一、货物需求清单及技术规范要求 标段/包 十八标段 包1 包2 包3 包4 包5 包6 包7 包8 包9 包10 包11 包12 包13 包14 包15 包16 包17 包18 包19 项目名称 变压器及箱变 干式变压器(地面使用) 变压器(地面使用) 变压器(地面使用) 变压器(地面使用) 干式变压器(地面使用) 干式变压器(地面使用) 干式变压器(地面使用) 干式变压器(地面使用) 干式变压器(地面使用) 干式变压器(地面使用) 干式变压器(地面使用) 干式整流变压器 箱式变电站 箱式变电站 箱式变压器 干式变压器(地面使用) 干式变压器(地面使用) 干式变压器(地面使用) 干式变压器(地面使用) 315KVA,6KV/380V S13-400KVA/6 S13-630KVA/6 S13-800KVA SC10-200/6(含外壳温度监测) SC10-315 SC10-315/6(含外壳温度监测) SC10-500/6(含外壳温度监测) SC10-200/6 SC10-315/6 SG-630/6/0.4 ZSFG(H)-1250/10 6KV 1000KVA 6KV 500KVA YBm500 SGB10-630/10/0.69大同变压器630KVA 660V变380V/220V SG(B)10-1000/6(10)/0.4KV, SG-500/10/0.4 规格型号(仅参考) 单位 数量 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 4 1 2 2 2 2 3 6 1 1 6 1 5 1 2 1 2 2 2
2 变压器S13—400KVA/6KV 1台 型号:S13—400KVA/6KV/400V 3 变压器S13—630KVA/6KV 2台 型号:S13—630KVA/6KV/400V 4 变压器S13—800KVA 2台
型号:S13—800KVA/6KV/400V
学习参考
.. . . ..
1、5、6、7、8、9、10包要求如下:
干式变压器技术要求 1、产品运行环境 a)环境温度:-10~+45℃
b)相对温度:日平均值不大于95%;月平均值不大于90%(25℃) c)海拔高度:产品适用于1600米 d)安装地点:户外 2、执行标准
GB1094.11-2007 干式电力变压器 GB1094.1-1996 电力变压器 IEC726 干式变压器
GB/T10228-2008 干式变压器技术参数和要求 JB/T 10088-2004 6-500 KV级电力变压器声级 3、性能和特征
a)变压器在GB1094、GB 10228规定的使用条件下,能正常地满负荷连续运行并达到规定的负载及特殊要求。
b)变压器在额定输出功率,施加电压在正常电压的±5%范围内波动时,变压器的温升限值如下: 部件温升限值
绕组温升,绝缘的耐热等级为F级100K(电阻法测量) 铁心使相邻绝缘材料不损伤的温升
c)变压器能在GB1094规定的条件下,2秒钟内承受外部短路的动稳定效应和热稳定效应而不损伤。 d)局部放电量不大于5pc。 4、变压器铁心
铁心采用冷轧硅钢片叠制(武钢或鞍钢)。 5、绕组和绝缘
绕组的设计和装配采用高质量的导电体和绝缘材料以提供最佳运行特性,按GB1094进行试验。 所有连接点的绝缘和机械支持能承受在运行时由于短路电流或其它瞬态条件产生的机械应力及在运输途中产生的机械应力,高低压绕组按GB1094进行短路试验时不应发生机械移动。
6、冷却系统
环氧树脂浇注绝缘并配有一套风冷系统,实现超温自动开启冷却系统。 7、变压器技术参数表 规格型号 额定容量KVA SC10-200/6/0.69/0.4 200 SC10-315/6/0.69/0.4 315 SCB10-500/6/0.69/0.4 500 学习参考
.. . . ..
数量 额定电压KV 额定频率 联结组标号 冷却方式 阻抗电压 温升限值(K) 相数 空载电流(%) 噪音水平dB 绝缘等级 防护等级 局部放电量 2台 6±2×2.5%/0.4 50HZ Dyn11 AF 4% 100 3 0.8 46 F级 IP30 ≤5PC 10台 6±2×2.5%/0.4 50HZ Dyn11 AF 4% 100 3 0.8 46 F级 IP30 ≤5PC 6台 6±2×2.5%/0.69 50HZ Dyn11 AF 4% 100 3 0.7 49 F级 IP30 ≤5PC 8、变压器带温控器,风机、不锈钢外壳,带外壳温度监测。
11 变压器SG-630/6/0.4 6台 主要技术参数
额定电压 调压方式 调压范围 相数 频率 装配方式 冷却方式 空载损耗 空载电流 短路阻抗 负载损耗 局部放电 噪声 轨距 学习参考
6000±5%/400V 无励磁调压 ±5% 3相 50HZ 户内 AN/AF 1510W 0.9% 4% 6220W ≤10PC ≤58db 820*850 .. . . ..
耐热等级 配专用风机,电脑温控器
12 干式整流变压器 ZSFG(H)-1250/10 1台 型号:ZSFG(H)-1250/10 额定容量:1250 kVA 额定电压:10KV 额定频率:50HZ 使用条件:户内 海拔高度:1000米 相数:三相 冷却方式:AF 耐热等级:H级
联结组标号:Dy11y11 短路阻抗:5.94%
绝缘水平:LI75AC28/AC3
分接 位置 2-3 3-4 4-5 网侧 阀侧 H级 阀侧 额定额定额定额定额定额定电压(V) 电流(A) 电压(V) 电流(A) 电压(V) 电流(A) 10500 10000 9500 72.2 72.2 72.2 375 375 375 962.3 962.3 962.3 375 375 375 962.3 962.3 962.3
13 箱式变电站 6KV 1000KVA 5台 主要技术参数及技术要求:
(一):其中高压单元:进线柜1面、出线柜1面,型号为:XGN66-12,柜体尺寸:宽×深×高=900×950×2000,开关柜面板及后盖板颜色:银灰色。
1、高压进线柜:
电流互感器选用干式互感器,型号为:LZZBJ9-10(A、C相),变比:50/5,精度等级:0.2S/0.5,容量:10/15;
电压互感器选用干式互感器,型号为:JDZ,变比:6/0.1/ 0.22,计量表计型号为:DSSD332-9NST; 开关柜内装设避雷器,型号为:HY5WS-7.6/30; 2、高压出线柜:
采用真空断路器(固封式)
额定电压:6KV;最高工作电压7.2KV. 额定电流:630A 额定短路开断电流:25KA 机械寿命:20000次
额定短路开断电流开断次数:50次
学习参考
.. . . ..
额定操作顺序:分-0.3S-合分-180S-合分 操作机构:弹簧储能操作机构 操作机构合分闸电压:AC220V;
电流互感器选用干式互感器,型号为:LZZB-10(A、C相),变比:75/5,精度等级:0.5/10P10,容量:10/15;
开关柜内装设避雷器,型号为:HY5WS-7.6/30; 上隔离开关:GN30-12D/630-25KA
(二):低压单元:进线柜1面,出线柜2面,型号为:GGD,电容器柜1面,型号为:GGJ1,柜体尺寸:宽×深×高=800×600×2000,开关柜面板及后盖板颜色:银灰色。
1、低压进线柜:
主开关采用EAW1-2000/3 2000A智能断路器;
电流互感器型号为:BH-0.66,变比:2000/5;计量表计型号为:DSSD332-9NST; 2、低压出线柜:(8路出线)
①支路刀开关采用HD13BX-1000/31*2;
支路开关四路出线选用MM1-400L/3300 400A塑料外壳式断路器,电流互感器型号为:BH-0.66,变比:400/5;计量表计型号为:DSSD332-9NST;
②支路刀开关采用HD13BX-1000/31*2;
支路开关一路出线选用MM1-400L/3300 400A塑料外壳式断路器,电流互感器型号为:BH-0.66,变比:400/5;计量表计型号为:DSSD332-9NST;
支路开关三路出线选用MM1-225L/3300 225A塑料外壳式断路器,电流互感器型号为:BH-0.66,变比:200/5;计量表计型号为:DSSD332-9NST;
3、电容器柜:
支路刀开关采用HD13BX-600/31;
柜内装设避雷器,型号为:HY1.5W-0.28/1.3; 电流互感器型号为:BH-0.66,变比:600/5A (三):变压器单元:变压器即S11-1000-6/0.4一台
1: 分接范围:±2×2.5% 2: 连接组别: D,yn11 3:电压:6/0.4KV 4:阻抗电压:6% (四):箱体结构特点:
1:箱体为整体型结构,箱体及底板采用良好的隔热通风结构,壁板采用夹芯板(即两外侧为钢板,中间为隔热材料),外形采用非金属制作,美观大方,隔热良好,且箱体设有上下可通风的风道,箱体内应装设温控强迫通风装置和温度自动控制装置,温控调节器装在低压室内。箱体防腐能力应保证20年。外壳应