求某一噪声的噪声评价数NR的方法为:先测出噪声九个倍频带宽声压级谱,再把谱画到附图上,其中最接近而稍高于谱线(最小距离1dB)的一条NR曲线的值就是该噪声的NR数。

54、A声级LA是目前世界上广泛使用的评价方法,几乎所有的环境噪声标准均用A声级作为基本评价量,它是由声级计上的A计权网络直接读出,单位是dB,反映了人耳对不同频率声音响度的计权,适宜测量稳态噪声。

55、等效连续A声级Leq

对于声级随时间变化的起伏噪声,A声级是变化的,不能直接用一个值来表示,而等效声级是相当于用一个稳定的连续噪声,其A声级值为Leq来等效起伏噪声,两者在观察时间内具有相同的能量,也就是在一段时间内能量平均的方法。

56、昼夜等效声级Ldn

一般噪声在晚上比白天更容易引起人们的烦恼,研究表明,夜间噪声对人的干扰比白天大10dB,因此,在计算一天24h的等效声级时,夜间的噪声要加上10dB的计权,这样得到的等效声级称为昼夜等效声级。

57、噪声冲击指数NII

考虑到一个区域或一个城市由于噪声分布不同,受影响的人口密度不同,用噪声冲击指数NII来评价城市环境噪声影响的范围比较合适。

NII??WiPi/?Pi超过由该曲线所规定的声压级值。

58、用NR曲线作为噪声允许标准的评价指标,若确定了某条NR曲线作为限值曲线,就要求现场实测的噪声的各个倍频带声压级值不得59、按区域的使用功能特点和环境质量要求,声环境功能区分为以下五种类型: ⑴0类声环境功能区:指康复疗养区等特别需要安静的区域。

⑵1类声环境功能区:指以居民住宅、医疗卫生、文化体育、科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域。 ⑶2类声环境功能区:指以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域。 ⑷3类声环境功能区:指以工业生产、仓储物流为主要功能,需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。

⑸4类声环境功能区:指交通干线两侧一定区域之内,需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域,包括4a类和4b类两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通(地面段)、内河航道两侧区域;4b类为铁路干线两侧区域。

60、环境噪声限值

《声环境质量标准》规定的各类声功能区环境噪声限值见下表。 声环境功能区类别 0类 昼间 (6:00~22:00) 50 夜间 (22:00~6:00) 40

11

学员专用 请勿外泄

1类 2类 3类 4类 61、旅馆建筑室内允许噪声级 房间名称 客房 办公室、会议室 多用途厅 餐厅、宴会厅 特级 昼间 ≤34 ≤40 ≤40 ≤45 夜间 ≤30 一级 昼间 ≤40 ≤45 ≤45 ≤50 允许噪声级dB 高要求标准 ≤35 ≤40 ≤35 ≤40 低限标准 ≤40 ≤45 ≤40 ≤45 夜间 ≤35 二级 昼间 ≤45 ≤45 ≤50 ≤55 夜间 ≤40 4a类 4b类 55 60 65 70 70 45 50 55 55 60 62、办公建筑室内允许噪声级 房间名称 单人办公室 多人办公室 电视电话会议室 普通会议室 63、商业建筑室内允许噪声级 房间名称 商场、商店、购物中心、会展中心 餐厅 员工休息室 走廊 64、交通运输噪声

车辆增加一倍,噪声级将增加9dB。

65、交通噪声的衰减特点是距离增加一倍,噪声减少约4dB。 66、吸声降噪量的计算

允许噪声级dB 高要求标准 ≤50 ≤45 ≤40 ≤50 低限标准 ≤55 ≤55 ≤45 ≤60 ?Lp?10lg?AT2?10lg2?10lg1A1T2?1

67、吸声减噪处理后的平均吸声系数增加一倍,或室内总吸声量增加一倍,或混响时间减少一半,室内噪声降低3dB。

通过吸声减噪处理可以使房间室内平均声压级降低6~10dB,低于5dB不值得做,降低10dB以上几乎不可能。 68、空气声的隔绝

⑴发果发声室的声压级为L1,噪声通过墙体传到邻室后,其声压级为L2,两室的声压级差为D=L1-L2,这是判断房间噪声降低实际效果的最终指标。D的大小首先取决于隔墙的隔声量R,同时还与接收室的总吸声量A和隔墙的面积S有关。

D?R?10lgA?10lgS?R?10lg面积也是降低房间噪声的有效措施。

⑵公式的应用

A S对同一隔墙,当房间的吸声量与隔墙面积不同时,噪声的降低值不同,因此,除了提高隔墙的隔声量之外,增加房间的吸声量与缩小隔墙

①隔声设计时,上式可以检查隔墙是否满足噪声允许标准的要求。例如,已知隔墙的隔声量为R0,发声室的噪声级为L1,接收室的允许噪声级为L2,则要求噪声降低值为L1-L2,如已知房间吸声量A以及隔墙面积S,可以先算出实际的声压级差D,若D≥L1-L2,则说明隔墙的设计满足隔声要求。

②若已知L1、L2、A和S,令D=L1-L2,由公式可以求出隔墙的隔声量R0,

12

学员专用 请勿外泄

R0 ?D ?10lg

A S求出R0后,即可利用已有资料选择合适的隔墙构造方案。

第二十章 建筑给水排水

1、给水系统可根据具体情况予以合并共用,如生活—消防系统、生产—消防系统、生活—生产—消防共用系统等。

2、估算给水压力,一层建筑物为10mH2O;二层建筑物为12m H2O;三层及三层以上的建筑物,每增加一层增加4mH2O。对于引入管或室内管道较长或层高超过3.5m时,上述值应适当增加。1mH2O大约为10KPa。

3、公共建筑的生活用水定额及小时变化系数,可根据卫生器具完善程度、区域条件和使用要求按规范确定。

⑴中等院校、兵营等宿舍设置公用卫生间和盥洗室,当用水时段集中时,最高日小时变化系数Kh宜取高值6.0~4.0;其他类型宿舍设置公用卫生间和盥洗室时,最高日小时变化系数Kh宜取低值3.5~3.0。

⑵除注明外,均不含员工生活用水,员工最高日用水定额为每人每班40L~60L,平均日用水定额为每人每班30L~45L。 ⑶大型超市的生鲜食品区按菜市场用水。 ⑷医疗建筑用水中已含医疗用水。 ⑸空调用水应另计。 4、直接给水方式

室外给水管网的水量、水压在一天内任何时间均能满足室内用水需要时,采用此种方式。 5、设水箱的给水方式

当一天内室外管网压力大部分时间能满足要求,仅在用水最高峰时由于水量较大,室外管网中的水压降低而不能保证建筑物的上层用水时,则可设水箱。

6、设水泵的给水方式

若一天内室外给水管网压力大部分时间不满足,且室内用水量较大又较均匀时,则可单设水泵增压。 7、设水泵水箱的联合给水方式

当室外给水管网中压力低于或周期性低于室内给水管网所需水压,而且室内用水量又很不均匀时,采用水泵水箱联合给水方式。这种给水方式由于水泵可及时向水箱充水,使水箱容积大为减小,可以使水泵在高效率下工作,还可使水泵启闭自动化。

8、分区给水方式

高层建筑生活给水系统应竖向分区,竖向分区压力应符合下列要求: ①各分区最低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa; ②静水压大于0.35MPa的入户管(或配水横管),宜设减压或调压设施; ③各分区最不利配水点的水压,应满足用水水压要求。 分区并联供水方式、分区串联供水方式、分区减压供水方式

