.. . . ..
有足够的机械强度和刚度,在起吊、运输和安装时不应变形或损伤。
2:各独立单元装设完善的控制、保护、带电显示和照明系统。箱变各室内应有防凝露措施。低压配电装置应充分考虑检修、更换设备方便。
3:箱体应设防尘、防小动物、防渗漏和防潮措施,箱体外壳上应有明显的带电警示标志。 4:外壳防护等级:变压器室为IP23,高低压室为IP33。 5:箱壳门向外打开,设有门把手、插销和锁,并具有防锈措施。 6:高压开关的二次保护由供货方负责设计安装。 7:噪音水平不大于55dB。
8:箱式变电站内的所有元器件均符合国家有关标准。
9:变压器室需设有通风及排风装置(电源引自照明配电箱备用支路,包括该部分穿管及配线)。 10:箱变具有可靠的接地系统.需供货方按接地网布置图预留接地螺栓。 11:高压配电装置具有可靠的“五防”闭锁装置。
12:变压器高低压室门内侧有主接线图,操作程序及注意事项。 13:母线及支线由供方提供。 14:高低压设备需分开设置。
14箱式变电站 6KV 500KVA 1台 主要技术参数及技术要求:
(一):其中高压单元:进线柜1面、出线柜1面,型号为:XGN66-12,柜体尺寸:宽×深×高=900×950×2000,开关柜面板及后盖板颜色:银灰色。
1、高压进线柜:
电流互感器选用干式互感器,型号为:LZZBJ9-10(A、C相),变比:30/5,精度等级:0.2S/0.5,容量:10/15;
电压互感器选用干式互感器,型号为:JDZ,变比:6/0.1/ 0.22,计量表计型号为:DSSD332-9NST; 开关柜内装设避雷器,型号为:HY5WS-7.6/30; 3、高压出线柜:
采用真空断路器(固封式)
额定电压:6KV;最高工作电压7.2KV. 额定电流:630A 额定短路开断电流:25KA 机械寿命:20000次
额定短路开断电流开断次数:50次 额定操作顺序:分-0.3S-合分-180S-合分 操作机构:弹簧储能操作机构 操作机构合分闸电压:AC220V;
电流互感器选用干式互感器,型号为:LZZB-10(A、C相),变比:40/5,精度等级:0.5/10P10,容量:
学习参考
.. . . ..
10/15;
开关柜内装设避雷器,型号为:HY5WS-7.6/30; 上隔离开关:GN30-12D/630-25KA
(二):低压单元:进线柜1面,出线柜1面,型号为:GGD,电容器柜1面,型号为:GGJ1,柜体尺寸:宽×深×高=800×600×2000,开关柜面板及后盖板颜色:银灰色。
1、低压进线柜:
主开关采用EAW1-1000/3 1000A智能断路器;
电流互感器型号为:BH-0.66,变比:1000/5;计量表计型号为:DSSD332-9NST; 2、低压出线柜:(4路出线) ①支路刀开关采用HD13BX-1000/31;
支路开关两路出线选用MM1-400L/3300 400A塑料外壳式断路器,电流互感器型号为:BH-0.66,变比:400/5;计量表计型号为:DSSD332-9NST;
支路开关两路出线选用MM1-225L/3300 225A塑料外壳式断路器,电流互感器型号为:BH-0.66,变比:200/5;计量表计型号为:DSSD332-9NST;
3、电容器柜:
支路刀开关采用HD13BX-400/31;
柜内装设避雷器,型号为:HY1.5W-0.28/1.3; 电流互感器型号为:BH-0.66,变比:400/5A (三):变压器单元:变压器即S11-500-6/0.4一台
1: 分接范围:±2×2.5% 2: 连接组别: D,yn11 3:电压:6/0.4KV 4:阻抗电压:6% (四):箱体结构特点:
1:箱体为整体型结构,箱体及底板采用良好的隔热通风结构,壁板采用夹芯板(即两外侧为钢板,中间为隔热材料),外形采用非金属制作,美观大方,隔热良好,且箱体设有上下可通风的风道,箱体内应装设温控强迫通风装置和温度自动控制装置,温控调节器装在低压室内。箱体防腐能力应保证20年。外壳应有足够的机械强度和刚度,在起吊、运输和安装时不应变形或损伤。
15箱式变压器YBM500 2台 主要技术参数及技术要求:
(一):其中高压单元:进线柜1面、出线柜1面,型号为:XGN66-12,柜体尺寸:宽×深×高=900×950×2000,开关柜面板及后盖板颜色:银灰色。
1、高压进线柜:
电流互感器选用干式互感器,型号为:LZZBJ9-10(A、C相),变比:30/5,精度等级:0.2S/0.5,容量:10/15;
电压互感器选用干式互感器,型号为:JDZ,变比:6/0.1/ 0.22,计量表计型号为:DSSD332-9NST; 开关柜内装设避雷器,型号为:HY5WS-7.6/30; 4、高压出线柜:
采用真空断路器(固封式)
额定电压:6KV;最高工作电压7.2KV. 额定电流:630A 额定短路开断电流:25KA 机械寿命:20000次
额定短路开断电流开断次数:50次 额定操作顺序:分-0.3S-合分-180S-合分 操作机构:弹簧储能操作机构 操作机构合分闸电压:AC220V;
电流互感器选用干式互感器,型号为:LZZB-10(A、C相),变比:40/5,精度等级:0.5/10P10,容量:10/15;
开关柜内装设避雷器,型号为:HY5WS-7.6/30; 上隔离开关:GN30-12D/630-25KA
(二):低压单元:进线柜1面,出线柜3面,型号为:GGD,电容器柜1面,型号为:GGJ1,柜体尺寸:宽×深×高=800×600×2000,开关柜面板及后盖板颜色:银灰色。
1、低压进线柜:
学习参考
.. . . ..
主开关采用EAW1-1000/3 1000A智能断路器;
电流互感器型号为:BH-0.66,变比:1000/5;计量表计型号为:DSSD332-9NST; 2、低压出线柜:(12路出线) ①支路刀开关采用HD13BX-1000/31*2;
支路开关两路出线选用MM1-630L/3300 630A塑料外壳式断路器,电流互感器型号为:BH-0.66,变比:600/5;计量表计型号为:DSSD332-9NST;
支路开关两路出线选用MM1-225L/3300 225A塑料外壳式断路器,电流互感器型号为:BH-0.66,变比:200/5;计量表计型号为:DSSD332-9NST; ②支路刀开关采用HD13BX-1000/31*2;
支路开关两路出线选用MM1-630L/3300 630A塑料外壳式断路器,电流互感器型号为:BH-0.66,变比:600/5;计量表计型号为:DSSD332-9NST;
支路开关两路出线选用MM1-225L/3300 225A塑料外壳式断路器,电流互感器型号为:BH-0.66,变比:200/5;计量表计型号为:DSSD332-9NST; ③支路刀开关采用HD13BX-1000/31*2;
支路开关四路出线选用MM1-400L/3300 400A塑料外壳式断路器,电流互感器型号为:BH-0.66,变比:400/5;计量表计型号为:DSSD332-9NST;
3、电容器柜:
16 变压器 SGB10-630/10/0.69 1台 技术要求:
额定容量:630kVA。
电压组合:高压10KV 低压:0.69KV 分接范围:±2x2.5%、±5% 绝缘等级:H级
冷却风扇: ANAF
绝缘水平: N60AC28/AC3
高压侧 电压:10500V ,电流56.4A 低压侧 电压:693V, 电流525A
1、铁心采用冷轧硅钢片叠制(武钢或鞍钢)。
2、高、低压线圈均为铜质,选用优质材料加工而成;
3、具有极高的安全和阻然性能,在220℃高温下长时间燃烧无烟雾产生; 4、承受极强的抗热击能力(可在-50℃下立即加满负载); 5、密封性好,防水、防潮; 6、设计使用寿命:≥30年
7、变压器带冷却及温度控制系统。 8、需提供防护等级为IP23的外壳。
9、该型设备要与同忻煤矿地面大块车间设备有互换性和通用性。
17 变压器 SG10-50/0.69/0.4 KV 2台 技术要求:
额定容量:50kVA。
电压组合:660V变380V/220V 使用地点:户外
1、铁心采用冷轧硅钢片叠制(武钢或鞍钢)。
2、高、低压线圈均为铜质,选用优质材料加工而成;
3、具有极高的安全和阻然性能,在220℃高温下长时间燃烧无烟雾产生; 4、承受极强的抗热击能力(可在-50℃下立即加满负载);
学习参考