火,是改变人类生活的特定条件,也是危害其生命的主要原因。故此,在现代生活中衍生了消防系统,目的是为了防止火灾,减少人员财产损失;预防灾难发生,保证人生安全。 消防系统的组成部分及功能:
消防系统主要由三大部分组成:一部分为感应(预警)机构,即火灾自动报警系统;另一部分为执行机构,即灭火控制系统;第三部分为避难诱导系统,即紧急广播及广播音响系统。(后两部分也可称为消防联动系统)。 1. 消防报警系统。组成:火灾探测器、手动报警模块、控制模块、警铃、消防主机。 功能:用于探测火警地点,以便联动报警系统、灭火系统、通风排烟系统、防火防烟隔离系统、应急疏散系统、电梯迫降电源强切燃气急断系统等等。
2. 消防灭火系统。组成:消火栓泵、喷淋泵、消火栓、喷淋头、干粉灭火器、七氟丙烷、二氧化碳灭火系统。 3. 紧急广播及广播音响系统。组成:消防广播模块、定压功放、广播扬声器。 功能:在紧急情况下用来通知指导人群疏散。
消防系统的分类:
消防系统分类很多,广义分①干式消防系统,如干粉、其灭火系统;②湿式消防系统,如喷淋、泡沫和消防栓(消防泵);③火灾报警系统:如温感温、烟感、手报电铃、碎玻璃报警、电话报警等 。
按介质、环境和作用的主要分类,简单阐述如下:
1. 水淋灭火系统。该系统应用广泛,主要是采用开式喷头,以水淋或水幕的形式灭火。
2. 泡沫灭火系统。主要针对一些燃烧比较迅速、火势比较旺的物品或场所,如仓库和停车场。
3. 水炮灭火系统。该系统是以水柱的形式灭火,主要是在楼层中空高度高的环境对不固定的着火点进行火源跟踪
灭火,类似我们的消防栓水枪,可以扑灭超出喷淋灭火范围的火源。
4. 消防栓灭火系统。消防栓是以水柱的形式灭火,箱里面一般有两支水枪,一大一小,根据火情使用。大的要配
置水带(25米),小的接有软管(30米)。
5. 气体灭火系统。多用于如字画、精密仪器,计算机服务中心、银行和配电房等容易受灭火剂影响的特殊物品或
场所。一般采用热气溶胶、IG541混合气、七氟丙烷和超细干粉等,主要是利用断氧阻燃的原理。(故此,气体灭火系统启动时,人不能在场,避免出意外安全事故。灭火后需对灭火的空间进行二次排风把残留气体排走。) 6. 通风排烟系统。通风排烟在整个消防系统中是主要起到,阻碍火势蔓延或改变火势蔓延方向,协助逃生避难。
然而,湿式消防系统中的喷淋、消防栓和泡沫方式因价廉物美被广泛使用,故此将以喷淋为例解说消防系统的工作原理。
湿式系统是应用最为广泛的自动喷水灭火系统,适合在环境温度不低于4℃并不高于70℃的环境中使用。低于4℃的场所使用湿式系统,存在系统管道和组件内充水冰冻的危险;高于70℃的场所采用湿式系统,存在系统管道和组件内充水蒸气压升高而破坏管道的危险。
在日常生活中,起火的初期往往只是一个点,只是没有发觉,没有及时扑灭,让火势蔓延,受灾面积扩大,所以喷淋系统中分点分区监管。一个喷淋头一个点,一条管网一个区。这样的目的也是减少对邻里的影响,特别是在商业区。喷淋系统是使用水作为灭火剂,把水淋在着火点而灭火,所以喷淋的管网一般是安装在保护区域的上方。一个防火区里面的喷淋管网多是闭合环管,也就是双向或多向供水。目的是确保系统供水可靠,当其中某段管道损坏时,仍能通过其它管段供应消防用水。
在了解系统原理之前,我们要向知道系统中两个重要部件的工作原理:喷淋头和湿式报警阀。 消防喷淋头一般是安装在管网的末端,其工作原理:璃球洒水喷头的玻璃球体内充有热膨胀系数高的有机溶液。常温下,球体的外壳可承受一定的支撑力,保证喷头的密封性能;火灾发生时,有机溶液温度升高而膨胀,直至玻璃体破碎,球座密封件失去支撑后被水流冲脱,从而开始喷水灭火。
消防喷淋头按玻璃体内溶液的颜色分:橙色57℃、红色68℃、黄色79℃、绿色93℃、蓝色141℃、紫色182℃、黑色227℃,日常中使用红色多。而以溅水盘不同分:上喷、下喷和侧喷。上喷与下喷的洒水方向几乎一样,都是自上而下,圆形;而侧喷的水只能向一侧喷洒,水幕状如蚌扇。
湿式报警阀是只允许水单向流入喷水的灭火系统,并在规定的压力和流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。其工作原理:该系统管网内常年充满一定压力的清水,长期处于伺应工作状态。供水压力稍有波动,旁路平衡管的作用使阀瓣上下水压平衡,而阀瓣上承压大于下承压面,阀瓣不会打开发生误报警。当保护区域内某处发生火灾时,区域内环境温度升高,洒水喷头的热敏感元件(玻璃球)中的有几溶液发生膨胀而产生很大的内压,直到玻璃球破碎,从而开启喷头喷水,管网系统侧水压下降,整个管网处于自动喷水灭火状态。同时,少部分水通过报警旁路管流向延迟期和水利警铃。在一定压力和流量的情况下,水力警铃发出75分贝以上的声响,压力开关将压力信号转成电信号,启动消防水泵和辅助灭火设备进行补水灭火。装有水流指示器的管网也随之动作,输出点信号,使系统控制端及时发现火灾发生的区域,达到自动喷水灭火和报警的目的。
平衡管是连接上腔(系统侧)和下腔(供水侧)的小管,往往会并接有压力表来检测系统的水压。作用是当系侧管网有微小渗漏或水源压力有波动时,可以通过补水阀给管网补水,平衡上、下腔压力,稳定阀瓣,从而避免了误报警。
延迟器是一个圆筒形储水器,下端有进水口,与报警阀的报警出水口连接相通;上端有出水口,连接水力警铃。由于系统的供水源压力存在波动现象,能使阀瓣出现瞬间开启,水流经过座圈上沟槽及小孔首先进入延迟器。由于水源压力波动的时间很短,阀瓣很快就能自动复位(关闭),所以进入延时器的水量很少,可以有延迟器来收集,并经过底部的泄水口排泄。延时器的这一缓冲时间作用,避免了水流压力波动而引起水力警铃的误报。水从延迟器的进水口流入到出水口流出所需要时间为延迟时间,5~90S内报警装置应发出连续报警,水流停止后,遗留在延迟器中的水有泄水口排出,排完所需时间(排水时间)不应大于5min。
水力警铃是一种水力驱动的机械装置,有壳体、叶轮、铃锤和铃盖等组成。在一定的水流压力下,推动叶轮带动铃锤转臂旋转,使铃锤连续击打铝铃而发出报警铃声。
压力开关在水压作用下会触动,会向水泵房发出电信号。收到信号后,水泵房会向系统侧继续泵水,帮助整个水系统继续顺利的进行灭火工作。 使用注意事项
1、 湿式报警阀在安装时,应注意阀体的方向.并在安装前进行管道冲洗,避免泥沙污物沉积,防止堵塞环形槽卡
住阀掰导致无法关闭造成误动作报警。。
2、 各排水口应用管路单独接入下水道,保持畅通无阻便于统一排水。
3、 如果发现湿式报警阀即使处于关闭状态,仍有水不断从延时器的排水口流出,说明阀瓣密封不严,应检查修理
或更新。
4、 每月打开试报警控制阀,检测水力警铃是否正常。若发现警铃不响,应检查通向警铃的过滤器或报警管道、底
圈上小孔有无阻塞,警铃是否锈住或警铃撞击针是否脱落。
5、 应定期检查报警系统的工作状态,一般可通过自动喷淋系统的末端试验装置进行放水,以确认压力开关、水力
警铃和湿式报警阀是否正常通水。
(下面以湿式喷水灭火系统为例,介绍其结构组成及工作原理。)
湿式自动喷水灭火系统的主要部件
(1) 高位水箱:在正常状态下维持管网的压力,当火灾发生的初期给管网提供灭火用水。 (2) 消防水池:水池的容量往往比水箱大很多,当火情严重时用来管网的持续供水。
(3) 水力警铃:通常作为系统的报警阀配套装置。用于湿式、干式、干湿两用式、雨淋和预作用自动喷水灭火系统中,是自动喷水灭火系统中的重要部件。当火灾发生时,由报警阀流出带有一定压力的水驱动水力警铃报警。警铃流量等于或大于一个喷头的流量时立即动作。
(4) 湿式报警阀:安装在总供水干管上,连接供水设备和配水管网,一般采用止回阀的形式。当管网中有喷头喷水时,就破坏了阀门上下的平衡压力,使阀板开启接通水源和管网。同时部分水流通过阀座上的环形槽,经信号管道送至水力警铃,发出响亮报警声音。
(5) 消防水接合器:一般安装在防火区域一楼的外围或消防车能到达的地方,用于给消防车提供供水口。 (6) 火灾收信机(消防控制中心):在控制室内安装,用于接收系统传来的电信号及发出控制指令(如启动水泵、风机和排烟防火阀等),甚至可与消防局并网。
(7) 压力罐:用于水管网进行稳压作用。当管网中的水压过低时,与压力罐连接的压力开关发出信号给控制箱,控制箱接到信号后发出指令启动消防泵给管网增压。当管网水压达到设定值后消防水泵停止供水。 (8) 消防水泵:一般是消防水池的配套装置,给消防管网中补水用,一般都是一用一备。
(9) 消防接力泵:我国标准,消防车水泵打压只有1.2MPa,扬程约100米,所以超过100米的高层(高区)需在100米下的避难层设置有个水泵接合器接力泵房。接力泵作用是将消防车我消防水送上高层防火区域进行灭火。 (10) 闭式喷头:可分为易溶式、双金属片式和玻璃球式三种,其中已玻璃球式应用最多;正常情况下,喷头处于粉笔状态。当有火灾发生且温度达到动作值时喷头开启喷水灭火。 (11) 水流指示器(24V):其动作原理是,当水流指示器感应到水流动时,其点触点动作,接通延时电路(20~30S)。延时时间到后,通过继电器触发,发出声光信号给控制室,以识别火灾区域。 (12) 压力开关(24V):是自动喷水灭火系统的自动报警和控制附件,它能将水压力信号转成点信号。当压力超过或低于预定工作压力时,电路就闭合或断开,输出信号至火灾报警控制器或直接控制启动其他电气设备。 (13) 延迟器:是一个罐式容器,安装在报警阀与水力警铃之间。用于对水源压力突然发生变化而引起的报警阀短暂开启,或对因报警阀局部渗漏而进入警铃管道的水流起一个暂时容纳的作用,从而避免虚假报警。只有真正发生火灾时,喷头和报警阀相继打开,水流源源不断的大量流入延时器,经10~20S左右充满整个容器,然后进入水力警铃报警。
(14) 试警铃阀:是湿式报警阀的配套装置,用于人工测试湿式报警阀是否能正常报警。打开试警铃阀泄水,使报警阀自动打开,水流充满延迟器后可使压力开关及水力警铃动作报警。 (15) 排水阀:用于检修时放空管网中余水。
(16) 末端试水装置:设在管网末端,用于自动喷水灭火系统等流体工作系统中。该试水装置末端接相当于一个标准喷头流量的接头,打开该试水装置,可以系统模拟试验调试。利用此装置可对系统进行定期检查,已确定系统是否正常工作。
(17) 试验喷头:安装于屋顶,每年校验喷头性能。
(18) 烟感报警器:是烟感或烟雾报警器的别称,烟感报警器就是通过监测烟雾的浓度来实现火灾防范。当检到环境烟雾浓度超标时,电信号直接控制启动其他电气设备(如卷帘)或转化成报警信号,并向控制室发送信号,以识别火灾区域。房间内每25~40平方米装一个烟感。
(19) 感温火灾探测器:简称温感,主要是利用热敏元件来探测火灾的。在火灾初始阶段,一方面有大量烟雾产生,另一方面物质在燃烧过程中释放出大量的热量,周围环境温度急剧上升。探测器中的热敏元件发生物理变化,响应异常温度、温度速率、温差,从而将温度信号转变成电信号,并进行报警或直接控制启动其他电气设备(如卷帘),并向控制室发送信号,以识别火灾区域。以感温元件不同分为定温式、差动式、定温差动式感温火灾报警器三种类型,感温面积一般为30~40平方米。
(20) 手动火灾报警按钮:俗称手报,一般都是安装在公共场所。当人工确认火灾发生后按下按钮上的有机玻璃片,可向火灾报警控制器发出信号,火灾报警控制器接收到报警信号后,显示出报警按钮的编号或位置并发出报警音响。
(21) 消火栓按钮:一般放置于消火栓箱内,其表面装有一按片,当发生火灾时可直接按下按片,此时消火栓按钮的红色启动指示灯亮,并能向控制中心发出信号确定位置。消火栓按钮有两种启动方式,有源启动和无源启动两种方式,一般不做为直接启动消防水泵的开关。
(22) 闭式泡沫-水喷淋联动自动灭火装置:简称泡沫罐,适用于可安装水喷淋保护系统的有可燃液体存在的箭镞无和构筑物内,如危险品仓库、车库、飞机库、停车场、化工厂、锅炉房、冶金企业等。此装置使用水成膜类泡沫液(简称泡沫液)进行灭火,组成主要是有泡沫液储罐、泡沫笔录混合器、压力泄气阀、泡沫液空置房、湿式报警阀等配件组成。