建筑高度不超过100m的建筑的生活给水系统,宜采用垂直分区并联供水或分区减压的供水方式;建筑高度超过100m的建筑,宜采用垂直串联供水方式。

9、室内给水管道的布置不得妨碍生产操作、交通运输和建筑物的使用。给水管道不宜穿越橱窗、壁柜。

室内给水管道不应穿越变配电房、电梯机房、通信机房、大中型计算机房、计算机网络中心、音像库房等遇水会损坏设备和引发事故的房间同,并应避免在生产设备、配电柜上方通过。不得布置遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上方。

10、室内冷、热水管上、下平行敷设时,冷水管应在热水管下方。卫生器具的冷水连接管,应在热水连接管的右侧。(上热下冷,左热右冷)

11、同沟敷设有关规定

1)给水管应在排水管上面、热水管和蒸汽管的下面;

2)给水管不得与输送易燃,可燃有害液体、气体管道同沟敷设。

3)敷设在室外综合管廊(沟)内的给水管道,宜在热水、热力管道下方,冷冻管和排水管的上方。给水管道与各种管道之间的净距,应满

足安装操作的需要,且不宜小于0.3m。生活给水管道不宜与输送易燃、可燃或有害的液体或气体的管道同管廊(沟)敷设。

12、给水管埋地敷设时

1)室外给水管道的覆土深度,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻

线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.70m;

2)地下室的地面下不得埋设给水管道,应设专用的管沟。 3)管道不得穿越设备基础,应避开可能受重物压坏处。

4) 建筑物内埋地敷设的生活给水管与排水管之间的最小净距,平行埋设时不宜小于0.5m,交叉埋设时不应小于0.15m,且给水管应排

水管的上面。

5)给水横管宜有0.002~0.005的坡度坡向泄水装置,给水引入管应有不小于0.003的坡度坡向室外给水管网或阀门井。

13

学员专用 请勿外泄

13、当小区的生活贮水量大于消防贮水量,水质更新周期在48h以内,二者可以合并设置;合用的贮水池应采取不被挪作他用的措施。 14、贮水池应设通气管;溢水管管径应比进水管大一号;泄水管应设在最低处,管径应按水池泄空时间和泄水受体的排泄能力确定,一般可按2h内将池内存水全部泄空进行计算确定。溢流管上不得设阀门,且管径宜比进水管管径大一级。溢流管、泄水管必须经过断流水箱及水封才能接入排水系统。

15、水池(箱)一般设置在采光通风良好的专用房间内,不宜毗邻电器用房和居住用房或在其下方。

16、吸水井:无调节要求的加压给水系统,可设置吸水井,吸水井的有效容积不应小于水泵3min的设计流量。 17、水箱的配管及信号装置设置要求

①水箱进、出水管宜分别设置,并应采取防止短路的措施;

②当利用城镇给水管网压力直接进水时,应设置自动水位控制阀,控制阀直径应与进水管管径相同,当采用浮球阀时不宜少于二个,且进水管标高应一致;

③当水箱采用水泵加压进水时,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置。

④溢流管宜采用水平喇叭口集水;喇叭口下的垂直管段不宜小于4倍溢流管管径。溢流管的管径,应按能排泄水箱的最大入流量确定,并宜比进水管管径大一级;

⑤泄水管的管径,应按水池(箱)泄空时间和泄水受体排泄能力确定; 18、⑴水泵宜自灌吸水

⑵吸水管喇叭口至池底的净距,不应小于0.8倍吸水管管径,且不应小于0.1m;吸水管喇叭口边缘与池壁的净距不宜小于1.5倍吸水管管径;吸水管与吸水管之间的净距,不宜小于3.5倍吸水管管径(管径以相邻两者的平均值计)。

⑶吸水总管内的流速应小于1.2m/s;

水泵吸水管与吸水总管的连接,应采用管顶平接,或高出管顶连接。

19、热水锅炉加贮热水罐,定时供应热水时,可用于淋浴器不多于20个的浴室,供水安全,水温相对稳定。热水罐底须高于锅炉顶。 20、当条件允许时,集中热水供应系统的热源应首先利用工业余热、废热、地热。

