注:内部资料仅供参考
设备安装质量员—专业技能(二) 一、 单项选择题
1、金属电缆支架、电线导管( )可靠。 A、接地 (PE) B、接地 (PE) 或接零(PLN) C、接零 (PEN) D、接地 (PE) 或接零(PEN) 2、( )管村可以采用热熔连接。 A、钢管 B、铸铁管 C、塑料管 D、铜管
3、对成套灯具的绝缘电阻、内部接线等性能应里德瑞霞抽样检测,灯具的绝缘电阻值不小于( )。 A、1M Ω B、2MΩ C、5MΩ D、3MΩ
4、建筑给排水及采暖工程的分部工程由( )子分部工程组成。 A、15 B、10 C、34 D、25
5、工程项目的质量终检存在一定的局限性,因此施工质量控制应重视( )。 A、竣工预验收 B、竣工验收 C、过程控制 D、事后控制
6、消防水泵拼命器及室外消灭栓安装后,需进行水压试验,试验方法以为在试验压力下( )内压力降不应大于0.05MPa,然后降到工作压力进行检查,压力应保持不变,不渗不漏为合格。 A、10min B、15min C、1h D、24h
7、室内给水水平管道应有( )的坡度坡向泄水装置。 A、0.002-0.005 B、0.001 C、0.01 D、0.002-0.003 8、水表安装时,表外壳距墙净距为( )。
A、10-30mm B、30-40mm C、40-50mm D、50-60mm
9、《建筑业企业资质管理规定》第五条规定,建筑业企业资质分为施工部承包、专业承包和劳务承包三个序列。其中、房屋建筑工程施工总承包企业资质不包括( )。 A、一级 B、二级 C、三级 D、四级
10、对于技术复杂、难度大、精度高的工序或操作,应由技术熟练、经验丰富的工人来完成,这在控制影响施工质量的因素中属于( )。
A、材料的控制 B、方法的控制 C、人工的控制 D、环境的控制
11、承插口采用水泥捻口时,油麻应填塞密度,水泥密实饱满,其接口面凹入承口边缘的深度不得大于( )mm。
A、3 B、2 C、1 D、5
12、管径为125mm塑料排水管水平安装时,其支、吊架最大间距应为( )m。 A、1 B、1.30 C、0.5 D、1.25
13、案卷密级分为绝密、机密、秘密有一种上。纺一档案内有不同密级文件时,应把( )所定为本案密级。 A、绝密 B、秘密 C、档案馆决定 D、高密级
14、柜、屏、台、箱、盘回路中的电子元件不应参加交流工频耐压试验;48V及以下回路( )交流工频耐压试验。
A、可不做 B、必须做 C、接低压做 D、无要求
15、按地装置焊接应采用搭接焊,以下描述错误的是( )。 A、扁钢与扁钢搭接应力扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊 B、圆钢与圆钢搭接应力圆钢宽度的6倍,双面施焊 C、扁钢与圆钢搭接应力圆钢宽度的6倍,双面施焊
D、扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,紧贴角钢外侧两面,或紧贴钢宽度的1\\2倍钢管 16、同一建筑物、构筑物的电线绝缘层颜色选择应一致,保护地线(PE)应是( )。 A、黄色 B、绿色 C、红色 D、黄绿相间色
17、风机盘管机组安装前宜进行单机机三速试运转及水压试验,压力为系统工作压力的1.5倍,试验观察时间为( )min,不渗漏为合格。 A、10.0 B、5.0 C、3.0 D、2.0
18、空调系统带冷(热)源的正常联合试运转不应少于( )h。 A、2 B、5 C、8 D、24
19、某公司承包了某工厂通风空调工程的空调风系统,包括风管和配件的制作安装,风口安装工程,下列不属于项目应设置质量控制点的关键部位、关键工序是( )。 A、风管的连接 B、风盘管和风机等关键安装水平度和垂直偏差 C、出风口 D、空调风机盘管、风管的隐蔽工程安装 20、施工项目质量计划应由( )主持编制。
A、监理工程师 B、项目技术负责人 C、项目经理 D、项目生产副经理 21、排烟系统风管钢板厚度可按( )执行。
A、中、低压系统 B、螺旋风管的钢板厚度 C、高压系统 D、中压系统
22、软线吊灯,灯具重量在0.5kg及以下时,采用( )吊装,大小0.5kg的灯具采用吊链,且软电线叉在吊链内,使电线不受力。
A、吊链 B、铁丝 C、固定螺丝 D、软电线自身
23、给水水平管道应有( )的坡度,坡向泄水装置。 A、1‰ -5 ‰ B、1‰ -4 ‰ C、2‰ -5 ‰ D、3‰ -6‰ 24、对工程质量事故进行处理时,首先要进行( )。 A、事故原因分析 B、事故调查 C、采取防护措施 D、上报
25、对开关、插座的电器和机械性能进行现场抽样检测时,不同极性带电部件间的电器间隙和爬电距离( )。 A、不大于3mm B、不小于3mm C、不大于5mm D、不小于3mm
26、截面积中10 mm2及以下的单股铜芯线和单股铜芯线( )与设备,器具的端子连线。 A、做线鼻子 B、搪锡 C、接续端子 D、直接 27、吊扇扇叶距地面高度不得低于( )m。 A、1.8 B、2 C、2.4 D、2.5
28、建设工程项目质量管理的PDCA循环工作原理中,“C”是指( )。 A、计划 B、实施 C、检查 D、处理 29、下列不符合风管安装偏差要求的是( )。
A、明装水平风管水平度偏差为3mm\\m,总偏差不得大于20mm B、明装垂直风管垂直度偏差为2mm\\m,总偏差不得大于20mm C、暗装风管偏差为5mm\\m,总偏差不得大于20mm D、暗装风管位置应正确,无明显偏差
