1、编制依据
卡森·长白天地一期酒店工程
满堂红脚手架模板支撑系统专项施工方案
编制人: 职务: 审核人: 职务: 审批人: 职务:
页脚内容1
1、编制依据
长春新星宇建筑安装有限责任公司 编制时间: 年 月 日
满堂红脚手架模板支撑系统施工方案 工程概况:
卡森·长白天地一期酒店工程工程; 工程建设地点:长白山管委会白山大街与高城路交汇处;属于框架结构; 地上11层; 地下3层;建筑高度:48.05m;标准层层高:3.3m ;总建筑面积:72552平方米;总工期:724天。
本工程由长白山保护开发区卡森置业有限公司投资建设,长春建筑工程学院设计院设计,地矿长春地质勘查学院地质勘察,长春市建设监理公司监理,长春新星宇建筑安装有限责任公司组织施工;由孙彦波担任项目经理,孙秀云担任技术负责人。 一.构造要求及技术措施 1、地基处理
回填土分层夯实,密实度采用环刀取样进行试验。四周外脚手架以硬化作业基础,所有的基础必须平整。基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于50mm,布设必须平稳,不得悬空。并在四周距脚手架外立杆50cm处设一浅排水沟。 2、模板支架立杆构造要求
1)立杆接头采用对接扣件连接,立杆与大磺杆采用直角扣件连接。接头交错布置,两个相邻立柱接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开距离不小于50cm;各接头中心距主节点的距离不大于60cm。
2)支架立杆应竖直设置,2m高度的垂直允许偏差为15mm。
3)设在支架立杆根部的可调底座,当其伸出长度超过300mm时,其偏心距不应大于25mm。 3、大横杆
大横杆于小横杆之下,在立柱的内侧,用直角扣件与立柱扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一步大横杆四周要交圈。
大横杆采用对接扣件边接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm,各接头距立柱的距离不大于50cm。 4、小横杆
每一立杆与大横杆相交处(即立节点),都必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在大横杆上,该杆轴线偏离主节点的距离不大于15cm。小横杆间距应与立杆柱距相同,且根据作业层脚手板搭设的需要,可在两立柱之间在等间距设置增设1—2根小横杆,其最大间距不大于75cm。 页脚内容2
1、编制依据
小横杆伸出外排大横杆边缘距离不小于10cm;伸出里排大横杆距结构外边缘15cm,且长度不大于44cm。上、下层小横杆应在立杆处错开布置,同层的相临小横杆在立柱处相向布置。 5、纵、横向扫地杆
纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座下皮20cm处的立柱上,横向扫地杆则用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。西侧裙房部位存在较大高差,则将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立柱固定。靠边坡的立柱轴线到边坡的距离不小于50cm,并对此立杆采取双向斜拉回固措施。 6、剪刀撑
本脚手架采用剪刀撑与横向斜撑相结合的方式,随立柱、纵横向水平杆同步搭设,用通长剪刀撑沿架高连续布置。双立杆部位采用双杆通长剪刀撑,单立杆部位则采用单杆通长剪刀撑。
剪刀撑每6步4跨设置一道,斜杆与地面的夹角在45度—60度之间。斜杆相交点处于同一条上,两端分别用旋转扣件固定,在其中间增加2-4个扣结点。所有固定点距主节点距离不大于15cm。最下部的斜杆与立杆的连接点距地面的高度控制在30cm内。 剪刀撑的杆件连接采用搭接,其搭接长度≥100cm,并用不少于2个旋转扣件固定,端部扣件盖板的边缘至杆端的距离≥10cm。
横向斜撑搭设在主楼脚手架部位,在同节内、由底至顶层呈“之”字型、在里、外排立柱之间上下连续布置,斜杆应采用旋转扣件固定在与之相交的立柱或横向水平杆伸出端上。除拐角处设横向斜撑外,中间应每隔6跨设置一道。 二、满堂模板支架的支撑设置
1.满堂模板支架四边与中间每隔4排支架立杆应设置一道纵向剪力撑,由底至顶连续设置。高于4m的模板支架,其两端与中间每隔4排支架立杆从顶层开始向下每隔2步设置一道水平剪力撑。 2.质量保证
(1)构配件允许偏差
序号 项目 允许偏差△(mm) 检查工具
1 无缝钢管尺寸外径48mm壁厚3.5mm -0.5-0.5 游标卡尺 2 钢管两端面切斜偏差△ 1.70 塞尺、拐角尺 3 钢管外表面锈蚀浓度(△=△1+△2) ≤0.50 游标卡尺 4 立杆钢管弯曲3m≤l≤4m3m≤l≤4m ≤12≤20 钢板尺 水平杆、斜杆的钢管弯曲l≤6.5m ≤30 (2)脚手架搭设的允许偏差和检验方法
项次 项 目 技术要求 允许偏差△(mm) 检查方法与工具 1 地基基础 表面 坚实平整 观察 页脚内容3