常用照明电光源的主要特性比较
为了便于比较和选用,现将常用电源按特性归类于表1
常用照明电光源的主要特性比较表1
光源名称 额定功率范围(W) 光效(lm/m) 平均寿命(h) 一般显色指数 Ra 启动稳定时间 再启动时间 功率因数 cosφ 频闪效应 表面亮度 电压变化对 光通的影响 环境温度对 光通的影响 耐振性能 所需附件 大 大 小 较差 无 普通白炽灯 10 ~100 6.5~19 1000 95~99 瞬时 瞬时 1 不明显 大 大 小 差 无 小 较大 大 较好 镇流器启辉器 较大 较大 较小 好 镇流器 卤钨灯 500~2000 19.5~21 1500 95~99 瞬时 瞬时 1 荧光灯 6~125 25~67 2000~3000 70~80 1~3s 瞬时 0.33~0。7 荧光高压汞灯 50~1000 30~50 2500~5000 30~40 4~8min 5~10min 0.44 ~0.67 明显 大 较大 小 好 镇流器① 触发器 较大 大 较小 较好 镇流器 管形氙灯 1500~100000 20~37 500~1000 90~94 1~2s 瞬时 0.4~0.9 高压钠灯 250~400 90~100 3000 20~25 4~8min 10~20min 0.44 金属卤化物灯 60~80 2000 65~85 4~8min 10~15min 0.4~0.61 大 较大 较小 好 镇流器触 发器② LED灯 0.05~ 80~140 50000 75~90 瞬时 瞬时 无 大 较大 较小 好 无 注:1.小功率管形氙灯需用镇流器,大功率可不用镇流器; 2.1000W钠铊铟灯目前需用触发器启动。
维 护 系 数
表2
环境污染特征 工作房或场所 维 护 系 数 白炽灯、荧光灯、高光强气体放电灯 清洁 一般 污染严重 住宅卧、办公室、餐厅、 阅览室、绘图室等 商店营业厅、候车室、 候船室、影剧院观众等 厨房 0.75 0.70 0.65 卤钨灯 0.80 0.75 0.70 图书建筑照明的照度标准值 表3 类 别 一般阅览室、少年儿童阅览室、研究室、装裱修整间、美工室 老年读者阅览室、善本书和舆图阅览室 陈列室、目录厅(室)、出纳厅(室)、视听室、缩微阅览室 读者休息室 书 库 开敞式运输传送设备 参考平面及其高度 低 0.75m水平面 0.75m水平面 0.75m水平面 0.75m水平面 0.25m垂直面 0.75m水平面 150 200 75 30 20 50 照度标准值(lx) 中 200 300 100 50 30 75 高 300 500 150 75 50 100
办公楼建筑照明的照度标准值 表4
类 别 办公室、报告厅、会议室、接待室、陈列室、营业厅 有视觉显示屏的作业 设计室、绘图室、打字室 装订、复印、晒图、档案室 值 班 室 门 厅 参考平面及其高度 低 0.75m水平面 工作台水平面 实际工作面 0.75m水平面 0.25m水平面 地 面 照度标准值(lx) 中 150 200 300 100 75 50 高 200 300 500 150 100 75 100 150 200 75 50 30 注:有视觉显示屏的作业,屏幕上的垂直照度不应大于150lx.
商店建筑照明的照度标准值 表5
类 别 一般商店 营 业 厅 一般式域 柜 台 货 架 陈列柜、橱窗 室内菜市场营业厅 自选商场营业厅 试 衣 室 收 款 处 库 房 参考平面及其高度 0.75m水平面 柜台面上 1.5m垂直面 货物所处平面 0.75m水平面 0.75m水平面 试衣位置1.5m高处垂直面 收款台面 0.75m水平面 注:陈列柜和橱窗是指展出重点、时新商品的展柜和橱窗。
照度标准值(lx) 低 75 100 100 200 50 150 150 150 30 中 100 150 150 300 75 200 200 200 50 高 150 200 200 500 100 300 300 300 75
室内外常用照度标准