聚龙大酒店水电安装施工组织设计_secret

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

⑸ 暗管敷设方法:现浇混凝土楼板配管:先找灯位,弹出十字线,将盒固定后敷管,钢筋混凝土墙及楼板内的管路,每隔1000mm左右用铅丝绑扎在钢筋上。随墙(砌体)配管:加气混凝土块墙配合砌墙立管时,该管最好放在墙中心;管口向上者要堵好。为使盒子平整,标高准确,可将管先立偏高20mm左右,然后将盒子稳好,再短接管,短管入盒、箱端可用跨接线焊接固定,管口与盒、箱里口平。往上引管有吊顶时,管上端煨成90·弯直进吊顶内。 5)管内穿线 工艺流程: 导线 选放管线穿导路线口扫与线绝 择扎带与带带缘导连断护管线 线线接遥线口的测绑 6)配电箱安装 配电箱(柜)的施工工艺如下: 箱体预埋 管路与配电箱连接 测量定位

开关安装 盘内配线 盘面安装 绝缘摇测

主要施工要点:

⑴ 配电箱规格型号应符合设计要求,垂直度允许偏差3mm,同一工程中高度应一致。严禁用电、气焊割大孔。接地(零)线截面应正确,有专用的接地螺栓。 ⑵ 配电箱(柜)母线均采用铜母线,其载流量不小于进线开关的1.25倍。

⑶ 配电箱(柜)内应设有PE线端子,以及安装电缆头的足够空间。 ⑷ 设备安装高度(设备下底离地距离):

①水泵房中的双电源 柜。控制柜落地装于0.3 米高的混凝土墩上。 ②其他电力配电箱。照明配电箱。双电源切换箱。按钮箱及防火卷帘专用按钮等,除少数位于走道为暗装外,其余为明装,底离地1.4米。 ③灯开关,温控器嵌暗装,离地1.4米。

④地下层插座明装,离地1.4米,其他插座均暗装,除风幕用插座高度已注于平面图中外,其余均离地0.3 米。

⑤生活水箱,集水坑的水位控制器,用去架安装在人孔附近的侧墙上。生活水泵高水位仃泵,低水位开泵,排水(污)泵为高水位开泵,低水位停泵。

- 26 -

⑥在两个塔楼顶部各设置一套航空障碍灯,具体做法,待塔顶材料形状确定后予明确。

7)风机、泵类的电机检查与接线

各类电动机应先根据设备清单及装箱文件,核对铭牌数据,及接线方式。将设备外壳污物清除,并按维修使用手册由钳工将电机上油调整,一般电机可手搬转动,应无明显卡阻现象。断开设备控制柜送往电机的电源开关,取下控制回路保险,用备用保险代替进行控制柜二次回路模拟试验,并检查自动空气开关、交流接触器等元件的三极触头同步性,及其他电气性能,应符合设计要求及产品标准规定。电机绝缘电阻不低于0.5MΩ,按线后可进行电机空载试验。空载试验使用钳形表监测电机起动电流、空载运行电流,用万用表监测电压、用温度计监测电机温升。电机空载运行时应无明显振动和机械异声或异味,空载电流、电压与铭牌数据一致并记录。空载运行时间为2h,期间电机温升与绝缘等级规定相符,电机空载起动次数,符合

8)灯具、插座安装

⑴ 本工程室内照明主要灯具为日光灯(40W),以及应急照明灯灯具,电气照明灯具、开关、插座等应按设计的规格、高度进行安装,产品应有合格证书。固定件的承载能力应与电气照明装置的重量相匹配。

⑵ 灯具、开关、插座及组合开关插座箱等电气设备的安装,在楼梯及公共部位、室内上下层同一轴线位置坐标的误差不得大于50mm。开关距门框的距离应符合规定,距地面的标高宜为1.3m。。

⑶ 为保证灯具安装位置正确、美观,灯具安装前应与装饰进行协调。灯具安装应牢固,严禁使用木榫固定。暗设的灯具开关、插座及吊风扇等均应有接线盒。软线吊灯在导线的两端应搪锡并打保险扣。吸顶灯底座直径250mm以上的可不加装木台,但不得漏光。日光灯吊链应使用铅丝链。大型花吊灯钩的预埋应有隐蔽验收记录。灯具标高低于2.4m的,其金属外壳必须可靠接地。

⑷ 电气照明装置的接线应牢固,电气接触应良好,需接地的灯具、开关、插座的金属外壳应接“PE”接地线,“N”为零线不得混淆。

⑸ 螺口灯相线应接在中心触点的端子上,零线应接在螺纹的端子上。多股软绝缘导线两端线芯应搪锡。

⑹ 嵌入顶棚内的装饰灯具,应固定在专设的框架上,灯具的边框宜与顶棚面的装饰直线平等,矩形灯具偏差不应大于5mm。

⑺ 安装在同一建筑物内的开关、插座宜采用同一系列的产品。并列安装的相同型号开关、插座距地面高度应一致,高度差不应大于1mm,同一室内装的开关、插座高度应满足施工图要求,且误差不应大于5mm。

⑻ 开关应控制相线;开关的通断位置应一致,且操作灵活,接触可靠。

- 27 -

⑼ 插座的接线应符合下图要求。

⑽ 成品保护

①灯具、吊扇进入现场后应码放整齐、稳固,并要注意防潮,搬运时应轻拿轻放,以免碰坏表面的镀锌层、油漆及玻璃罩。 ②安装灯具、吊扇不要碰环建筑物的门窗及墙面。

③灯具、吊扇安装完毕后不得再次喷浆,以防止器具污染。

④安装开关,插座时,不得碰坏墙面,不得再次喷浆,以保持面板的清洁。

4.防雷接地

1)本建筑物按二类防雷设计。

2)接闪器为沿屋面、屋檐以及女儿墙采用Ф12镀锌园钢作避雷带,避雷带在不同标高应相互连接。屋面风机、管道、旗杆应于避雷带连接。 3)引下线利用结构柱内主钢筋,D16以上两跟一组,应通长焊接,下与基础接地装置,上与避雷带连接。利用基础地板钢筋作接地装置。

4)建筑物6层以上每层利用连通之圈梁作均压环,均压环应与引下线连接,外墙上所有门窗、栏杆等金属物体应与均压环连接。

5)所有进出本建筑物的电缆钢铠、金属管道应与防雷装置相连。本建筑的金属构架,风管,电缆桥架等主要金属物,应就近接至防雷装置上,电缆桥架和竖井内设63×5的镀锌扁钢,以作等电位连接用。做法说详见国标975D567《等电位联结安装≥。各类垂直金属管道、电梯钢导轨等,应将其底端和顶端通过予埋钢板与柱内主钢筋相连。

6)联合接地电力系统采用TN-S接地方式。变压器的中性点接地,电气保护接地和弱电系统的保安工作接地,共用防雷接地装置,要求接地电阻值≤1欧姆。

7)防雷接地安装应随土建的施工进度配合进行,其工作流程如下图:

挖(填)接地体沟 引下线明敷 避雷网

接地体 安装 接地 干线 支架 接地电阻测试 接地体 制安

引下线 暗敷 - 28 -

避雷带均压环

5.弱电部分

1)火灾报警及联动:

⑴ 安装内容:本楼为一类高层放火建筑,采用控制中心报警系统,消防中心控制室设在底层。该楼分布各层不同使用功能部位的烟感探测器或温感探测器。报警联动总线和电源敷设方式为:消防系统干线经防火处理的金属线槽内敷设,支线经防火处理的金属管在吊顶内明敷,无吊顶处穿金属管在楼板内暗敷设,消防系统干线经防火处理的金属线槽内敷设。 ⑵ 施工条件:图纸和资料送公安消防监督机构审核,经审核批准后方可施工。安装的消防产品、机电产品和材料要符合下列条件:本市的消防厂家,应具有国家颁发的生产许可证。外地或外国在本市销售的消防产品,要具有有效期内的销售审验证书。选用时要审明证书中所列产品是否与所需产品相符。消防电子产品要具有有效的国家消防电子产品质量检测合格报告。

