市政给 排 水 管 道 施 工 方 案
施工单位: 审批: 审核: 编制:
二○一五年九月
1
目 录
一、 编制说明 二、 编制依据 三、 施工程序 四、 施工准备
五、 施工技术及质量要求 六、 安全技术措施 七、 劳动力配置计划
八、 主要工、机具计划和手段用料计划 九、 检验、测量器具配备表
2
一、 编制说明
1、 *******有限公司5万吨/年丁苯橡胶有各类给排主水管线约7734米,分别为新鲜水管线、生产给水管线;低压消防给排水管线;达标外排污水管线;高压消防水管线;循环给水管线;循环回水管线;生活污水管线;雨水、净下水管线;事故污水及初期雨水管。其中管材最大管径为DN1000mm,最小管径为DN15mm。为确保施工质量,特编制此施工方案。 2、全厂给排水管道管材一览表: 序名称 号 DN1000,800,700,1 螺旋缝焊接钢管 500 DN400,350,300,250,2 无缝碳钢管 200,150,125,100,80,65,15 3 4 5 6 UPVC 双壁波纹管 焊接镀锌钢管 排水铸铁管 砼预应力管 500,400,300 3、 施工中要加强管理,严格控制每一道质量控制点,上一道质量控制点自检与监理共检不合格时,不允许进入下一道质量控制点的安装。
①材料验收;②定位放线;③管道基础及筑井施工;④管道安装及组对;⑤管道焊接;⑥管道防腐;⑦管道试压;⑧管道隐蔽;⑨中间交接。
DN300 DN80 DN500,400,300 DN1000,800, 600,砼 2067 UPVC 20/镀锌 球墨铸铁 722 111 422 20 3171 Q235-B 483 管径(mm) 材质 长度(m) 备注 二、 编制依据
(1) 《给水排水管道工程施工及验收规范》 GB50268-97 (2) 《建筑给水排水设计规范》 GBJ16-87
(3) 《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》 SY/T0414-98
3
(4) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 (5) 《*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶工程招标文件》 (6) 全厂给排水施工图纸(中国天辰工程有限公司)
三、施工程序
1、 地下管道施工程序 图纸会审 方案编制 管 道 防 腐 工机具准备 管道材料验收 管 道 预 制 测 量 放 线 管 沟 开 挖
管 道 安 装 复测标高、管道找正 沟底垫层处理
分 段 系 统 试 压
隐蔽前检查 土 方 回 填
最 终 水 压 试 验 交 工 验 收 四、 施工准备
1、施工技术准备
1.1参加由建设单位组织的四方(设计单位,建设单位,监理单位,施工单位)图纸会审,并做好记录。
1.2编制并报审施工方案,施工前对施工人员进行详细的技术交底。 1.3组织施工人员认真熟悉图纸,施工方案,技术资料,安全技术措施。 2、 施工现场准备
2.1地下管的坐标、坡度是管网施工中最易出问题的地方,要求对每一条管线应画出它的走向图、标示书、标高、坐标、管径、高程及各个拐点、起伏点,尤其是相距交叉的管道应在交叉部位标注出高程和管径,在施工中应反复测量核实避
4
免出现管线交叉相撞的情况。
2.2按照施工总平面布置的要求堆放材料、摆放施工机具,布置管道预制场地、搭建临时设施。 2.3施工机具准备齐全。
2.4 施工现场的水、电、气、道路具备安装条件,各种安全、防护措施齐全并到位,同时应准备好风、雨、雪等恶劣天气条件下的施工措施,要将施工中的困难充分考虑到。
五、 施工技术及质量要求
1、 施工测量
1.1 施工前,建设单位组织有关单位向施工单位进行现场交桩。
1.2 临时水准点和管道轴线控制桩设置牢固,易于观测,开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200m设1个以上。
1.3 临时水准点,管道轴线控制桩,高程桩,应经过复核后方可使用并加以保护,施工过程中应经常校核,防止被破坏。
1.4 施工测量的允许偏差应满足下列要求 表5-1
序号 1 2 3 4 检查项目 水准点测量高程闭分差 导线测量方位角闭合差 导线测量相对分差 直接量测距两次较差 允许偏差 ±20√L (mm) ±40√n (mm) 1/3000 1/5000 注:1、L为水准测量闭合路线的长度(km)。 2、n为水准或导线测量的测站数。
2、 管道材料验收
2.1 管子、管件及阀门具有制造厂的合格证明书,并进行外观检查。管子上应有钢管的牌号、规格等印证或标牌,并对阀门及管道附件按设计要求核对规格型号、材质。
2.2 阀门检验:阀门安装前,应进行强度和严密性试验。试验应在每批(同牌号、同型号、同规格)数量中抽查10%,且不少于一个。阀门的强度试验压力为公称压力的1.5倍;严密性试验压力为公称压力的1.1倍。阀门的壳体压力试验
5