工业交换机机箱可放置在桌面、固定到机架上或其它平面上。按照本文中的步骤操作,将很好地满足你网络的安装需求。
内容分为以下几个部分:1.平放桌面的安装方法2.上机架的安装方法3.DIN卡轨式安装方法4.壁挂式安装方法
1.平放桌面的安装方式
兆越通讯工业交换机可以直接放在光滑、平整、安全的桌面上。注意:交换机顶上不能压过重的东西(≤4.5Kg),不然会损坏交换机。确定是否能提供适宜的工作环境(包括供电源和网络线路)和足够大的空间,以保证设备的通风散热空间;请注意以下放置要求:
?放置交换机的物理表面必须能够承受3kg以上的重量
?保证交换机的四周有3-5cm的空间距离,交换机上不可放置重物
2.上机架的安装方式
兆越通讯机架式工业交换机机箱是通过支架固定在机架上。出厂的时
候已经安装好两个L型的机箱挂耳,操作方法如下:请注意以下放置要求:
?兆越通讯机架式的工业交换机均设计的是标准的19寸机箱,请使用标准的安装机柜
?如图,现场安装需要4个螺丝,机箱挂耳设计的是槽形孔,方便调节尺寸
3.DIN卡轨式安装
兆越通讯卡轨式工业交换机采用35mm标准DIN卡轨式安装,在大多数工业应用上非常方便,其安装步骤如下:
?检查是否具备DIN-Rail导轨安装工具配件(本产品已提供安装配件)
?检查DIN卡轨条是否固定结实,是否有安装本产品的合适位置。?将产品调整正确的安装方向,即电源接线端子向上为正确。?将产品导轨卡上半部分(有卡簧的部分)先卡入导轨条上,然后
将下半部分稍加用力卡进导轨条。
?将DIN导轨卡卡入卡轨后,要检查确认产品是否平衡可靠地固定在DIN卡轨上。
卡轨式安装固定示意图如下:
卡轨式拆卸示意图如下:
4.壁挂式安装
兆越通讯壁挂式工业交换机安装在工业现场应用上也非常普遍,安装说明如下:
?用螺丝刀将螺丝1处和螺丝3处的4枚螺丝全部取下。螺丝2处的螺丝视现场安装空间是否足够决定是否一并取下。(建议空间足够时保留)
?将拆卸下来的壁挂耳朵旋转180度,对准螺丝孔位后进行二次固定,因螺丝松脱或滑丝可能给设备带来致命伤害,请检查螺丝是否已固定到位。
?在壁挂耳朵上预留的壁挂孔位进行固定即可。壁挂式安装示意图如下: