安徽省疾病预防控制中心二期工程
业务楼、试验附楼
地下室防水
施 工 方
案
中国建筑第七工程局第二建筑有限公司
二00八年十月二十五日
审
批:
安全部门:
质量(技术)部门:
项目(副)经理:
编 制:
编制单位:中国建筑第七工程局第二建筑公司
编制日期:二00八 年 九 月 二十五 日
第一章、编制依据
1.1 、建筑工程施工质量验收统一标准(GBJ50300-2001) 1.2 、地下防水工程施工质量验收规范(GB50208-2002) 1.3、 混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002) 1.4 、地下工程防水技术规范(GB50108-2001)
1.5 、贴必定BAC防水卷材应用技术规程(Q/ZB110-2004) 1.6、本工程地下室结构、建筑施工图、工程洽商记录 1.7、本工程施工组织设计
第二章、工程概况
安徽省疾病预防控制中心二期工程业务楼、试验附楼总建筑面积为1945.68㎡,其中地下一层,建筑面积为11397.3㎡。
设计要求,本工程场地的常年最高地下水位为31.5m,地下室防水等级为一级,设计做法为明挖。
2.1、地下室底板做法(由上而下):
水泥基渗透结晶型防水材料(涂刷),每平方米不少于0.8Kg; 防水砼底板(掺防渗纤维);
水泥基渗透结晶型防水材料(涂刷),每平方米不少于0.8Kg; 100厚C15砼垫层;素土夯实。 2.2、地下室侧壁做法(由外到内) 回填土;
120厚砖墙保护层;
30厚欧文斯科林挤塑板保温隔热层; 2厚贴必定BAC双面自粘卷材; 防水砼侧墙(掺防渗纤维);
水泥基渗透结晶型防水材料(涂刷),每平方米不少于0.8Kg。 第三章、施工前准备工作
1、所使用的防水材料必须有质量证明文件,并经指定质量检测部门认证,确保其质量符合技术要求。进场后按规定取样复试,合格后方准使用;防水施工操作人员须有防水专业上岗证书。
2、防水层施工前,砼基层已检查验收、质量合格,符合施工要求。 3、施工前,根据工程量,定出材料用量计划,按计划所需用量,材料全部运到现场,现场提供符合要求,设施完善的贮料仓库。
4、准备齐全能满足施工操作需要的操作设施和安全设施。
5、浇注混凝土(底板或顶板)时,表面应在混凝土收水时抹平(表面不能有石子露出或浮浆及起皮现象)。
6、穿墙螺杆清除后,要用水泥砂浆填平(水泥砂浆1:2~2.5并掺微膨胀复合防水剂)。
7、清理基层面喷水使被施工部位处在湿润饱和状态。
8、基层面必须坚实,施工前须将粉化、疏松、空鼓、脱皮部分铲除,裸漏的钢筋头必须切除并用砂浆修补缺陷(施工缝、后浇带处理尤为重要)。
第四章、地下室贴必定BAC双面自粘卷材防水施工 4.1、水泥基渗透结晶防水涂料 一、施工步骤 1、基层处理
1)、清理打扫施工基面,并用水冲刷干净。
2)、检查施工基面,凸出的水泥砂浆等渣物予以剔除;空洞及裂缝加经修补,并在裂缝处做出标记,以便防水层施工时附加增强。
3)、阴、阳角处处理成圆弧或钝角。
2、划分施工区段:因施工面积大,需无间断一次性施工完毕,应根据施工基面结构,工期要求,现场情况合理划分区段,以确保施工质量。具体划分,将根据现场情况确定。
3、防水层施工:
1)、检查施工基面,确保施工基面清洁和符合施工要求。 2)、用水将基面湿润饱和。 3)、在基面无明水的情况下开始施工。 二、施工方法
1、准备好配料溶器,一次性拌料不宜太多。水倒入溶器后,再将所需粉料倒入,然后进行机械搅拌,形成糊状(不能低于5分钟),进行防水刮涂或刷涂。
调好的料,用完一次再调配一次,每次调配用料中途不得加水,否则影响防水效果。在天气潮湿,气温在20℃以上的情况下,原则上不能超过20~40分钟的用料量,以免固化不能使用,造成材料浪费。
2、刮刷时横竖交替进行,相互衔接要均匀。第一层干固后(手指轻压,不留指纹)方可进行下次涂层的施工,必须均匀刮涂。进行刮涂、涂刷分2~3遍进行,每遍刮涂或刷涂方向角度相错90度,层与层的接茬上下错开,以保证防水效果。
3、刮涂或刷涂每遍相隔时间(气温在20℃以上)一般在40分钟至50分钟,以手指轻压,不留指纹为准(施工大型平面时,第二次涂刷间隔在3~6小时间)。
4、先将防水基面清洗干净,使基面用水浸湿呈饱和状态且无明水(这一点非常重要)然后才能进行施工,如基面因施工是潮湿基面,就不用喷水。
5、终凝后对防水基面进行24小时的喷水养护(材料终凝50分钟~6小时的喷水养护特别重要),如喷水不方便也可用塑料薄膜在涂刮最后一层时进行粘贴、养护。拌好的配料不能再加水稀释,必须一次用完。
6、喷水养护一般每1~2小时一次,持续24小时,养护时要保证基面的潮湿,不要喷过多的水。
7、防水工程竣工后,应在24小时以后蔽水试验,如发现有渗漏处,可在渗漏点方圆0.5~1平米进行修补,确认无渗漏,方可结束。
三、质量要求
1)防水材料技术性能,必须符合设计要求和有关标准的规定,产品应附有出厂合格证,现场取样试验或复试不合格的防水材料不得使用。
2)防水层及其细部等做法,必须符合设计要求和施工规范的规定,并不得有渗漏水现象。
3)防水层的基层应牢固、表面洁净、平整,阴阳角处呈圆弧形或钝角,防水层应涂刷均匀,无漏涂。
4)涂料其涂刷方法、搭接、收头应符合规定,并应粘结牢固、紧密,接缝封严,无损伤、空鼓等缺陷。
5)涂膜防水层,应涂刷均匀,防水层粘结牢固,不得有损伤,厚度不匀等缺陷。
四、注意事项