30、金属电缆桥架及其支架全长应不少于( )处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接。 A、1 B、2 C、3 D、4
31、下列设备中( )不属于空气处理设备。 A、压缩机 B、风机盘管 C、过滤器 D、喷水室 32、下列不属于施工管理资料的是( )。
A、施工现场质量管理检查记录 B、企业资质证书及相关人员岗位证书 C、施工组织设计、施工方案 D、施工日志
33、螺纹连接的管道,螺纹应清洁中、规整、接口处要部处露螺纹为( )扣,无外露填料。 A、1-2 B、2-3 C、1-3 D、3-4
34、砖、混凝土风道的允许漏风量不应小于矩形低压系统风管规定值的( )倍。 A、1.2 B、1.5 C、2.0 D、3.0
35、行灯变压器为双圈变压器,( )有熔断器保护,熔丝额定电源分别不应大于变压器一次、二次的额定电流。
A、电源侧和负荷侧 B、电源测 C、负荷测 D、电源侧和负荷侧只要有一处 36、检验批的质量应按主控项目和( )验收。
A、保证项目 B、一般项目 C、基槽项目 D、允许偏差项目
37、防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确、防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面( )。 A、不应大于200mm B、不应ih 于200mm C、不应大于400mm D、不应小于400mm
38、防火阀、排烟阀(口)的安装方向、位置应正确、防火分区隔墙两侧的防火阀,距墙表面( )。 A、不应大于200mm B、不应ih 于200mm C、不应大于400mm D、不应小于400mm 39、桥架内大于45°倾斜敷设的电缆每隔( )米处应设固定点。 A、2 B、3 C、3.5 D、4
40、在连接给水管道时,对于管径小于或等于100 mm的镀锌钢管应采用( )连接方式。 A、螺纹连接 B、法兰连接 C、焊接 D、超市连接
41、风管系统按系统的工作压力分为三个类别,不包括( )。 A、低压系统 B、中压系统 C、高压系统 D、超高压系统 42、冷、热水管道安装应符合的要求是( )。 A、上冷下热 、左热右冷 B、上热下冷、左热右冷 C、上冷下热 、左冷右热 D、下冷上热、左热右冷 43、探测器发生误动作或不动作,可能原因是( )。
A、探测器安装距离报警范围,产生报警死角 B、火灾报警用导线不是面耐热导线 C、电压过低 D、探测器安装不牢固
44、风管系统安装后,必须进行( )检验,合格后能交付下道工序。 A、严密性试验 B、清洗 C、防腐处理 D、保温处理
45、排水塑料管必须按设计要求的位置装伸缩节,伸缩节间距不得大于( )。 A、4m B、3m C、2.5m D\\2.0m
46、建筑智能化工程中的通信网络系统中使用的光纤插座面板应有( )和( )的明显标志。 A、发射(TX),接受(RX) B、UTP、STP
C、接地(PE),接零(PEN) D、UPS电源、扫描DMZ网的服务器 47、下列不属于特种设备的是( )。
A、锅炉 B、压力容器 C、超重机械 D、空调机组 48、电气工程交工时电线管已严重锈蚀的可能原因是 ( ).
A、有杂物进入电线管 B、末按霍东要求对电线进行有效的防腐处理 C、电线管采用焊接连接 D、电线管青州在有水场所 49、质量管理工作体系的运转方式是( )。
A、全方面控制 B、PDCA循环 C、逐层控制 D、参考对比
50、室 外给水管道在埋地敷设时,穿越道路部位的进而深不得小于( )m。 A、0.4 B、0.5 C、0.7 D、1.0
51、管径小于或等于100mm的镀锌钢管应采用( )。
A、螺纹连接 B、法兰连接 C、焊接连接 D、卡套式专用管件连接 52、电线在线槽内敷设时有一定余量,( ),电线按回路编号分段绑扎。 A、可以有接头 B、不得有接头 C、不得重叠 D、不得挤压
53、室外供热管网的管材应符合设计要求,当设计未标明时,应符合规定是( )。 A、管材管径小于或等于40mm,时应使用焊接钢管 B、管材采用PPR管
C、管材管径大于100mm,应使用铸铁钢管 D、管材管径为50-200mm应使用复合管 54、施工过程质量控制应以( )控制为重点为。
A、质量控制点 B、施工预检 C、工序质量 D、隐蔽工程和中间验收
55、火灾应急广播系统全部利用公共广播系统的扩音机、配电线路和扬声器等装置,在消防控制室只设设紧急手头装置,当发生火灾时可遥控公共广播系统紧急开启,( )投入火灾应急广播。 A、先切断公共广播然后再转换 B、可以不采取强制措施 C、强制 D、先停掉公共广播才可以
56、敷设在竖井内和穿越不同防火区的电缆桥架,按设计要求,应做( )措施。 A、隔墙 B、防水 C、密封 D、防火隔墙
57、当设计无要求时,金属线槽全长不少于( )处与楼接(PE)或接零 (PEN)干线连接。 A、1 B、2 C、3 D、4
58、管道灌水试验,要求埋地管道的灌水高度不低于底层卫生洁具的上边缘或底层地面高度,满水15min水面下降后,再灌满观察( )min,液面不隆,接口无渗为合格。 A、10 B、15 C、7 D、5
59、上、下布置的交流母线,由( )排列为A、B、C、相。 A、从左至右 B、从右至左 C、从上到下 D、从下到上
60、散热器背面与装饰后的墙内表面安装距离应符合设计或产品说明书的要求,若设计来说明应为( )。 A、10mm B、15mm C、20mm D、30mm