21、室内集中热水供应系统的热水循环管道宜采用同程布置,各环路阻力损失相接近,防止循环短路。当采用同程布置困难时,应采取保证干管和立管循环效果的措施。

28、尽量采用上行下给式布置方式。开式热水系统需加膨胀管,闭式热水系统需加膨胀罐。热水管道一定距离应设伸缩管,热水管道均

要保温。

22、热水管网应在下列管段上装设阀门:

①与配水、回水干管连接的分干管;②配水立管和回水立管;③从立管接出的支管;④室内热水管道向住户、公用卫生间等接出的配水管的起端;

⑤与水加热设备、水处理设备及温度、压力等控制阀件连接处的管段上按其安装要求配置阀门。 23、热水管网上在下列管段上, 应装止回阀:

①水加热器或贮水罐的冷水供水管;②机械循环的第二循环系统回水管;③冷热水混水器的冷、热水供水管。 24、热水横管的敷设坡度不宜小于0.003。

25、回流污染,即非饮用水或其他液体倒流入生活给水系统产生的污染。

26、当小区的生活贮水量大于消防贮水量时,小区的生活用水贮水池与消防用贮水池可合并设置,合并贮水池有效容积的贮水设计更新周期不得大于48h。

27、建筑物内的生活饮用水水池(箱)宜设在专用房间内,其上层的房间不应有厕所、浴室、盥洗室、厨房、污水处理间等。 28、生活饮用水水池(箱)的构造和配管,应符合下列规定: ⑴人孔、通气管、溢流管应有防止生物进入水池(箱)的措施; ⑵进水管宜在水池(箱)的溢流水位以上接入;

⑶进出水管布置不得产生水流短路,必要时应设导流装置; ⑷不得接纳消防管道试压水、泄压水等回流水或溢流水; ⑸溢流管不允许安装阀门;

⑹水池(箱)材质、衬砌材料和内壁涂料,不得影响水质。

29、消火栓设备:由消火栓、水枪、水龙带组成,均安装在消火栓箱内。 消火栓:50mm和65mm;直流水枪:喷口直径:13、16、19mm。

30、水泵接合器:连接消防车向室内消防给水系统加压供水的装置,有地下式、地上式、墙壁式三种类型。 31、临时高压消防给水系统的高位消防水箱的有效容积应满足初期火灾消防用水量的要求,并应符合下列规定:

⑴一类高层公共建筑不应小于36 m3,但当建筑高度大于100m时不应小于50 m3,当建筑高度大于150m时不应小于100 m3; ⑵多层公共建筑、二类高层公共建筑和一类高层居住建筑不应小于18 m3,当一类住宅建筑高度超过100m时不应小于36 m3; ⑶二类高层住宅不应小于12 m3

⑷建筑高度大于21m的多层住宅建筑不应小于6 m3;

⑸工业建筑室内消防给水设计流量当小于等于25L/s时不应小于12 m3,大于25L/s时不应小于18 m3

⑹总建筑面积大于10000 m2且小于30000 m2的商店建筑不应小于36 m3,总建筑面积大于30000 m2的商店不应小于50 m3。

14

学员专用 请勿外泄

32、水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。 33、市政消火栓的保护半径不应超过150m,且间距不应大于120m。 34、闭式系统

⑴湿式自动喷水灭火系统

平时管网中装有有压水,适用于环境温度4℃<t<70℃的建筑物。 ⑵干式自动喷水灭火系统

适用于安装在不采暖而室内温度低于4℃的建筑物内,如不采暖的寒冷地区可燃物仓库、冷藏库等发生火灾时,该系统喷头动作,首先喷出压缩惰性气体,然后干式阀打开,水流便进入管网,再从已动作的喷头中喷水灭火。

⑶预作用喷水灭火系统

该系统在预作用阀以后的管网中平时不充水,但充有有压或无压气体,闭式喷头和探测器按照各自的要求分别安装在整个被保护区内。发生火灾时,火灾探测器报警后,自动控制系统控制阀门排气、充水,由干式变为湿式,当着火点温度达到开启闭式喷头时,才开始喷水灭火。

35、开式系统 ⑴雨淋喷水灭火系统

适用于燃烧猛烈、火势蔓延快、要求迅速用水控火、灭火的场所。 ⑵水幕系统

需要采用水幕保护或防火隔断的部位,如防火卷帘、舞台口、门窗洞口、工艺流程要求不允许设防火墙等部位。

⑶水喷雾灭火系统

主要用于主要用于保护火灾危险性大,火灾扑救难度大的专用设备或设施等。

36、下列部位宜设置水幕系统:

⑴特等、甲等剧场、超过1500个座位的其他等级的剧场、超过2000个座位的会堂或礼堂和高层民用建筑内超过800个座位的剧场或礼堂的舞台口及上述场所内与舞台相连的侧台、后台的洞口;

⑵应设置防火墙等防火分隔物而无法设置的局部开口部位; ⑶需要防护冷却的防火卷帘或防火幕的上部。 37、小区排水系统应采用生活排水与雨水分流制排水。 38、下列情况宜采用生活污水与生活废水分流的排水系统:

⑴当政府有关部门要求污水、废水分流且生活污水需经化粪池处理后才能排入城镇排水管道时; ⑵生活废水需回收利用时。

39、下列建筑排水应单独排水至水处理或回收构筑物: ⑴职工食堂、营业餐厅的厨房含有油脂的废水; ⑵洗车冲洗水;

⑶含有致病菌、放射性元素等超过排放标准的医疗、科研机构的污水; ⑷水温超过40℃的锅炉排污水; ⑸用作中水水源的生活排水; ⑹实验室有害有毒废水。

40、小区干道和小区组团道路下的管道,其覆土深度不宜小于0.70m;

生活污水接户管道埋设深度不得高于土壤冰冻线以上0.15m,且覆土深度不宜小于0.30m。 当采用埋地塑料管道时, 排出管埋设深度可不高于土壤冰冻线以上0.50m。(塑料管的保温性能) 41、建筑物内排水管道布置应符合下列要求:

⑴自卫生器具至排出管的距离应最短,管道转弯应最少; ⑵排水立管宜靠近排水量最大的排水点;

⑶排水管道不得敷设在对生产工艺或卫生有特殊要求的生产厂房内,以及食品和贵重商品仓库、通风小室、电气机房和电梯机房内; ⑷排水管道不得穿过沉降缝、伸缩缝、变形缝、烟道和风道;当排水管道必须穿过沉降缝、伸缩缝和变形缝时,应采取相应技术措施; ⑸排水管道不得穿越住宅客厅、餐厅,并不宜靠近与卧室相邻的内墙;排水管道不宜穿越橱窗、壁柜;塑料排水管应避免布置在热源附近;当不能避免,并导致管道表面受热温度大于60℃时,应采取隔热措施。塑料排水立管与家用灶具边净距不得小于0.4m。

42、排水管道不得穿越下列场所:

卧室、客房、病房和宿舍等人员居住的房间;生活饮用水池(箱)上方;遇水会引起燃烧、爆炸的原料、产品和设备的上面;食堂厨房和饮食业厨房的主副食操作、烹调和备餐的上方。

43、排水支管连接在排出管或排水横干管上时,连接点距立管底部下游水平距离不得小于1.5m; 44、横支管接入横干管竖直转向管段时,连接点应距转向处以下不得小于0.6m;

45、当公共食堂厨房内的污水采用管道排除时,其管径应比计算管径大一级,但干管管径不得小于100mm,支管管径不得小于75mm; 46、医院污物洗涤盆(池)和污水盆(池)的排水管管径,不得小于75mm; 47、小便槽或连接3个及3个以上的小便器,其污水支管管径不宜小于75mm;

48、器具通气管、环形通气管应在卫生器具上边缘以上不小于0.15m处按不小于0.01的上升坡度与通气立管相连;