1、围护结构现场实体检验

<1>建筑围护结构施工完成后,应由建设单位(监理)组织并委托有资质的检测机构对围护结构的外墙节能构造和严寒、寒冷、夏热冬冷地区的外窗气密性进行现场实体检验,并出具报告。

<2>建筑外墙节能构造带有保温层的现场实体检验,应按照本方案附录E《外墙节能构造钻芯检验方法》对下列内容进行检查验证:

<2.1>墙体保温材料的种类是否符合设计要求; <2.2>保温层厚度是否符合设计要求;

<2.3>保温层构造做法是否符合设计和施工方案要求。

当条件具备时,也可直接对围护结构的传热系数或热阻进行检验。

<3>建筑外墙节能构造采用保温砌块、预制构件、定型产品的现场实体检验应按照国家现行有关标准的规定对其主体部位的传热系数或热阻进行检测。验证建筑外墙主体部位的传热系数或热阻是否符合节能设计要求和国家有关标准的规定。

<4>严寒、寒冷、夏热冬冷地区的外窗现场实体检验应按照国家现行有关标准的规定执行。其检验目的是验证建筑外窗气密性是否符合节能设计要求和国家有关标准的规定。

<5>外墙节能构造和外窗气密性的现场实体检验,其抽样数量可以在合同中约定,但合同中约定的抽样数量不应低于本方案的要求。当无合同约定时应按照下列规定抽样:

<5.1>每个单位工程的外墙至少抽查3处,每处一个检查点。当一个单位工程外墙有2种以上节能保温做法时,每种节能做法的外墙应抽查不少于3处;

<5.2>每个单位工程的外窗至少抽查3樘。当一个单位工程外窗有2种以上品种、类型和开启方式时,每种品种、类型和开启方式的外窗应抽查不少于3樘。

<5.3>在施工现场应随机抽取检验位置,检验应具有真实性、代表性且分布均匀,并应为见证检验。

<6>外墙节能构造的现场实体检验应在监理(建设)人员见证下实施,可委托有资质的检测机构实施,也可由施工单位实施。

<7>外窗气密性的现场实体检验应在监理(建设)人员见证下抽样,委托有资质的检测机构实施。

<8>当对围护结构的传热系数或热阻进行检验时,应由建设单位委托具备检测资质的检测机构承担;其检测方法、抽样数量、检测部位和合格判定标准等可在合同中约定。

<9>当外墙节能构造或外窗气密性现场实体检验出现不符合设计要求和标准规定的情况时,应委托有资质的检测机构扩大一倍数量抽样,对不符合要求的项目或参数再次检验。仍然不符合要求时应给出“不符合设计要求”的结论。

对于不符合设计要求的围护结构节能构造应查找原因,对因此造成的对建筑节能的影响程度进行计算或评估,采取技术措施予以弥补或消除后重新进行检测,合格后方可通过验收。

对于建筑外窗气密性不符合设计要求和国家现行标准规定的,应查找原因进行修理,使其达到要求后重新进行检测,合格后方可通过验收。

2、系统节能性能检测

<1>供暖、通风与空调、配电与照明工程安装完成后,应进行系统节能性能的检测,且应由建设单位委托具有相应检测资质的检测机构检测并出具报告。受季节影响未进行的节能性能检测项目,应在保修期内补做。

<2>系统节能性能检测的项目和抽样数量也可以在工程合同中约定,必要时可增加其他检测项目,但合同中约定的检测项目和抽样数量不应低于本方案的规定。

<3>当系统节能性能检测的项目出现不符合设计要求和标准规定的情况时,应委托有资质的检测机构扩大一倍数量抽样,对不符合要求的项目或参数再次检验。仍然不符合要求时应给出“不合格”的结论。

对于不合格的设备系统,施工单位应查找原因,通过调试,整改等技术措施后重新进行检测,合格后方可通过验收。

(二)建筑节能分部工程质量验收

<1>建筑节能分部工程的质量验收,应在检验批、分项工程全部验收合格的基础上,进行外墙节能构造实体检验、严寒、寒冷和夏热冬冷地区的外窗气密性现场检验,以及系统节能性能检测和系统联合试运转与调试,确认建筑节能工程质量达到验收条件后方可进行。

<2>建筑节能工程验收的程序和组织应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的要求,并应符合下列规定:

<2.1>节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持,施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加;

<2.2>节能分项工程验收应由监理工程师主持,施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加;必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加;

<2.3>节能分部工程验收应由总监理工程师(建设单位项目负责人)主持,施工单位项目经理、项目技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加;施工单位的质量或技术负责人应参加;设计单位节能设计人员应参加。

<3>建筑节能工程的检验批质量验收合格,应符合下列规定: <3.1>检验批应按主控项目和一般项目验收; <3.2>主控项目应全部合格;

<3.3>一般项目应合格;当采用计数检验时,至少应有90%以上的检查点合格,且其余检查点不得有严重缺陷;

<3.4>应具有完整的施工操作依据和质量验收记录。 <4>建筑节能分项工程质量验收合格,应符合下列规定: <4.1>分项工程所含的检验批均应合格;

<4.2>分项工程所含检验批的质量验收记录应完整。 <5>建筑节能分部工程质量验收合格,应符合下列规定: <5.1>分项工程应全部合格; <5.2>质量控制资料应完整;

<5.3>外墙节能构造现场实体检验结果应符合设计要求;

<5.4>严寒、寒冷、夏热冬冷地区和夏热冬暖地区有集中供冷供暖系统建筑的外