1 引言
近年来,随着国家电网的迅速发展,国内外火电机组的容量也越来越多。人民用电量的日益增加促使发电量的不断增加。在世界的能源不断消耗,促进了新能源的发展,但是目前新能源还不能完全代替传统一次能源的发电,在我国火力发电任然占据主导地位。
火力发电厂简称火电厂,是利用煤炭、石油或天然气作为燃料生产电能的工厂,其能量的转换过程是由燃料的化学能到热能再到机械能最后转换为电能。本设计是凝气式火电厂一次部分的设计。通过对电气主接线的设计和短路电流的计算。更加经济可靠的选用相关的一次设备,做到更好利用一次能源,与故障时对电力系统的保护。
精品.资料
WORD格式.分享
2 主接线方案设计
2.1 原始资料分析
2.1.1 原始资料
发电机组4?100,cos??0.85,U=10.5KV,次暂态电抗为0.12,年利用率为5000小时以上,厂用电率6%,高压侧为220kv、110KV,其中110V出线短有5回出线与系统相连接输送的功率为120MW,220KV的出线有5回与系统相连接输送的功率为200MW。中压侧35KV,3回出线将功率送至5KM内的用户综合负荷40MW,。发电厂处于北方平原地带,防雷按当地平均雷暴日考虑,土壤为普通沙土。系统容量取3500MVA。 2.1.2资料分析
根据设计任务书所提供的资料可知,该火电厂为中型火电站,由于其年利用率在5000小时以上,所以该发电厂一般给I,II类负荷供电,必须采用供电较为可靠的接线形式。其地形条件限制不严格,但从节省用地考虑,尽可能使其布置紧凑,便于运行管理。发电厂的总容量与系统容量之比相对较小,所以对于35KV及110KV可以采取相对简单的接线方式。
2.2 电气主接线设计的依据
电气主接线设计是火电厂电气设计的主体。它与电力系统、枢纽条件、电站动能参数以及电站运行的可靠性、经济性等密切相关,并对电气布置、设备选择、继电保护和控制方式等都有较大的影响,必须紧密结合所在电力系统和电站的具体情况,全面地分析有关影响因素,正确处理它们之间的关系,通过技术经济比较,合理地选定接线方案。
电气主接线的主要要求为:
1、可靠性:衡量可靠性的指标,一般是根据主接线型式及主要设备操作的可能方式,按一定的规律计算出“不允许”事件的规律,停运的持续时间期望值等指标,对几种接线形式的择优。
2、灵活性:投切发电机、变压器、线路断路器的操作要可靠方便、调度灵活。
3、经济性:通过优化比选,工程设计应尽力做到投资省、占地面积小、电能损耗小。
2.3主接线的方案拟定
精品.资料