平屋面防水维修施工方案 一、工程概况: 1、工程名称: 2、地址: 3、建设单位: 4、工程概况: 二、施工准备: 1、材料、机具准备:
材料:SBS改性沥青防水卷材,防水材料均应附产品合格证和材料质量测试报告单
(1、规格:宽度1m、长度10m,3mm厚弹性体改性沥青防水卷材。 (2、技术性能:拉力N ≥ 500(纵横向耐热度:90℃ 2水时覆盖层无滑动柔性: -20℃绕规定圆棒无裂纹不透水性, 0.3MPa 动水压30Min不透水
2、主要工具:小平铲、滚刷、卷尺、剪刀、粉笔、扫帚、汽油喷灯、汽油、密封膏、冷底子油、抹子、
刮板、安全带、壁纸刀、绳子、等以方便现场的施工。 3、作业条件:
(1、基层必须牢固,没有松动、起鼓、凹坑、起砂、掉灰等缺陷。
(2、基层表面应平整光滑,均匀一致。其平整度可用2m长直尺检查,基层与直尺间的最大空隙不应超过10mm, 空隙仅允许平缓变化。基层阴阳角处应做成半径50mm圆弧。
(3、天气刮风、下雨和预报要下雨或雨后基层尚未干燥时不得施工。 (4、基层必须干燥,一般以含水率不大于9%为宜。
(5、检查原防水层平面、立面产生的开裂、空鼓、流淌、翘边、龟裂、断离、张口及破损的情况,检查檐口、天沟、女儿墙、屋脊、水落口、变形缝、阴阳角、伸出屋面管道等防水构造渗漏的情况。
三、施工操作工艺:根据规范及工程实情制定本工艺。
1、工艺流程:原防水层铲除——处理起鼓找平层——清扫施工面——特殊部位 加铺——定位弹线——涂刷冷底子油——铺贴卷材——卷材收头处理——防水层表面清理检查——验收签证
2、施工要点:
(1找平层保证平整度及坡度及表面尘土、砂粒、杂物清扫干净。 (2原保温层修补,保证其密实、平整并找出坡度。
(3细部处理:排气管、分格缝、出屋面的水管的留设要求。 (4细部节点部位防水层的加强处理。
(5节点部位处理:节点部位处理使用同规格片材做附加层。排气道、分格缝等部位,附加层宽度200mm。阴阳角部位:附加层宽度每边250mm。
四、防水层铺设的一般程序