⑶ 工艺流程: 钢管和金属线槽安装 钢管内导线敷设线槽配线

火灾自动报警设备安装 调试

⑷ 管线敷设:其施工方法与动照管线敷设相同,参见动照管线施工。 ⑸ 设备安装要求:进入施工现场的火灾自动报警设备应根据设计图纸的要求,对型号、数量、规格、品种、外观等进行检查,并提供给国家消防电子产品,质量监督检测中心有效的检测检验合格的报告,及其它有关安装接线要求的资料,同时与提供设备的单位办理设备开箱检验手续。 ⑹ 火灾探测器的安装要求:感烟、感温探测器的保护面积和保护半径合应符合规范要求。感烟感温探测器的安装间距不应超过规定范围。探测器周围0.5m内,不应有遮挡物,探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m。 2)综合布线系统

⑴ 安装内容及施工要求:在工作区子系统中数据、语言信息点插座距地0.3米高度安装,附近配置电源插座。水平子系统中,各层弱电竖井的楼层机柜引出五类电缆在吊顶内沿专用金属线槽敷设至各办公区域,电缆出墙后穿SC钢管在墙、柱内敷设。垂直干线子系统采用弱电竖井内的金属线槽敷设设备间子系统设在一层网络设备间。 ⑵ 施工流程如下: 预留预埋 墙面刨槽/配管(接地) 走道竖井桥架安装管(接地) 光缆敷设 机房随便安装(接地) 系统接地 安装信息插座 - 29 - 接线、光纤连接 系统检测 系统调试

⑶ 金属管的敷设:综合布线工程使用的金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,双面镀锌不允许有锈蚀。为了防止在穿电缆时划伤电缆,管口应无毛刺和尖锐棱角。金属管在弯制后,不应有裂缝和明显的凹瘪现象。在敷设金属管时应尽量减少弯头。每根金属管的弯头不应超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现。对于较大截面的电缆不允许有弯头。当实际施工中不能满足要求时,可采用内径较大的管子或在适当部位设置拉线盒,以利线缆的穿设。金属管的弯曲使用专用弯管器进行。明配时,一般不小于管外径的6倍;只有一个弯时,可不小于管外径的4倍;整排钢管在转弯处,宜弯成同心圆的弯儿。暗配时,不应小于管外径的6倍;敷设于地下或混凝土楼板内时,不应小于管外径的10倍。金属管的连接使用专用的扣压钳,连接应牢固,密封应良好。引至配线间的金属管管口位置,应便于与线缆连接。并列敷设的全属管管口应排列有序,便于识别。

⑷ 线槽安装要求:安装线槽应在土建工程基本结束以后,与其它管道(如风管、给排水管)同步进行,也可比其它管道稍迟一段时间安装。但应尽量避免在装饰工程结束以后才安装,以免造成敷设线缆的困难。 ⑸ 配线设备安装:机架安装完毕后,水平、垂直度应符合规定。一般垂直偏差不应大于3mm。机架上的各种零件不得脱落或碰坏。漆面若有脱落应予以补漆,各种标志完整清晰。机架的安装应牢固,应按施工的防震要求进行加固。安装机架面板,架前应留有0.6m空间,机架背面离墙距离视其型号而定,以便于安装和维护。安装机架、配线设备接地体应符合设计要求,并保持良好的电气连接。

⑹ 线缆布线要求:线缆布放前应核对规格、程式、路由及位置是否与设计规定相符。布放的线缆应平直,不得产生扭绞、打圈等现象,不应受到外力挤压和损伤。线缆在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书应清晰、端正和正确。电源线、信号电缆、双绞电缆、光缆及建筑物内其它弱电线缆应分离布放。各线间的最小净距应符合设计要求。 3)其它弱电系统:

包括有线电视系统、楼宇自动控制、防盗监控系统,其管线施工方法与其它电气管线施工方法一致,钢管、线槽敷设参见相关章节。