好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2013年一级建造师 建筑工程管理与实务 重点复习资料

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

2012一级建造师建筑工程管理与实务 重点复习资料

3)检查基槽之中是否有旧建筑物基础、古井、古墓、洞穴、地下掩埋物及地下人防工程等; 4)检查建筑物的距离,基坑开挖对建筑物稳定是否有影响; 5)检查核实分析钎探资料。 六、验槽方法

1)观察法、2)钎探法、 4)轻型动力触探

遇到下列情况之一时,应在基坑底普遍进行轻型动力触探: 1. 持力层明显不均匀; 2. 浅部有软弱下卧层;

3. 有浅埋的坑穴、古墓、古井等,直接观察难以发现时; 4. 勘察报告或设计文件规定应进行轻型动力触探时。 IA414030 地基处理与基础工程施工工艺和要求(关键) IA414031 掌握混凝土基础的施工工艺和要求

高层建筑筏形基础和箱形基础长度超过40m时,宜设置贯通的后浇施工缝(后浇带),后浇带宽不宜小于80cm,在后浇施工缝处,钢筋必须贯通。

三、混凝土工程 (二)混凝土搅拌

混凝土搅拌装料顺序:石子 → 水泥 → 砂子 → 水 → 外加剂。 四、大体积混凝土工程 (一)大体积混凝土的浇筑方案

1. 全面分层:在平面尺寸不大,厚度很大时采用

2. 分段分层:适用于结构厚度不大而面积很大或长度较长时采用。 3、斜面分层:适用于平面、厚度都很大的大体积混凝土。

下次的混凝土浇筑一定是在前一次混凝土初凝之前进行。 (三)大体积混凝土的养护

2. 养护时间。普通硅酸盐水泥的混凝土养护时间不得少于14d; (四)大体积混凝土裂缝的控制 IA414040 主体结构施工的技术要求和方法 IA414041 掌握混凝土结构的受力特点及应用

1、混凝土结构的优点: 2. 钢筋和混凝土的材料性能

①、强度较高。钢筋和混凝土两种材料的强度都能充分利用。 ②、可模性好,适用面广;

③、耐久性和耐火性较好,维护费用低;

11/39

11

2012一级建造师建筑工程管理与实务 重点复习资料

④现浇混凝土结构的整体性好、延性好,适用于抗震抗爆结构,同时防震性和防辐射性好,适用于防护结构;

⑤易于就地取材。

混凝土的缺点:自重大、抗裂性较差,施工复杂、工期较长。

由于钢筋混凝土有很多优点(①——⑤)适用于各种结构形式,因而在房屋建筑中得到广泛的应用。 IA414042 掌握混凝土结构施工的技术要求和方法

(三)模板工程设计的主要原则

1. 实用性; 2. 安全性(要有足够的强度、刚度和稳定性,保证施工中不变形、不破坏、不倒塌); 3. 经济性。

(四)模板工程安装要点:

7. 对跨度不小于4m的现浇钢筋混凝土梁、板,其模具应按设计要求起拱;当设计无具体要求时,起拱高度应为跨度的1/1000——3/1000。

(五)模板的拆除 1)达到要求的强度要求:

底模及支架拆除时的混凝土强度要求(必须记住)

构件类型 构件跨度(m) ≤2 板 >2,≤8 >8 梁拱壳 悬臂构件 ≤8 >8 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率(%) ≥50 ≥75 ≥100 ≥75 ≥100 ≥100 2)模板拆除前试压(方法同同条件养护试块)

3) 模板的拆除顺序:一般按后支先拆、先支后拆,先拆除非承重部分后拆除承重部分的拆模顺序进行。

拆模的意见由施工单位的技术负责人签发。 二、钢筋工程 (三)钢筋配筋

各种钢筋下料长度计算如下:

直钢筋下料长度=构件长度—保护层厚度+弯钩增加长度

弯起钢筋下料长度=直段长度+斜段长度—弯曲调整值+弯钩增加长度 箍筋下料长度=箍筋周长+箍筋调整值。 (四)钢筋代换

1. 代换原则:等强度代换或等面积代换。

12/39

12

2012一级建造师建筑工程管理与实务 重点复习资料

2. 钢筋代换时,应征得设计单位的同意。 (五)钢筋连接

1. 钢筋的连接方法:有焊接、机械连接和绑扎连接三种。

3. 钢筋机械连接:有钢筋套筒挤压连接、钢筋锥螺纹套筒连接和钢筋直螺纹套筒连接等三种方法。 钢筋机械通常适用的钢筋级别为HRB335、HRB400、RRB400;钢筋最小直径宜为16mm。

4. 钢筋绑扎连接(或搭接):当受拉钢筋直径大于28mm、受压钢筋直径大于32mm时,不宜采用绑扎搭接接头,而应采用焊接或机械连接。

6. 在施工现场,应按照国家现行标准抽取钢筋机械连接接头,焊接接头试件作为力学性能检验,其质量应符合有关规程的规定。

(六)钢筋加工 4. 梁、板钢筋绑扎

4)应注意板上部的负筋,要防止被踩下;特别是雨棚、挑檐、阳台等悬臂板,要严格控制负筋位置,以免拆模后断裂。

5)板、次梁与主梁交叉处,板的钢筋在上,次梁的钢筋居中,主梁的钢筋在下;当有圈梁或垫梁时,主梁的钢筋在上。

三、混凝土工程

(五)混凝土浇筑(工序不能少)

1、混凝土浇筑前应根据施工方案认真交底,并做好浇筑前的准备工作。尤其应对模板、支撑、钢筋、预埋件等认真细致检查,合格并做好相关隐蔽验收后,才可浇筑混凝土。

2. 混凝土自高处倾落的自由高度,不宜超过2m。

3. 在浇筑竖向混凝土前,应先在底部填以50—100㎜厚于混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆;浇筑中不得发生离析现象;当浇筑高度超过3m时,应采用串筒、溜槽、溜管或震动溜管,使混凝土下落。

5. 混凝土宜分层浇筑,分层振捣。每一振点的振捣延续时间,应使混凝土不再往上冒气泡,表面呈现浮浆和不再沉落时为止。

7. 在浇筑与柱和墙体连成整体的梁和板时,应在柱和墙浇筑完毕后停歇1~1.5h,再继续浇筑。 8. 梁和板宜同时浇筑混凝土,有主次梁的楼板宜顺次梁方向浇筑,单向板宜沿着板的长边方向浇筑;拱和高度大于1m时的梁等结构,可单独浇筑混凝土。

(六)施工缝

1. 施工缝的位置应在混凝土浇筑之前确定,并宜留置在结构受剪力较小且便于施工的部位。施工缝的留置位置应符合下列规定:(应记住)

4)有主次梁的楼板,施工缝应留置在次梁跨中1/3范围内。 2. 在施工缝处继续浇筑混凝土时,应符合下列规定: 1)已浇筑的混凝土,其抗压强度不应小于1.2N/mm2 (七)后浇带的设置和处理

13/39

13

2012一级建造师建筑工程管理与实务 重点复习资料

后浇带通常根据设计要求留设,并保留一段时间(若设计无要求,则至少保留28d)后再浇筑,将结构连成整体。

(八)混凝土的养护

3. 混凝土采用覆盖浇水养护的时间:对采用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥拌制的混凝土,不得少于7d;

IA414043 掌握砌体结构和施工的技术要求和方法

三、混凝土小型空心砌块砌体工程

2、普通混凝土小砌块施工前一般不宜浇水,当天气干燥炎热时,可提前洒水湿润小试块;轻骨料混凝土小试块施工前施工前可用洒水湿润,但不宜过多。龄期不足28d及表面有浮水的小砌块不得施工。

小试块施工应对孔错缝搭砌,灰缝应横平竖直,宽度宜8~12㎜,气体水平灰缝的砂浆饱满度、按净面积计算不得低于90%,竖向灰缝饱满度不得低于80%,不得出现瞎缝、透明缝等。

四、加气混凝土砌块工程

5、加气混凝土砌块砌墙如无切实有效措施,不得使用于下列部位: ①建筑物室内地面标高以下部位; ②长期浸水或经常受干湿交替部位;

③受化学环境侵蚀(如强酸、强碱)或高浓度二氧化碳等环境。 ④砌块表面经常处于80℃以上的高温环境。 6、加气混凝土墙上不得留有脚手眼。 IA414046 熟悉钢结构施工的技术要求和方法 三、钢结构构件的连接

