1. 第一阶段:基建阶段 .................................................................................................. 2 2. 第二阶段:停正母 ...................................................................................................... 4 3. 第三阶段:停副母 ...................................................................................................... 5 4. 第四阶段:母差保护接入、停正母 .......................................................................... 6 (二)、 35kV间隔扩建安措布置 .......................................................................................... 6

1. 第一阶段:基建阶段 .................................................................................................. 6 2. 第二阶段:拼柜,停役相应母线 .............................................................................. 6 3. 第三阶段:母线搭接,母差保护接入 ...................................................................... 7

一、新间隔扩建的停电原则

根据宁电会纪字〔2017〕29号文《110千伏和220千伏间隔扩建工程闸刀 电气回路施工和验收相关事宜协调会议纪要》的规定,110千伏间隔扩建工程原则上采用“3+1”模式,即110千伏付母在工程中后段停“三天”电,110千伏正母投产启动日停“一天”电。220千伏间隔扩建工程原则上采用“1+3+1”的停电方式,即220千伏正母在工程前期、投产启动日分别停“一天”电,220千伏付母在工程中后段停“三天”电。

其中220千伏正母第一次停电为配合正母闸刀吊装,第二次停电为正母闸刀与母线引流线搭接。220千伏副母停电是为了副母闸刀安装调试以及副母闸刀两侧连接导线搭接(与正母闸刀连接导线,与开关连接导线)。110千伏正母只需停电一次,是因为110kV正母闸刀吊装可不使用大型吊机,不需母线陪停。

对于35kV间隔扩建,一般需母线停电两次,第一次是新柜拼柜,第二次是母线搭接并启动。

二、新间隔扩建的安措布置原则

从上面可以看出220kV、110kV间隔扩建其实差异不大,只是110kV间隔少了一次停正母线,安措布置可参考220kV间隔扩建。 35kV一般为开关柜设备,其安措布置稍有不同,以下分开讨论。 (一)、 220kV间隔扩建安措布置 1. 第一阶段:基建阶段

不需停电,此阶段可以使用二种工作票。一次场地需做固定围栏将基建间隔与运行间隔进行隔离。在正、副母线下方应放置“上方带电”标识牌。如图1所示。

图1 扩建间隔一次固定围栏示意图

二次场地,扩建间隔的保护、测控装置立屏、安装、调试等工作,在新屏前后放置“在此工作”标识牌并粘牢固定,将与新屏相邻的运行屏前后用红布幔遮盖,如图2所示。

图2 扩建间隔新立屏安措示意图

若扩建间隔的保护测控装置与运行间隔保护、测控共用一个屏,则需在屏前和屏后均将运行装置用红布幔遮盖,还包括屏前运行的压板、把手、按钮,屏后空开、端子排。如图3所示。

图3 扩建间隔保护测控与运行间隔共屏安措示意图

本阶段母差保护一般只进行屏后放电缆工作。因此母差保护屏前不能工作。只在屏后放置“在此工作”标识牌并粘牢固定,如图4所示。

图4 母差保护放电缆工作安措示意图

2. 第二阶段:停正母

此阶段必须使用一种工作票。此阶段正母闸刀吊装,一次部分固定围栏范围不变,正母线下方“上方带电”标识牌取消,在220kV母联开关副母闸刀操作把手或机构箱上挂“禁止合闸,有人工作”标识牌,在其余220kV间隔正母闸刀操作把手或机构箱上挂“禁止合闸,有人工作”标识牌。如图5所示。

图5 正母闸刀吊装时安措示意图

正母复役后,正母线下方“上方带电”标识牌恢复设置,在正母闸刀进行工作必须保持安全距离。

二次场地工作与第一阶段类似,安措布置也参照第一阶段。

3. 第三阶段:停副母

此阶段必须使用一种工作票。停副母时一次部分固定围栏范围不变,副母闸刀吊装调试,副母线下方“上方带电”标识牌取消。在220kV母联开关正母闸刀操作把手或机构箱上挂“禁止合闸,有人工作”标识牌,在其余220kV间隔副母闸刀操作把手或机构箱上挂“禁止合闸,有人工作”标识牌。如图6所示。

图6 副母闸刀吊装时安措示意图

副母复役后,副母线下方设置“上方带电”标识牌,扩建间隔副母闸刀保持分位并断开操作电源,其操作把手或电动操作机构箱箱门上锁,禁止操作。

二次场地工作与第一阶段类似,安措布置也参照第一阶段。