5.基本接线及外接端子
图 5-1 给出了 STR电动机软起动器的全部外接线接口,
具体说明见表 5-1 外接端子说明。 STR软起动器的基本接线图
三相交流电源
Q F
R
S T
U V W U 1 V 1 W1
电机
380V /660V
操作键盘
RUN
K
RUN STOP COM
STOP JO G COM
B系列产品外接旁路 接触器专用端子 A系列产品无此端子
K24 K21 K22 K14 K11 K12
RESET
旁路接触器控制端子
二线控制★
4~20mA 输出
I 0 COM 1
故障输出端子
+12V OC
起动完成输出 COM
★ 软起动器的起动、停止也可采用二线控制,利用RUN和COM的闭合和断开作为起动、停止信
号。
STR软起动器的外接端子说明
表 5-1
端子说明
R.S.T U.V.W U1.V1.W1
端子名称 交流电源输入端子 软起动器输出端子 外接旁路接触器专用 说明 通过断路器 (QF) 接三相交流电源
接三相异步电动机 接线方式请参考图 6-2
主 电 路
端子
RUN
数 字 输 入
STOP JOG RESET COM
外控起动端子 外控停止端子 外控点动端子 外控复位端子 外部数字信号公用端 RUN和 COM短接即可外控起动★ STOP和 COM短接即可外控停止★ JOG和 COM短接即可实现点动 RESET和 COM短接即可实现故障复位 内部电源参考点
子 内部电源端子 起动完成端子 外部数字信号公用端
控
数 字 输 出 模
+12V OC COM
内部输出电源 :DC 12V,100mA 起动完成后 OC门导通 (DC30V/100mA)
内部电源参考点
制
子
4~ 20mA输出 负载输入阻抗≤ 400Ω 4~20mA输出参考点
I0
电
拟
Im =
Ie(I0
- 4)
Im:电机输出电流(A )
Ie:电机额定电流(A )
8
输 出
COM1
I0:(4- 20 mA)输出电 流(m A) 路
K14
继 电 器 输 出
常开 常闭 公共
K11 K12 K24
故障输出端
子
故障时: K14-K12 闭合; K11-K12 断开 触点容量: AC:10A/250V ; DC:10A/30V 起动完成后: K24-K22 闭合; K21-K22 断开 触点容量: AC:10A/250V 或 5A/380V
常开
外接旁路接 触器 控制端子
K21
常闭
K22 公共
DC:10A/30V
★ 表示外控有两种接线方式,详见基本接线图
5-1 。
STR系列 A 型软起动器( 7.5KW-75KW) K22 和 K24 厂家已占用 , 用户不能使用 .
上述图 5-1 及表 5-1 给出了 STR电动机软起动器所有的外接端子及说明,
在接线时, 注意以
下事项:
主电路接线
— STRA 型产品主电路有 6 个接线端子, 即 R.S.T( 接进线电源 ) U.V.W( 接电动机 ) ,详请参见图 6-1 。
— STRB型产品主电路有 9 个接线端子,除上述
6 个相同外,还有 3 个接旁路接触器
专用接线端子 U1.V1.W1 ,其接线参见图 6-2 。
的参数设置,详见表
控制电路
STR软起动器共有 16 位外部控制端子,为用户实现外部信号控制、远程控制及系
统控制提供方便, 这 16 位端子安装在软起动器的主控板上。 在软起动内部有端子引出,
可直接接线。在使用过程中,如用户采用本机键盘操作,而不需远控或外部信号控制, 则相应的端子不用接线,其接线排列顺序如下图
5-2 。
起 动 完
公共端 点动
起 动
故障输出 旁路控制
成输出复位 停 4 - 2 0m GN
机
OU
J R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12 13
14
图 5-2
—— 其中 RUN(起动端子)、 STOP(停止端子) 、 JOG(点动端子)在使用时应进行相应
9-1 “参数设置及修改”中第
11 项。其接线请参见图 6-1 、
图 6-2 、图 6-3 。
—— OC(起动完成输出) 、 I0 ( 4~ 20mA)输出为有源输出。
—— K14 、K11、 K12(故障输出)及 K24、K21、 K22(旁路输出)均为无源输出端子,
其接线请参见图 6-2 、图 6-3 。
6.STR软起动器典型应用接线图
STR系列A型软起动装置典型应用接线图
15
16