44 45 46 47 大电流发生器 双臂电桥 试验变压器 静电电压表 5KVA,50/0.22KV 20~50~100KV 台 只 台 台 1 1 1 1 根据进度计划安排劳动力计划(劳动力需用动态表):
3、3 技术准备:
做好技术准备工作,可以保持安装工作有计划、有步骤地进行,杜绝施工中的混乱,对实现均衡施工、缩短工期、确保工程质量、安全生产及降低工程成本都将起到决定性作用。
(1)技术人员认真阅图,编制施工预算,编制详尽的材料设备计划。
(2)在阅图过程中,了解设计意图,从施工角度发现图纸中缺陷和遗漏,并作好记录,在图纸会审时会同机电顾问及业主予以解决。
(3)根据机电顾问的图纸、施工规范、厂家设备资料及工地现场情况用CAD绘制施工图,详细标明走向、标高、规格尺寸、管径等,绘制施工大样图及设备基础图并报业主审批。
(4)根据施工图纸、施工规范及图纸会审记录,完善施工组织设计,制定详细的控制进度计划,修订材料设备计划(施工预算),及编制详尽的施工技术方案,并对施工班组作好书面技术交底工作。
(5)配合其它指定分包单位绘制综合协调图,明确各专业管道、线槽及设备等走向、位置及标高,於施工前解决好各专业之间、机电与装饰之间冲突现象,避免不必要的返工及材料的损失。
(6)提出预制加工件计划,绘制加工图,事先安排好预制加工。
(7)明确安装技术要求和执行的施工验收规范标准,对于进口设
备,原则上采用引进国家和厂家的标准。
(8)在施工过程中进一步制订施工方案和施工工艺要求的项目,包括:
a. 样板层(间)的施工方案。 b. 调试方案。 c. 焊接工艺。 d. 试压吹扫。
3、4 施工准备
1、现场准备工作:
根据项目部要求及其他指定分包单位的需要合理布置施工现场不但可以满足施工需要,加快工程进度,杜绝现场混乱,做到文明施工,还可以降低成本。
2、材料、设备准备工作:
(1)根据施工预算编制设备材料计划用量表,组织订货。 (2)根据施工进度计划,组织设备分批次材料进场及验收。 3、劳动力准备:
(1)对现场施工人员进行三级教育,加紧特殊工种岗位操作培训,办理有关保险等各方面手续。
(2)根据项目部制订的工程施工、技术、质量、安全、消防、保卫、计划、经营、财务、设备机具、材料、工具、现场文明施工、生活福利、后勤服务等一系列管理制度结合机电安装的实际情况落实相关的管理细则。
(3)组织有关人员熟悉图纸、学习各项技术交底及管理文件,建立起质量控制体系。
四、主要系统施工方案 4.1给水及排水系统 4.1.1工程概况
生活给水系统:水源分别由基地北面及西面各引入一根DN200市政给水管的进水管在基地内成环状分布。给水方式采用:1、地下室及一、二层由市政直接供水;2、群房部分的给水采用变频供水的方式;3、高层住宅等均采用变频设备供水,并采用减压阀分区供水方式,每区供水压力不超过0.4Mpa。水泵及生活水箱均集中布置在地下室。
排水系统:排水系统采用污.废水分流制。排水系统设有专用排水通气管,室内底层污水单独排放,地下室排水采用潜污泵提升至室外,室内采用UPVC螺旋管,室外排水管采用UPVC加筋管。污水由基地污水管网收集后,经化粪池处理,排入市政污水管网。 4.1.2预留预埋
预留预埋是给排水专业在主体结构施工中的工作重点,它主要包括穿屋面防水套管及穿墙、梁套管,卫生洁具排水预留洞,管道穿楼板孔洞,设备基础预留孔洞及预埋件等。预留预埋准确与否对整个安装工程至关重要。
1、施工准备期间,专业工长应认真熟悉施工图纸、结合现场测绘草图,找出所有预埋预留点、并统一编号,同时与其他专业沟通,以避免今后安装有冲突、交叉打架现象发生,减少不必要的返工。
2、严格按标准图集(S235)加工制作防水套管、穿墙套管,套管管径及长度按结构施工图尺寸确定,套管管径参照下列标准:
给水管道预留孔洞及穿屋顶时套管尺寸:
给水管管径 孔洞尺寸φ 套管尺寸φ DN40 DN50 DN63 DN75 DN90 DN125 DN150 100 100 150 150 200 200 250 60 70 90 100 125 175 200
排水管道预留孔洞及屋顶时套管尺寸:
排水管管径 孔洞尺寸φ 套管尺寸φ DN50 150 114 DN75 150 100 DN100 200 150 DN150 250 200 DN200 300 250 3、套管安装(制作套管的管径,比穿越的管道大1至2号) (1)刚性套管安装:主体结构钢筋绑扎好后,按照给排水施工图标高几何尺寸找准位置,然后将套管置于钢筋中,焊接在钢筋网中,如果需气割钢筋安装的,安装后必须与土建联系用加强筋加固,并做好套管的防堵工作, 套管应两端平齐,打掉毛刺,除锈防腐。
(2)穿墙套管安装:土建专业在砌筑隔墙时,按专业施工图标高,几何尺寸将套管置于隔墙中(过墙套管的长度=墙厚+两面抹灰厚),用砌块找平找正后用砂浆固定,然后交给土建队伍继续施工。
(3)穿楼板孔洞预留:预留孔洞根据尺寸做好木盒子或钢套管(过楼板套管长度=楼板厚度+两面抹灰厚+20mm),确定位置后预埋,待混凝土浇筑且有一定强度后取出即可。
(4)在混凝土中套管预留应位置准确,过墙两端与饰面平,过楼板下端与楼板饰面平。 4.1.3管道安装
1、管道安装流程图
绘制草图 支吊架制作 管道预制 支吊架刷漆 管道防腐 安装准备 支吊架安装 管道安装 设备安装 系统试压 设备接口 通灌水试验 管道冲洗消毒 系统吹扫 单机试运行 系统调试 交工验收 2、给水管道安装工艺流程如图:
安装准备 预制加工 支架安装 干管安装 闭水、通水试验 封口堵洞 支管安装 立管安装 3、排水管道安装 (1)安装工艺流程: