好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

超厚高强大体积混凝土施工工法 - 图文

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

超厚高强大体积混凝土施工工法

烟建集团有限公司

一、前言:

大体积混凝土由于结构截面大,水泥总用量多,水化所释放的水化热会产生较大的温度变化和收缩作用,由此形成的温度收缩应力是导致钢筋混凝土产生裂缝的主要原因。我们在承建某2万吨固定门式起重机基础混凝土施工过程中,总结出一套超厚、高强、大体积混凝土基础施工工法,即内部降温,外部保温法,成功地控制了混凝土裂缝的产生和发展,取得了明显的经济效益和社会效益。

二、工法特点:

1)大体积混凝土由于水化热产生的升温较高,易产生较大的内外温差,使混凝土产生较大的温度收缩应力,从而导致裂缝产生。本工法对超厚高强大体积混凝土采取内部强制降温,外部辅助保温措施,从而减少了内外温差,避免了温度收缩裂缝的产生。

2)工程在特殊环境下,如位于海边水下或地下水位以下,对抗渗有特殊要求时,分层浇筑不利于混凝土的抗渗效果,且基础涉及到整个构筑物的结构安全性能,须采用一次性整体浇筑混凝土施工技术,有利于提高结构的整体性、抗渗性,同时提高了结构的抗震能力。

3)当混凝土强度等级较高时,由于强度提升较快,如后继混凝土浇筑不及时,极易出现冷缝,为防止出现冷缝,混凝土限时48小时内一次性整体浇筑完毕。

4)本大体积混凝土的施工工法,由于取消了对施工缝的处理工作,从而简化了施工程序,加快了施工进度,混凝土外观质量良好。

三、适用范围:

工业与民用建筑中超厚、高强、大体积现浇钢筋混凝土结构,如连续浇筑的基础底板、箱型基础、设备基础等需要裂缝控制的高强钢筋混凝土工程。

四、施工工艺要点: 1.材料要求

1)水泥:首先尽量减少单位体积混凝土的水泥用量,资料证明,水泥用量每增减10kg,水化热使温度相应升降约1℃。其次应优先采用低热水泥,如选择矿渣硅酸盐水泥。

2)细骨料:采用中砂,平均粒径大于0.5mm,含泥量不大于2%。选用平均粒径较大的中、粗砂拌制的混凝土比采用细砂拌制的混凝土可减少用水量10%左右,同时相应减少水泥用量,使水泥水化热减少,降低混凝土温升,并可减少混凝土收缩。

3)粗骨料:5~25MM或5~40MM石子,选用粒径较大、级配良好的石子配制的混凝土,和易性较好,抗压强度较高。优先选用5~40MM石子,减少混凝土收缩。含泥量<1%,符合筛分连续级配要求。骨料中针状和片状<15%(重量比)。

4)拌和水:宜采用深层地下水,必要时加冰块降温,使水温降至10℃以下。

5)粉煤灰:由于混凝土的浇筑方式为泵送,为了改善混凝土的

和易性便于泵送,考虑掺加适量的粉煤灰。粉煤灰对降低水化热、改善混凝土和易性有利,粉煤灰的掺量不少于10%,采用内掺法,选用Ⅱ级粉煤灰。

6)外掺剂:通过分析比较及过去在其它工程上的使用经验,混凝土中掺加缓凝型高效复合泵送减水剂可降低水化热峰值,减少因水份蒸发而引起的混凝土收缩,并可提高混凝土的抗裂性,和易性与可泵性;掺入膨胀剂,在最初14d潮湿养护中,使混凝土体积微膨胀,补偿混凝土早期失水收缩产生的收缩裂缝,提高混凝土的抗渗能力。具体外加剂的性能及用量应当根据要求由试验室提供配合比报告,在混凝土浇筑前将配合比报告送达施工单位。由于采用粉煤灰及外掺

剂,宜利用混凝土后期强度,用R60或R90替代R28作为设计强度。

2.混凝土配合比

采用泵送混凝土砂率控制在35%~40%之间,在满足可泵性的前提下,尽量降低砂率。坍落度在满足泵送的条件下尽量选择小值,以减少收缩变形。针对工程实际和泵送施工工艺要求,根据理论计算和试验室试配试验结果,由试验室提供混凝土配合比报告,混凝土坍落度宜为150mm~170mm,缓凝时间根据浇筑量和浇筑速度确定。

3.控制混凝土原材料入机温度

混凝土中的各种原材料,尤其是石子与水的温度,拌和后对混凝土的入模温度影响最大,因而必须控制其入机温度。夏季在气温较高时,监督搅拌站对砂、石骨料和水采取降温措施,宜在砂石堆场对砂石遮阳,必要时可采用向骨料喷水等降温措施。特别是对水宜采用深

层地下水和加冰块降温,使水温降至10℃以下,

4.控制混凝土浇筑时入模温度

夏季施工时,在输送泵送时采取降温措施,以防入模混凝土温度升高。如在施工现场搭设遮阳棚盖、用水泵对进入施工现场的混凝土运输罐车喷水降温,在水平输送管道上铺草包喷水,优先选用近距离混凝土搅拌站等,以保证混凝土入模温度不大于28℃。

5.减少大体积混凝土四周约束

对于地基为基岩或老混凝土垫层,应在表面铺设20mm砂垫层后上铺一层塑料或油毡,以消除基岩约束和嵌固作用;在四周模板内表面铺设50mm以上厚聚苯乙烯泡沫类材料保温层,既达到保温效果,又降低了四周约束,消除约束应力,并最终减少混凝土收缩裂缝的出现。

6.混凝土施工工艺

1)混凝土浇筑顺序的安排,以薄层连续浇筑以利散热,不出现冷缝为原则,可采用分层,薄层浇灌(每层厚50cm)的方法来加快浇灌速度和减少混凝土的暴露面积。

2)配备足够的振捣器具,每台混凝土输送泵配备4台振动棒,使入模混凝土及时振捣密实,为防止漏振,坚持分层振捣局部完成后再从后拉网式赶振一边,采用二次振捣工艺,以提高混凝土密实度和抗拉强度,对大面积的板面要进行拍打真实,去除浮浆,实行二次抹面,以减少表面收缩裂缝。

3)混凝土在浇筑振捣过程中的泌水应予以排除。

4)由于混凝土厚度较大,混凝土自高处倾落的自由高度超过2m时,采用串筒、斜槽或溜管浇筑混凝土。

5)采取措施确保混凝土供应,使混凝土供应量保持在100m3/h以上,保证每个基础能在尽可能短的时间内(48小时以内)浇筑完,以利于后继保温措施的及时展开和实施。选用两个搅拌站,其中一个备用,防止意外事件发生,现场准备足够数量的泵车,两辆备用以确保不间断工作。

6)施工现场配备两套发电机组,以防意外断电现象发生。 7.测温

1)测点布置原则:测点须具有代表性,能全面反映大体积砼内各部位的温度,从大体积混凝土高度断面考虑,应包括底面、中心和上表面,从平面考虑应包括中部和边角区。

2)测温点布置:温度检测范围为整个基础底板混凝土的温度变化,在混凝土沿对角线方向设置温度传感器(详见附图2)。测温线应按测温平面布置图进行预埋,预埋时测温管与钢筋绑扎牢固,以免位移或损坏。每组测温线 (即不同长度的测温线)在线的上端用胶带做上标记,便于区分深度。测温线用塑料带罩好,绑扎牢固,不准将测温端头受潮。测温线位置用保护木框作为标志,便于保温后查找。

3)利用测温技术进行信息化施工,可以全面了解混凝土在强度发展过程中内部温度场分布状况,并且根据温度梯度变化情况,可定性、定量指导施工,控制降温速率,控制裂缝的出现。

4)每次测温后,应立即汇总整理混凝土内部温度变化及温差数

超厚高强大体积混凝土施工工法 - 图文

超厚高强大体积混凝土施工工法烟建集团有限公司一、前言:大体积混凝土由于结构截面大,水泥总用量多,水化所释放的水化热会产生较大的温度变化和收缩作用,由此形成的温度收缩应力是导致钢筋混凝土产生裂缝的主要原因。我们在承建某2万吨固定门式起重机基础混凝土施工过程中,总结出一套超厚、高强、大体积混凝土基础施工工法,即内部降温,外部保温法,
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
6a1sc7kmex0weks4q8jb3z01x0bw3600n7m
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享