国家电网笔试

答:sf6气体是无色、无味、无毒、不易燃惰性气体,具有优良绝缘性能,且不会老化变质,比重约为空气5.1倍,在标准大气压下,-62oc时液化。

lb3c1061 对变压器及厂用变压器装设气体继电器有什么规定?

答:带有油枕800kva及以上变压器、火电厂400kva和水电厂180kva及以上厂用变压器应装设气体继电器。

lb3c2062 为什么将a级绝缘变压器绕组温升规定为650c?

答:变压器在运行中要产生铁损和铜损,这两部分损耗全部转化为热量,使铁芯和绕组发热、绝缘老化,影响变压器使用寿命,因此国际规定变压器绕组绝缘多采用a级绝缘,规定了绕组温升为650c。

lb3c3063 电阻限流有载调压分接开关有哪五个主要组成部分?各有什么用途?

答:电阻限流有载调压分接开关组成及作用如下:

(1)切换开关:用于切换负荷电流。(2)选择开关:用于切换前预选分接头。

(3)范围开关:用于换向或粗调分接头。(4)操动机构:是分接开关动力部分,有联锁、限位、计数等作用。(5)快速机构:按规定程序快速切换。

lb3c4064 变压器油箱一侧安装热虹吸过滤器有什么作用?

答:变压器油在运行中会逐渐脏污和被氧化,为延长油使用期限,使变压器在较好条件下运行,需要保持油质良好。热虹吸过滤器可以使变压器油在运行中经常保持质量良好而不发生剧烈老化。这样,油可多年不需专门进行再生处理。

lb3c5065 什么叫变压器不平衡电流?有什么要求?

答:变压器不平衡电流系指三相变压器绕组之间电流差而言。

三相三线式变压器中,各相负荷不平衡度不许超过20%,在三相四线式变压器中,不平衡电流引起中性线电流不许超过低压绕组额定电流25%。如不符合上述规定,应进行调整负荷。

lb3c1066 变压器新装或大修后为什么要测定变压器大盖和油枕连接管坡度?标准是什么?

答:变压器气体继电器侧有两个坡度。一个是沿气体继电器方向变压器大盖坡度,应为1%~1.5%。变压器大盖坡度要求在安装变压器时从底部垫好。另一个则是变压器油箱到油枕连接管坡度,应为2%~4%(这个坡度是由厂家制造好)。这两个坡度一是为了防止在变压器内贮存空气,二是为了在故障时便于使气体迅速可靠地冲入气体继电器,保证气体继电器正确动作。

lb3c2067 变压器正常运行时绕组哪部分最热?

答:绕组和铁芯温度都是上部高下部低。一般结构油浸式变压器绕组,经验证明,温度最热高度方向70%~75%处,横向自绕组内径算起三分之一处,每台变压器绕组最热点应由试验决定。

lb3c3068 调相机在电力系统中起什么作用?

答:调相机作用是向系统输送无功功率,改善功率因数,降低网络中损耗,对调整网络电压和提高电能质量有较好作用。

lb3c4069 对电气主接线有哪些基本要求?

答:对电气主接线要求有:

(1)具有供电可靠性。(2)具有运行上安全性和灵活性。

(3)简单、操作方便。(4)具有建设及运行经济性。(5)应考虑将来扩建可能性。

lb3c5070 提高电力系统静态稳定措施是什么?

答:提高电力系统静态、稳定措施是:(1)减少系统各元件感抗。(2)采用自动调节励磁装置。(3)采用按频率减负荷装置。

(4)增大电力系统有功功率和无功功率备用容量。

lb3c1071 对变电站各种电能表应配备什么等级电流互感器?

答:对有功电能表,应配备准确等级为1.0或2.0级电流互感器;无功电能表应配备2.0级或3.0级电流互感器;对变压器、站用变压器和线路电

能表及所用于计算电费其他电能表应配备准确等级为0.5级或1.0级电流互感器。

lb3c2072 什么叫复式整流?常用复式整流有几种?

答:复式整流是由接于电压系统稳压电源(电压源)和接于电流系统整流电源(电流源)用串联和并联方法合理配合组成,能在一次系统各种运行方式时及故障时保证提供可靠、合理控制电源。常用复式整流有单相和三相两种。单相复式整流又分为并联接线和串联接线两种。

lb3c3073 发生分频谐振过电压有何危险?

答:分频谐振对系统来说危害性相当大,在分频谐振电压和工频电压作用下,pt铁芯磁密迅速饱和,激磁电流迅速增大,将使pt绕组严重过热而损坏(同一系统中所有pt均受到威胁),甚至引起母线故障造成大面积停电。

lb3c4074 变压器油位变化与哪些因素有关?

答:变压器油位在正常情况下随着油温变化而变化,因为油温变化直接影响变压器油体积,使油标内油面上升或下降。影响油温变化因素有负荷变化、环境温度变化、内部故障及冷却装置运行状况等。

lb3c5075 有载调压变压器分接开关故障是由哪些原因造成?

答:是由以下几点原因造成:(1)辅助触头中过渡电阻在切换过程中被击穿烧断。(2)分接开关密封不严,进水造成相间短路。

(3)由于触头滚轮卡住,使分接开关停在过渡位置,造成匝间短路而烧坏。(4)分接开关油箱缺油。(5)调压过程中遇到穿越故障电流。

lb3c1076变压器有载调压装置动作失灵是什么原因造成?

答:有载调压装置动作失灵主要原因有:

(1)操作电源电压消失或过低。(2)电机绕组断线烧毁,起动电机失压。

(3)联锁触点接触不良。(4)转动机构脱扣及销子脱落。

lb3c2077 更换变压器呼吸器内吸潮剂时应注意什么?

答:更换呼吸器内吸潮剂应注意:

(1)应将重瓦斯保护改接信号。(2)取下呼吸器时应将连管堵住,防止回吸空气。

(3)换上干燥吸潮剂后,应使油封内油没过呼气嘴将呼吸器密封。

lb3c3078 运行中变压器,能否根据其发生声音来判断运行情况?

答:变压器可以根据运行声音来判断运行情况。用木棒一端放在变压器油箱上,另一端放在耳边仔细听声音,如果是连续嗡嗡声比平常加重,就要检查电压和油温,若无异状,则多是铁芯松动。当听到吱吱声时,要检查套管表面是否有闪络现象。当听到噼啪声时,则是内部绝缘击穿现象。