钢结构的连接方法有焊接、普通螺栓连接、高强螺栓连接和铆接。 四、钢结构涂装

钢结构涂装通常分为防腐涂料涂装和防火涂料涂装。 (一)防腐涂料涂装 1、主要施工工艺流程:

基面处理→底漆涂装→中间漆涂装→面漆涂装→检查验收。 2、涂料施工常用的方法:一般可采用刷涂法、滚涂法和喷涂法。 4、涂料、涂装边数、涂层厚度均应符合设计要求; (二)防火涂料涂装

1、防火涂料按图层厚度可分为B、H两类。

B类:薄涂型钢结构防火涂料。涂层厚度一般为2—7㎜,高温时涂层膨胀加厚,具有耐火隔热作用,耐火极限可达0.5—2h

H类:厚涂型钢结构防火涂料,涂层厚度一般为8—50㎜,耐火极限可达0.5—3h. 2、主要工艺流程:基层处理→调配涂料→涂装施工→检查验收。

14/39

14

2012一级建造师建筑工程管理与实务 重点复习资料

3、涂装施工最常用的方法:通常用喷涂法施涂,对于薄涂型钢结构防火涂料的面装饰涂装也可采用刷涂或滚涂等方法施涂。

IA414047 熟悉预应力钢筋混凝土工程施工的技术规范和方法

二、预应力筋:按材料可分为:钢丝、钢绞线、钢筋、非金属预应力等,金属类预应力筋应采用砂轮据或切断机切割,不得采用电弧切割。

按预应力的方式可分为先张法预应力钢筋混凝土和后张法预应力钢筋混凝土。 七、先张法预应力施工

5、预应力筋放张时,混凝土强度应符合设计要求,当设计无要求时,不应低于设计的混凝土立方体抗压强度的标准值的75%,放张时宜缓慢放松锚固装置,使各根预应力筋同时缓慢放松。

八、后张法预应力(有粘结)施工

5、如混凝土构件遇有空洞、露筋、管道串通、裂缝等缺陷或构件端支撑板变形,板面与管道中心不垂直等缺陷,军营采取有效措施处理,并达到设计要求后才能进行预应力筋张拉。

九、无粘结预应力施工(用得最多) 无粘结预应力是跨度建设中常采用的方式。 它的特点是不需预留孔道和灌浆、施工简单等。 IA414050 防水工程施工的技术要求和方法

IA414051 掌握屋面防水工程施工的技术要求和方法 一、屋面卷材防水施工

卷材铺贴方向应符合下列规定:屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴;屋面坡度大于15%时或屋面受振动时,沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴。

卷材的铺设方法有空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法。在坡度大于25%的屋面上采用卷材做防水时,应采用防止卷材下滑的固定措施。

铺贴卷材应采用搭接法 。平行于屋脊的搭接缝、应顺流水方向搭接,垂直屋脊的搭接缝,应顺年最大频率风向搭接。

沥青防水卷材采用短边搭接满粘法时,卷材的搭接宽度为100㎜ 二、屋面涂膜防水施工

防水涂膜应分遍涂布,不得一次涂成,应待先涂布的涂料干燥成膜后,方可涂布后一遍涂料,且前后两遍的涂布方向应相互垂直。

三、屋面刚性防水施工

刚性防水层与山墙、女儿墙、变形缝两侧墙体等突出屋面结构的交接处,应留宽度为30㎜的缝隙,你、并应用密封材料嵌填;泛水处应铺设卷材或涂膜附加层。

IA414053 掌握室内防水工程施工的技术要求和方法 三、厕浴间、厨房防水施工

厕浴间、厨房防水工程涂膜防水的施工工艺流程是:清理基层→细部附加层施工→第一遍涂膜防水层

15/39

15

2013年一级建造师 建筑工程管理与实务 重点复习资料

2012一级建造师建筑工程管理与实务重点复习资料3)检查基槽之中是否有旧建筑物基础、古井、古墓、洞穴、地下掩埋物及地下人防工程等;4)检查建筑物的距离,基坑开挖对建筑物稳定是否有影响;5)检查核实分析钎探资料。六、验槽方法1)观察法、2)钎探法、4)轻型动力触探遇到下列情况之一时,应在基坑底普遍进行轻型动力触探:1.持力层明显不均
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6a6gi2xmr0175lm25rph
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享