好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

安全风险研判报告 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

号 井下所有机电操作人员违章操作造成短用电地点 路、触电事故 供电电缆、设备未按期检修, 或井下所有37 安全保护装置失效, 可能发生漏用电地点 电、触电事故 掘进工作38 因设备失爆引发瓦斯事故 面 36 39 掘进工作面 类型 可能性 机电 1 暴露率 6 后果 风险值 15 90 风险等级 一般风险 一般风险 重大风险 一般风险 一般风险 一般风险 一般风险 一般风险 一般风险 一般风险 机电 1 6 15 90 机电 1 3 10 6 40 7 400 126 因设备超负荷运行, 可能引发火机电 灾事故 培训不力,员工对电器安全认识 40 安全培训 不足,防范电器管理能力不高,机电 井下敲击、拆卸矿灯 41 油脂运输 42 坑木场 油脂运输过程中遗漏,污染后未及时清除和回收出井 坑木场管理不善存在火灾危险 地面炸药库,人员携带烟火、手机入库,领退药制度不严造成药管外流遗失 火工品运输中碰撞、摩擦、撞击、药管混装混运,箱子未上锁 接触爆破材料工作人员穿化纤衣服 易燃物品 易燃物品 易爆物品 易爆物品 易爆物品 1 6 15 90 3 3 6 6 7 7 126 126 地面炸药43 库 44 45 地面炸药库 地面炸药库 3 6 7 126 3 3 6 6 7 7 126 126

第五章 安全风险管控措施

(一)瓦斯事故风险管控措施

1、严格按照“通风可靠,抽采达标,监控有效,管理到位”的瓦斯综合治理十六字方针要求,完善通风系统,实行施工现场设专职瓦检员检测瓦斯,使用KJ—90x型安全监测监控系统。

2、严禁瓦斯积聚超限。保护好通风设施,加强局部通风管理, 禁止无计划停风,杜绝《煤矿安全规程》所不允许的串联通风,避免任何形式的盲巷;及时处理采面回风隅角冒落处的瓦斯积聚,防止刮板输送机底槽积

聚瓦斯,局部通风机坚持使用“三专两闭锁”装置,掘进工作面安设瓦斯电和风电闭锁装置;严禁瓦斯超限作业,瓦斯超限地点停止作业,并按规定进行停电撤人,严格执行瓦斯排放措施。

3、防止点火源出现。禁止在井口房、主要通风机房周围20米内使用明火、吸烟;禁止使用电炉和使用灯泡取暖。严禁携带烟草和点火物品入井;电气方面:矿井采用矿用防爆型电气设备,井上和井下设备装设防雷电和防短路保护装置;电缆接头不准有“鸡爪子”、“羊尾巴”、“明接头”,不准带电作业;严禁在井下拆卸、敲打、撞击矿灯。爆破方面:不准使用变质、不合格炸药,爆破作业符合《煤矿安全规程》要求,使用水泡泥,炮眼封泥装满填实;禁止裸露爆破;禁止放炮母线明接头或裸露。采取使用合金工具,喷水降温等各类措施防止撞击摩擦火花。入井管路、轨道等在井口接地,防止杂散电流或雷电传入井下;禁止穿化纤衣服入井,以防止静电火花。

4、主要通风机的出风井处,安设防爆门和反风设施,井下安设隔爆设施,运输巷和回风巷中设置隔爆水幕。进回风井之间和主要进、回风道之间的联络巷砌筑永久挡风墙;需使用的联络巷设正反向风门,防止 风流短路;采空区及时封闭。

5、所有入井人员佩带自救器并能熟练使用;熟悉避灾路线和地点。 6、编制《矿井灾害预防和处理计划》,并按要求进行救灾演习。 7、有反映矿井当前实际情况的下列图纸:矿井地质和水文地质图,井上下对照图,巷道布置图,采掘工程图,通风系统图,井下运输系统图,安全监测布置图,管路系统图(排水、防尘、防火、压风等),井下通讯系统图,地面与井下配电系统图,井下电气设备布置图,井下避灾路线图。 (二)煤尘危害风险管控措施

1.采取综合防尘技术措施,对粉尘进行检测、监控、治理。主要利用水、风的特性,一方面将粉尘润湿捕获,另一方面借助风流将粉尘排除井口外。

2.为减少和消除粉尘飞扬,采取湿式打眼方式凿煤岩,爆破时炮眼内充填黄泥水泡泥,机械扒装或人工出煤岩前洒水润煤(岩)体,各运输转载点及巷中安设喷雾装置,各巷道应安设风流净化水幕装置,定期对巷帮岩壁用水冲洗或清扫,防止粉尘堆积。

3.当开采酥松脆碎煤体时,预先用水通过钻孔和裂隙均匀注入湿润。 4.合理通风,采掘工作面一般控制在1.2m/s-1.6m/s,最高为4m/s,最低为0.25m/s,煤巷掘进风速为0.25-4m/s之间。

5.粉尘场所工作人员佩戴防尘口罩,粉尘超限时,停止设备运转和人员施工作业,并采取措施进行降尘。

6.派专人对矿井粉尘浓度进行检测,粉尘超标时,立即向矿总工程师进行汇报,矿立即采取措施处理。

9.防止井下产生各类火源和高温热源。 (三)火灾事故风险管控措施

1、合理开拓井巷,井巷尽可能布置在岩层中,选择合理采煤方法,采用长壁式采煤法,全部垮落法管理顶板;合理的开采顺序,上山采区先采上区段,下山采区与此相反。

2、加强明火管理,井上、井口20米内防止明火出现,不得从事电焊工作,如必须施焊,要报措施经矿长批准后执行。保持井下电气设备完好,防止出现过负荷、短路、失爆等现象产生电火花,严格按爆破规定和爆破说明书爆破,严禁放明炮,糊炮,空心炮以及用动力电源爆破,或水泡泥充填不足,炮眼深度不够,最小抵抗线不合规定,放炮而出现炮火,及时扑灭瓦斯、煤尘爆炸引起火灾,防止机械摩擦,以及其它可燃物挖出、清除、运出井外。

3、配备充足的水源,设置井上下消防材料库,施工现场配备灭火器等消防器材,其数量、规格、存放要求符合规定。

4、充分利用火灾检测器,达到先期检查预警火情,比如皮带烟雾、高温报警,安全监控的感温、感烟、一氧化碳检测装臵等。

5、制定井上防灭火措施和《矿井灾害预防和处理计划》。

6、井下任何人发现井下火灾时,应视火灾性质、灾区通风和瓦斯情况,立即采取一切可能的方法直接灭火,控制火势,并迅速报告矿调度室。

7、强化安全技术培训,增强职工对火灾征兆的辨识和应变能力。 (四)水害事故风险管控措施

1、采取地面水文气象地形及相邻小窑调查测量,修筑排防洪渠道,堵填废井,塌陷,实施水土保持;井下采掘实行“预测预报,有疑必探,先探后掘,先治后采”治水原则;完善排水系统,封堵老巷采空区等措施,从防、排、探、放、疏、截、堵七个方面综合检测,监控,防治水患。

2、保障供电,不出现断电事故,保证排水设备的正常运行。

3、严格执行防治水患的规章管理制度,发现水害预兆,必须高度重视,做到及时汇报,及时研究,及时处理,以免贻误战机,酿成灾害扩大。

4、加强安全技术培训,增强职工对水害预兆,特别是透水预兆的辨识和应变处理能力,防患于未然。 (五)电气设备事故风险管控措施

1、完善井上下供电系统,加强停送电管理,井下使用防爆电气设备,完善电气短路,接地,漏电保护,实施局部通风机“三专两闭锁”,安设避雷装置,消除违章带电检修、搬迁电气设备。加强电气操作的绝缘防护,严格电气设备检查、维护、修理,落实电力供、用、管安全责任制。

2、保障供电的连续性、可靠性。供电电源采用双电源,在一个电源发生故障时,另一回路电源应能保证通风、排水等主要设备及生产的正常进行。

3、按照《煤矿安全规程》、《安全质量标准化》有关规定要求,保障供电线路,电气设备、系统的各类安全保护装置,设施完好,灵敏可靠、有效,以确保安全供电。

4、加强电缆及移动电气设备的管理。对井下使用电缆的选型,敷设,吊挂必须符合《煤矿安全规程》的有关规定,电缆接线要避免明接头“鸡爪子”、“羊尾巴”及虚接线造成的电气失爆现象。经常移动和频繁起动的电气设备,要有足够的过能力和容易配臵保护装置,防止其过载,短路及漏电。照明,信号、电话和手持式电气设备供电额定电压不得超过127V,远距离控制线路的额定电压不超过36V,并有良好的绝缘。

5、电气操作工必须经专门培训,考核合格,持证上岗,并严格按设备操作规程操作使用设备。井下电钳工必须佩带便携式瓦斯检测仪,对电气设备进行检修维护前,必须先进行瓦斯检测,且严禁带电检修。

6、防止静电火花产生,禁止穿化纤衣物入井,控制非抗静电塑料在井下的使用。

7、加强电气安全知识培训,以提高职工对电气危险源的辨识,增强对电气危害的防范能力。 (六)机械事故风险管控措施

1、机械运转部件加装防护罩、栏;尽量避免出现机件飞边, 毛刺,锐角,利口现象出现;切削、加工工件时要夹持紧固,防止脱落飞出,设置防护网以阻隔切削加工残屑飞溅物。

2、正确使用佩戴手套,防止手受划割或绞缠伤害。