工作原理:系统保护区域的环境温度因火灾而升高,触发喷淋头○6动作喷水,水流指示器○7发出信号,湿式报警阀○2开启,水通过报警阀经延迟器○3,水力警铃○5开始报警,压开关○4也发出信号,启动消防水泵响系统管网加压供水。同时,压力水使控制管路○11中的压力水泄压,泡沫液控制阀○9自动开启。带胶囊的泡沫罐○4由于来自泡沫罐供水管路○12的压力挤压,使囊内泡沫液经泡沫液控制阀○9和从主管路○1进入泡沫比例混合器○10的水混合,形成泡沫混合液,经开启的喷淋头○6喷出,进行高效灭火。
例:(只作事例,不代表对错) 幸福华庭消防水系统
一楼园区和外围人行走道的消防栓,两个环管互通是市政直接供水。 小区内其他消防水是水池蓄水加压供给。
负二消防泵房设有两个连通水池,贮水量分别是286立方,总量572立方。 V4天面消防水箱一座,贮水量为18立方。
小区住宅楼栋的消防栓分高中低三个区和喷淋分高(高一、高二)中低四个区控制火情。每层公区都有喷淋和两个以上的消防栓。
小区停车场有两层,每层主要分8个区,每个区都是泡沫-水喷淋+消防栓系统。
楼栋的消防接合器设在一楼园区,中低区设在A栋(低区在13-17栋,中区在8-12栋),高区分两边设在V栋(1-4和5-7)。高区接力泵分别设在V3和V6的30楼避难层。
喷淋、消防栓稳压泵和两个压力罐都设在V4栋天面,分别对管网稳压。(水泵都是一用一备) 主要设备房使用S型热气溶胶无管网灭火系统。 消防监控室设在A13栋一楼。
灯博消防水系统
利和灯博中心消防水池、水泵配置情况:地下负层配有两个连体消防水池一个536M、一个583 M,共1120M。两水池互为旁通,供给灯博商铺消防用水,在灯博中心天面有一个18M消防稳压水池。消防水泵房消火栓泵2台(90KW/台),喷淋泵2台(75KW/台),水炮泵2台(37KW/台),自喷冷却泵3台(75KW/台),天面冷却塔补水泵2台(11KW/台)。具体功能分布情况如下: (1) 消火栓系统:消防栓泵90KW/2台(一用一备)加压供水至灯博全区消防栓,天面18M消防稳压水池为消火栓给水系统提供稳压及重力补水,供水为其消火栓主泵。
(2) 消防喷淋系统:其喷淋主泵2台70KW (一用一备)位于负层消防水泵房,天面消防水泵房配套恒压加压水泵0.75KW二台(一用一备),天面18M消防稳压水池为喷淋给水系统提供稳压及加压供水。
(3) 消防水炮系统:水炮泵2台37KW(一用一备),喷头26个,型号ZSS-25. 探测器 型号ZSD,26台,分别安装于灯博中心首层至四层及10层大堂和中庭上空,水泵安装于广场负层水泵房内。智能型火灾探测器采用内置单片机,红外、紫外传感探测,24小时全天候工作。
(4) 自喷冷却系统:自喷冷却泵75KW/3台(两用一备)加压供水至灯博所以商铺防火玻璃背向中庭环廊一侧设置边墙型响应淋头,天面消防水泵房配套恒压加压水泵0.75KW二台(一用一备),天面18M消防稳压水池为自喷冷却给水系统提供稳压及加压供水。
(5) 天面冷却塔补水系统:天面冷却塔补水泵11KW/2台加压直供水至天面冷却塔水箱。(天面冷却塔补水应该是8台,9F两台,13楼四台、两台稳压)
灯博的消防栓系统主要是分两个区,高(9~12F)低(-1~8F);消防栓是双环管网,环管分别在-1F、8F和12F,环管在负一层车库再分403条立管直上。(9F/13F天面由8F和12F送上)
灯博喷淋系统是分高(9~12F)中(5~8F)低(1~4F)三个区,但负一层车库的喷淋环管是独立分开,加入泡沫。一楼以上喷淋的环管都在负一车库分44组立管直上,1~4F的湿式报警阀在负一层,9~12F的湿式报警阀在8楼后走道。(9F/ 13F天面由8F和12F送上)
灯博的水炮系统与消防栓系统类似,但不是双环管网;而冷喷与喷淋类似。
灯博的自喷冷却系统简称冷喷,是利和赋予的名称,实际上跟喷淋的道理一样,但不是灭火系统。该系统利用水幕的形式针对商铺的玻璃幕墙进行冷却、降温延长防火玻璃的时间,避免过早破裂,尽可能阻止火灾蔓延,所以独立出来。
灯博天面稳压水箱,对消防栓和水炮是重力补水、稳压;对喷淋和冷喷是水泵补水、稳压。