好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

油罐罐底阴极保护施工方案(中文)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

Iraq Salah Al-Din 2×630MW Power Plant Project

Doc. NO : SAP-MS-ELE-003

METHOD STATEMENT of ELECTRIC INSTALLTION

Rev. NO : 0 Page Date

: 1 of 7 : Feb.14, 14

油罐罐底阴极保护施工方案

Job No.

Project Title

Client

Location

0 REV : CMEC/IRAQ-SA

: Salah Al-din 2×630MW Power Plant Project : MOE

: Samarra, Salah Al-din, Iraq

Feb.14, 14 DATE For Approval DESCRIPTION PREPD CHKD APPD APPD DATE CLIENT

Iraq Salah Al-Din 2×630MW Power Plant Project

Doc. NO : SAP-MS-ELE-003

METHOD STATEMENT of ELECTRIC INSTALLTION

Rev. NO : 0 Page Date

: 2 of 7 : Feb.14, 14

目 录

1 工程概况及工程量 2 编制依据

3 作业前条件及准备 4 作业程序、方法 5 质量标准及要求

Iraq Salah Al-Din 2×630MW Power Plant Project

Doc. NO : SAP-MS-ELE-003

METHOD STATEMENT of ELECTRIC INSTALLTION

Rev. NO : 0 Page Date

: 3 of 7 : Feb.14, 14

1 工程概况及工作量 1.1工程概况

本工程为伊拉克萨拉哈丁2×630MW燃油气电站工程,储罐尺寸为42米*18米,油罐罐底外壁的保护方法为:网状阳极外加电流阴极保护方法,阴极保护有效期限为40年。 1.2 工程量与工期 1.2.1主要设备材料 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 名称 混合金属氧化物阳极带 钛金属导电片 阳极电缆专用接头 规格 宽6.33*厚0.635mm 宽12.7*厚0.9mm 单位 数量 米 3692 米 1400 个 个 个 台 台 台 台 16 12 12 4 4 6 2 长效铜/饱和硫酸铜参比电极 100*200mm 高纯锌参比电极 防爆测试桩 防爆接线箱 恒电位测试仪 控制柜 50*300mm 300*100*190mm 190*100*300mm ZY-20A/36V V22-0.6/1 1x25mm2 YJV22-0.6/1KV 1*25mm2YJ YJV22-0.6/1KV 1*10mm2YJ YJV22-0.6/1KV 1*16mm2YJ YJV22-0.6/1KV 1×10mm2 YJV22-0.6/1KV 1X35mm2 RVVP-0.45/0.75KV 2X2.5mm2 10 阴极电缆 11 参比电极电缆 12 阳极电缆 13 零位接阴电缆 14 阳极汇流电缆 15 参比控制信号电缆 1.2.2工期 米 4000 米 米 米 米 米 1000 800 2660 1600 3000 开工日期2014年2月 20日,完工日期2014年8 月 20日,共6个月。 2 编制依据

2.1经伊拉克MOE确认的西北电力设计院施工图纸。 2.2施工承包合同文件。

Iraq Salah Al-Din 2×630MW Power Plant Project

Doc. NO : SAP-MS-ELE-003

METHOD STATEMENT of ELECTRIC INSTALLTION

Rev. NO : 0 Page Date

: 4 of 7 : Feb.14, 14

2.3厂家技术资料。 3 作业前条件及准备 3.1作业人员配制、资格

管理人员 1名 质量检验人员 1名 班长 1名 电焊工 1名 施工人员 4名 其它配合人员 2名 3.2作业工机具及仪器仪表配备 3.3其它

3.3.1施工电源已布置到现场; 3.3.2施工现场应平整,满足施工要求;

3.3.3施工人员全面熟悉施工工艺技术要求的产品说明书。 4 作业程序、方法 4.1作业程序

Iraq Salah Al-Din 2×630MW Power Plant Project

Doc. NO : SAP-MS-ELE-003

METHOD STATEMENT of ELECTRIC INSTALLTION

Rev. NO : 0 Page Date

: 5 of 7 : Feb.14, 14

4.2施工方法 4.2.1材料准备

检查合金属氧化物阳极带、钛金属导电片、长效铜/饱和硫酸铜参比电极、高纯锌参比电极、阳极电缆专用接头、电缆等设备及材料的型号规格与数量是否与厂家技术资料及设计要求一致。

4.2.2油罐阴极保护系统施工 4.2.2.1网状阳极系统安装

1)在距罐底400mm处的垫沙层内、从罐中心处向外敷设阳极带及导电片,导电片敷设在阳极带下面,阳极带的敷设间距为1.7m,钛金属导电片的敷设间距为5m,阳极带与钛金属导电片垂直布置成网状结构,每根阳极与导电片两端距圈梁距离应控制在150~200mm的范围内。

整体验收 电缆接线 电缆敷设 安装参比电极 连接阳极网 铺设阳极网 实地测量尺寸 施工前准备

油罐罐底阴极保护施工方案(中文)

IraqSalahAl-Din2×630MWPowerPlantProjectDoc.NO:SAP-MS-ELE-003METHODSTATEMENTofELECTRICINSTALLTIONRev.NO:0PageDate:1
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6aizv34v8b47hq70zb090vngk58yn6010ex
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享