第六篇 站场及运营设施 ......................................................................................... 2
第四章 新线区段站场施工 ............................................................................... 2
一、 站台雨棚工程 ................................................................................... 2
1、 工程概况 ............................................................................. 2 2、 工程特点及难点 ................................................................. 3 3、 施工中采用的主要技术标准 ............................................. 3 4、 施工准备 ............................................................................. 4 5、 主要施工方法和技术措施 ................................................. 5 6、 劳动力及主要机械设备 ................................................... 12 7、 安全质量保证措施 ........................................................... 14
第六篇 站场及运营设施
第四章 新线区段站场施工
工程总公司秦沈客运专线施工范围共有三个车站:盘锦北站(K250+209.16)、台安站(K304+660.14)、辽中站(K336+262.43),均为新建中间站;分别由中铁五局、中铁四局、中铁一局施工。各站站场运营设施建筑物主要有:旅客站台、站台雨棚、旅客地道等。其中站台雨棚采用新型钢结构。
一、 站台雨棚工程
1、工程概况 (1)设计概况
所施工的三个站站台雨棚均分为一、二两个站台,设计为钢结构。雨棚基础采用钢筋混凝土独立基础;主体结构采用焊接工字型截面梁柱;檩条采用卷边冷弯薄壁型槽钢;支撑系统:设置屋面横向水平支撑,梁柱转折处设刚性系杆, 形成刚性支撑;屋面采用厚0.8mm的V210型彩色压型钢板,有组织外排
水,雨水管采用φ100钢管。梁柱的翼缘、腹板均采用Q235B钢。 地震设计烈度7度,土壤冻结深度1.2~1.45m,基本风压0.55KN/m2,基 本雪压0.30KN/m2,屋面活荷载0.30 KN/m2。 (2)工程数量
工程数量分别为:盘锦北站:3900 m2;台安站:3600m2;辽中站:4560m2 (3)施工单位及开、竣工日期
盘锦北站站台雨棚由中铁五局机筑处秦沈项目经理部施工;开工日期:2002
年3月10日,竣工日期:2002年11月10日。
台安站站台雨棚由中铁四局秦沈线第七项目经理部施工;开工日期:2002 年3月20日,竣工日期:2002年8月28日。
辽中站站台雨棚由中铁一局建安总公司机电设备安装公司施工。开工日期: 2002年4月20日,竣工日期:2002年6月10日。 2、工程特点及难点
(1)本工程位于车站站台上。在站台雨棚施工前,站台范围内线下工程基本完成,路基边坡防护亦基本完工;雨棚基础施工时局部破坏已建成品;
(2)站场内轨道铺设已贯通,正线已通行工程列车,房建、站场等建筑物及附属工程已全面开工;站台雨棚施工场地狭窄,施工干扰大;
(3)钢结构制作在加工厂进行,再进行现场拼装,材料及半成品水平、垂直运输量多;二站台需跨越股道,钢构件的运输困难;
(4)本工程以钢结构制作安装为主导,工程质量关键在钢结构的制做和安装。合理安排施工工序,重点解决下料、组对、焊接和安装质量是保证工程质量和进度的关键;
(5)施工难点为:构件制作过程中的尺寸、变形控制;构件安装过程中累计误差的控制和消除;立柱垂直度控制;屋面的平整度和坡度控制等。 3、施工中采用的主要技术标准
(1)《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》(CECS102—98) (2)《冷弯薄壁型钢结构技术规范》(GBJ18-87) (3)《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91) (4)《工业建筑防腐设计规范》(GB8923) (5)《钢结构施工及验收规程》(GB50205-95)
(6)《钢结构工程质量检验评定标准》(GB50221-95) (7)《手工电弧焊焊接接头的基本形式与尺寸》(GB985) (8)《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-91)
(9)《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-92) (10)《建筑电气安装工程质量检验评定标准》(GBJ303-88) (11)《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)
(12)《铁路站场建筑工程质量检验评定标准》(TB10423-98) 4、施工准备 (1)技术准备
a、按施工图及合同要求,配齐有关标准、规范及图册。
b、组织施工技术、安质等人员学习标准和规范,解决对标准及规范的理解不同点,力求认识统一。
c、熟悉施工图,核对数量和尺寸,发现问题及时与设计单位联系,在施工开始前解决分歧,确定方案。完成实施性施组的编制。
d、确定施工中的关键工序和质量控制点,并制定相应的控制措施。本工程关键工序在焊接和梁柱安装,质量控制点在地脚螺栓位置、尺寸控制和焊接变形。
(2)工程测量
现场交接桩完成后,组织测量人员对所交桩位进行复测。以雨棚设计纵横轴及轨道正线中心线组成矩形控制网进行平面控制,测量精度Ⅱ级,使用J2经纬仪。建筑物施工放样测距相对中误差≤1/20000,测角中误差≤8\,高程中误差≤10mm/km。
(3)劳动力组织及培训
a、劳动力组织按施工进度计划进行,各施工节段工种合理搭配。 b、所有参加施工人员上岗前都必须经过岗前培训,并考核合格。岗前培训基本内容包括各种规章制度及相关法律法规知识,安全文明施工知识,操作技术知识和精神文明教育四个方面。对从事特种作业人员还进行基本技能培训及考核,如电气焊工,起重工、架子工、机械操作司机等;对从事重要岗位或工序作业的人员进行健康检查,如划线、下料人员视力,机械操作司机视力及反应,起重工听力和视力,架子工心脏及反应、血压等。 (4)施工物资、机具准备
a、根据施工计划提出材料计划并组织落实;
b、根据施工需要提出施工机具计划及检验、试验设备计划并组织落实; (5)根据施组方案建立现场临时施工设施。 5、主要施工方法和技术措施 (1)钢筋混凝土独立基础的施工
施工工艺流程为:
施工放样 → 基坑土方开挖 → 地基验槽 → 地基砂夹石换填 → 混凝土垫层浇筑 → 钢筋绑扎、支模→ 地脚螺栓预埋 → 报验 → 混凝土浇筑 → 拆模、混凝土养护 → 基础验收 → 基坑回填。
基坑土方开挖:基坑土方采用人工开挖,预留回填土沿路基边坡有序堆放,余土采用机动翻斗车运至弃土点;
地基砂夹石换填:砂、石拌合均匀,分层虚铺厚度不超过20cm,采用浇水、平板振动器夯实等方法压实,压实系数大于0.94;
基础钢筋绑扎、支模、混凝土浇筑:混凝土垫层达到一定强度后,在其上