物业服务中心高低压供配电操作作业指导书
1.目的
保证高、低压供配电操作的正确性和安全性,保障设备完好。 2.范围
适用于大厦的高、低压供配电设备的操作。 3.职责
3.1物业服务中心工程条线负责高压配电设备的操作及记录的填写保存。 4.方法和过程控制 4.1 人员及操作要求
4.1.1 配电房内高低压配电柜、变压器等设备均由持证上岗人员负责管理、操
作,送、停电由值班人员负责完成,无关人员谢绝入内。
4.1.2 停、送电的实施,必须一人监护,一人操作。
4.1.3 对于异地维修主供电设备停送电操作,须按公司体系文件要求填写《倒
闸操作票》。
4.1.4 停电检修,严格按程序操作,先停电、验电、“合”接地刀闸(或挂接
地线)悬挂标示牌、警告牌。 4.2 送电操作程序
4.2.1 确认准备送电的线路上无故障,无接地线,无人员停留,重要设备处于
送闭状态。
4.2.2 合上高压柜变压器出线柜开关,检查接地指示在断开位置。 4.2.3 确认电力已通过变压器到达低压进线柜后,合低压进线主开关。
第 1 页 共 3 页
4.2.4 检查各相电压、功率因数是否符合要求,并投入相应电容柜、联络柜开
关。
4.2.5 检查指示灯在亮的状态各参数正常后,依次投入各负荷开关。 4.2.6 检查各开关输出电压、电流、功率等参数上是否正常。 4.2.7 锁上开关锁。
4.3 高压线路切换操作
4.3.1 穿戴绝缘手套、绝缘鞋。
4.3.2 检查高压进线柜指示,确定为高压进线停电。 4.3.3 检查低压端总闸刀及各路分开关已断开 4.3.4 打开需操作的高压柜操作口锁。 4.3.5 断开停电的高压进线柜。 4.3.6 再合上另一路高压进线柜开关。
4.3.7 合低压开关柜总闸开关,观察电压是后正常,合低压侧各路开关 4.3.8 检查电压、电流及其它数据并记录 4.3.9 启动各楼层照明控制柜。
4.4 送电手动操作方式:
4.4.1 操作人员确定母联开关在分闸状态,按所需送电至每段母线上。 4.4.2 如其中一路进线失压或缺电时,即延时跳闸,操作人员可选择退出其中
失压的进线开关,再合闸母联开关,送电往母线上恢复供电。 4.5 送电自动操作方式:
4.5.1 当进线电源正常时,可选择自动操作,如有失压或缺电时,即先延时跳
闸,再自动合闸高压母联开关,恢复供电;
第 2 页 共 3 页
4.5.2 当进线恢复正常供电时,母线开关需由值班人员选择手动操作,并先分
母联开关,再合进线开关,恢复电源正常供电。 4.6 停电操作程序
4.6.1 通知相关人员准备停电,停电前先做好各重要设备保护工作。 4.6.2 断开低压配电柜各负荷开关,断开使用中的主开关和联络开关,断开使
用中的高压柜端变压器出线开关。
4.6.3 检查三个指示灯在亮的状态,用手按停电开关,听到开关动作声为止。 4.6.4 用高压试电器分别对L1、L2、L3检查,指示灯应无闪烁呈白色。 4.6.5 打开接地刀锁,顺时针操作,合上接地刀。
4.6.6 在高压柜出线开关和低压柜主开关上悬挂“严禁合闸”或“有人工作,
严禁合闸”的标识牌。 4.7 事故处理:
4.7.1 过流故障:若线路发生过流时(包括过流,及速断),该线路开关小车
即自动跳闸,在仪表屏上故障指示会亮灯。值班人员必须了解故障原因,将故障清除,然后手动复位按钮。
4.7.2 接地故障:指示及处理程序与过流故障相同。 4.7.3 变压器温升故障:指示及处理程序与过流故障相同。 4.7.4 失压跳闸故障:指示及处理程序与过流故障相同。
5.相关附件 无
第 3 页 共 3 页