好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

冠梁专项施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

单位工程施工组织设计(施工方案)

(基坑冠梁施工专项施工方案)

工程名称:_科研设计楼(自编号A-1至A-6栋) 工程地点: 广州天河区软件园高唐新建区 施工单位: 广东省电白建筑工程总公司

编制单位: 广东省电白建筑工程总公司 编 制 人: 编制日期: 年 月 日 审 核 人: 审 批 人: 审批日期: 年 月 日

目录

一、 编制说明 ........................................................................................................................... 3

前言........................................................................................................................................... 3 编制依据 ................................................................................................................................... 3 二、 工程概况 ........................................................................................................................... 4

1、工程概述 ............................................................................................................................. 4 2、工程地质及水文地质 ......................................................................................................... 4

(1)区域特征 ................................................................................................................. 5 (2)地下水类型及其富水性 ......................................................................................... 8 3、工程设计特点 ..................................................................................................................... 8 三、 冠梁施工 ........................................................................................................................... 9

1、主要机械设备计划 ............................................................................................................. 9 2、劳动力计划 ....................................................................................................................... 10 3、施工流程 ........................................................................................................................... 11 4、施工方法 ........................................................................................................................... 12

(1)冠梁施工前准备 ....................................................................................................... 12 (2)冠梁施工 ................................................................................................................... 13

四、 质量保证措施 ................................................................................................................. 17

1、质量控制体系 ................................................................................................................... 17 2、质量控制措施及要求 ....................................................................................................... 17 五、 安全保证措施 ................................................................................................................. 18

1、安全管理体系 ................................................................................................................... 18 2、安全保证措施 ................................................................................................................... 18 六、 季节性施工措施 ............................................................................................................. 19

1、雨季施工措施 ................................................................................................................... 19 2、高温季节施工 ................................................................................................................... 20

2

一、 编制说明

前言

为了顺利完成本土方开挖项目工程,在全面深入充分理解设计意图及对施工区间详细踏勘的基础上,结合本科研设计楼(自编号A-1至A-6栋)工程的特点,确保工期,合理控制工程造价,确保本工程施工优质高效、文明施工的指导原则,编制本冠梁施工专项施工方案。

编制依据

1. 建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2011); 2. 建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2002); 3. 混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204-2010); 4. 钢筋焊接及验收规程 (JGJ18-2012); 5. 基坑土钉支护技术规程(CECS96:97); 6. 建筑机械使用安全技术规程 (JGJ33-2012); 7. 建筑工程施工现场供用电安全规范(GB50194-93); 8. 施工现场临时用电安全技术规范 (JGJ46-2005); 9. 建筑基坑支护技术规程 (JGJ120-2012); 10. 锚索喷射混凝土技术规范(GB50086-2001); 11. 建筑基坑支护工程技术规程 (DBJ/T15-20-97); 12. 建筑桩基技术规范 (GJ94-2008);

13. 广州地区建筑基坑支护技术规定(GBJ02-98); 14. 岩土锚索(索)技术规程(CECS22:2005)

3

二、 工程概况

1、工程概述

根据拟建建筑周边已有构筑物的高度和分布以及与周边已构筑物、道路之间的距离,本工程基坑土方开挖应遵守分区、分层、分段、对称、均衡、适时的原则。并做好基坑内的排水工作,特别是雨季、汛期施工时,注意气候、降水等预报,在雨季、汛期施工必须准备足够的抽水设备及抢险设施,确保基坑及施工人员的安全。

根据设计要求,本工程±0.00m为绝对标高23.3m,现场提供的冠梁顶部标高为21.10m(-2.20m),截面尺寸为800×1000mm,支护桩钢筋深入冠梁内1000mm。根据勘察院所出具的勘察地质报告,冠梁所处土层为第一层,填土,杂色,松散、不均匀,稍湿,成分以黏性粘土为主,表层多分布有厚约30cm的砖渣、碎石块等建筑垃圾。

2、工程地质及水文地质

本科研设计楼(自编号A-1至A-6栋)项目工程位于广州天河区软件园高唐新建区,高唐大道地段东侧,场区地貌单元属于洪冲积区,规划总用地面积15730.8㎡。拟建工程包括本工程由二栋九层三栋五层一栋二层办公楼及二层地下室,地下室开挖深度暂定12m,拟采用框架-剪力墙结构。基础类型拟采用桩基,并研究分析采用天然地基的可靠性。场地整平后±0.00面标高为广州高程23.30m。

4

(1)区域特征

1.气候

本区间属于亚热带季风气候,全年降水丰富,雨季明显,日照充足,春季温暖潮湿,夏季炎热一般比较多雨。春夏半年(2月至8月)天气潮湿炎热,降水量大。

2.地层岩土分层描述

根据现场钻探资料,结合室内试验成果,按成因、岩性、状态划分,自上而下将场地岩层分层描述如下:

①、人工填土层(Q4ml,层序号①)

人工填土:以素填土为主,褐黄间褐红色,土性主要为粉质粘土,松散状,局部含碎石等,为新近填积土,个别钻孔揭露为杂填土。

本层位于地表,分布广泛,全部钻孔均有揭露,厚度为1.20~3.50m,平均1.76m (层顶标高为22.21~23.87m)。

②、冲积土层(Q4al,层序号②) 按其土性及稠密度可划分为6个亚层。

(1)、第一亚层:淤泥、淤泥质土(层序号②1)

淤泥、淤泥质土:灰黑色,饱和,流塑,土质细腻,粘性好,稍具臭味,局部不均匀含薄层粉细砂。

?=55.3%,本层取土样9件,土工定名为淤泥质土;主要物理指标平均值为:

e=2.63,IL=1.44。

本层分布广泛, 36个钻孔有揭露,层面埋深1.20~2.90m,厚度为0.60~3.30m,平均2.11m (层顶标高为20.25~22.27m)。

(2)、第二亚层:粉质粘土(层序号②2)

粉质粘土:灰褐、灰黄色,稍湿,可塑状为主,局部软塑,土质均匀,粘性好,局部含少量细砂。

5

冠梁专项施工方案

单位工程施工组织设计(施工方案)(基坑冠梁施工专项施工方案)工程名称:_科研设计楼(自编号A-1至A-6栋)工程地点:广州天河区软件园高唐新建区施工单位:广东省电白建筑工程总公司编制单位:广东省电白建筑工程总公司编制人:
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6auke4jjmi9y6ym8c7oz9pugm7qng700f2l
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享