好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

【完整版】变电站改造施工组织设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

放置水泥砂浆垫块进行控制,柱、梁侧采用带铅丝的水泥砂浆垫块绑扎在主筋

的外侧进行控制,布置间距一般为500MM 且交错设置。 ⑦钢筋绑扎、安装完毕后,应按下列内容进行检查并作好隐蔽验收记录。

(3)钢筋接头位置

受力钢筋接头位置应设在受力较少处,接头位置相互错开。有接头的力钢筋截面面积占钢筋总截面面积的百分率。

①采用焊接时同一断面不大于50% ②采用绑扎时同一断面不大于25% 砼工程:

砼分项工程是基础施工的主导工程,其浇筑质量的好坏将直接影响基础工程的质量优劣和使用要求,要求浇灌险时尽量不留竖向施工缝、一次连续浇完,且要尽量控制赴温差裂缝。由于技术要求高,从方案编制到作业交底、直到施工过程,均应作周密考虑,层层把关,确保基石出险施工质量。

(1)砼的试配与配合比例设计

①基础及地梁栓,其试配应按规范要求进行配合比设计。

②不同等级的拴在地梁和结合处应用双层密眼钢丝网隔离。

16 ③砼试配采用多组进行,其配合比设计由现场实地取样送公司试验室采用优选配比提供。

(2)砼振捣操作要求:振捣交接部位赴时,应交叉振捣以防漏浆,且浇捣上层砼时,要插入下层已捣砼50,确保分层面结合紧密。

(3)提棒操作应采取快插慢抽,振捣时间控制在10-30S,以砼不再下沉,表面无泡为适宜。

(4)加强结点处、转角处、钢筋密集处振捣,此部位可采用小直径振动棒、保证棒能落实到位。

五、工程调试与竣工交付 工程供电方式及运行概况

由***35KV 变电站改造后具备分段运行。35KV 电源分别引自***变311***线和***321***线。

1、电气设备、装置调试项目 (1)真空断路器及操作机构试验。 互感器试验。

(2)一、二次回路试验。 (3) 接地装置试验。 (4)电气测量仪表调校。 2、电气设备调试技术要求

(1)高压电气设备绝缘的工频耐压试验电压应严格按照国家标准进行试验。

17 (2)采用较高电压等级的电气设备在于满足海拔地区要求时、应在安装地点按实际使用的额定工作电压的试验标准进行。

(3)工频交流耐压试验应在被试品的绝缘电阻及直流泄露电流测量及介质损失角正切值t86 测量均合格之后进行。如在这些试验中已查明绝缘有缺陷,则应设法消除,并重新试验合格后才能进行交流耐压试验。

(4) 对重要电气设备进行交流耐压试验时,应采用高压静电电压表直接测量工频高压的有效值,并接入保护球隙以防试验过电压。

(5)交流耐压试验加压至试验标准电压后的持续时间,无特殊说明时,均为lmin.

(6) 继电保护、自动、远动、通讯、测量、整流装置及电气设备的机械部分等的交接试验,应分别按有关标准或规范的规定进行。

(7)依照设计图纸、资料核对元、器件、设备的型号、规格,应符合有关设计要求。

(8) 各类接地保护系统及其接地电阻应符合设计要求。

(9) 严格按照设计单位或建设单位提供的保护整定值整定各类保护参数。

18 (10)各控制、信号、保护、反馈、连锁、报警等回路工作状况,均应符合设计要求。

(10)设备、装置试运行前应检查其绝缘电阻值应符合有关规定。

竣工验收及移交

(一)、竣工验收工作的主要依据: 1、施工合同

2、施工图纸和技术文件

3、国家或部颁的工程施工及验收规范,电气安装工程质量检验评定标准。

(二)、竣工验收组织

各专业技术人员、监理工程师参加的竣工验收。 (三)、验收步骤

工程竣工依据验收《35kV施工技术验收规范》执行。

19 批准: 审核: 编制:

日期: