安居宝系统主要使用设备
2. 系统主要使用设备: 中心管理机:DF2000-2VCN 管理机控制器:HY-2002C
小区大门口机(围墙机):DF2000ATVC/1(AM) 围墙机控制器:HY-2002B
单元门口主机:DF2000ATVC/1(AM) 主机控制器:HY-2002 主机选择器:HY-SL 层间户户隔离器:HY-735 层间信号中继器:HY-721 视频放大器:HY-871G 室内可视分机:HY-152BV2EI/1 UPS电源:DE-98B及DE-2000A 道闸开锁控制器:HY-235N IC卡读卡器:HY-212 IC卡写卡控制器:HY-258
管理软件:数字社区软件(只使用门禁/报警部分) 网络设备属性设置软件:ipinstall
3. 系统主要实现功能: 可视对讲(围墙机→管理机、围墙机→住户、单元门口机→管理机、单元门口机→住户、管理机←→住户(非可视))
家庭防盗(住户→管理机/电脑)
监视功能(管理机→围墙机、管理机→单元门口机、住户→单元门口机) 密码开锁功能(围墙机→公共密码、单元门口机→私人密码) 门禁刷卡开锁功能(道闸、单元门)
4. 系统使用总线: 分机总线(从主机控制器—户户隔离器—-可视分机)
地线、数据线、声音线、12V电源线、视频线。
序号 总线定义
定义颜色
静态电压 静态电阻 1 / 5
工作时电
安居宝系统主要使用设备
1 地线 黑色 0V 0Ω 0V 接黑色表笔
2 数据线 绿色 ≤0.1V ≤200Ω ≥0.3V脉冲 数字表用交流
20V档
3 声音线 黄色 ≥4.5V ∞ ≥2.5V 数字表用直流20V档
4 12V电源线 红色 ≥12V ∞
≥12V 数字表用直流
20V档
5 视频线 0V
≤150Ω ≤0.3V脉冲
数字表用交流2V
档 门口机总线(从门口机—主机控制器)
地线、数据1线、声音线、数据2线、视频线。
序号 总线定义 定义颜色 静态电压 静态电阻
1 地线 黑色
0V 0Ω
0V
接黑色表笔
2 数据1线 绿色
≤0.1V ≤150Ω ≥0.3V脉冲
数字表用交流20V档
3 声音线 黄色 ≥4.5V ∞ ≥2.5V 数字表用直流20V档
4 数据2线 红色 ≤0.1V ≤120Ω ≥0.3V脉冲 数字表用
交流20V档 5 视频线 0V
≤150Ω ≤0.3V脉冲
数字表用交流2V
档 联网总线(单元与单元之间的TCP/IP计算机网络)(或管理机控制器—管理机)
TCP/IP计算机网络:UTP超5类双绞线或单模/多模光纤。
地线、数据线、声音1线、声音2线、视频线。
序号 总线定义 定义颜色 静态电压 静态电阻
1 地线 黑色
0V
0Ω
0V
接黑色表笔
2 数据线 绿色 ≤0.1V ≤200Ω ≥0.3V脉冲 数字表用交流
20V档
3 声音1线 黄色 ≤0.1V ∞ 有脉冲 数字表用直流20V档
4 声音2线
红色
≤0.1V ∞
有脉冲 数字表用直流
2 / 5
工作时电
工作时电
安居宝系统主要使用设备
20V档
5 视频线 档
B、系统设备介绍:
1) 中心管理机:DF2000-2VCN
主要作用:
接收围墙机、单元门口机、分机呼叫通话及遥控开锁;呼叫分机并通话;监视围墙机、单元门口机图象;接收住户分机防区报警等。
使用操作说明:
a、 设置:是对报警防区的设置,用于接收住户分机的报警时,显示报警的防区类型,(注:防区的设置要和住户分机安装的报警探头一致)。 设置方法:按“设置“键,则显示屏显示:
b、 校时:对显示时间进行调整。按“校时”键,则显示屏显示:
此时按光标的提示,按数字键输入正确的年、月、日、时、分、秒,若输入错误,可按“删除”键,重新输入,按“确认”键确认退出或延时12秒后自动退出。(注:时钟为24小时制)
c、 模式选择:是管理机控制门口主机的呼叫方式,有白天和夜间两种模式。在白天模式下,门口主机可以直接呼叫住户分机,不受管理机管理;在夜间模式下,门口主机呼叫住户分机后自动转到管理机,管理处确认后(在通话中按“显示”键,显示所呼户机地址码),若需转呼,再按“转呼”键转呼到住户分机。
操作方法:按“模式”键进入选择,则显示屏显示:
此时输入要管理的门口主机的编码(8位号码,2位楼栋号+01+4个0。若输入错误,可按“删除”键,重新输入),则显示屏显示:
再按“1”或“2”选择所需要的模式,按“确认”键确认退出。
当被管理的门口机,呼叫户机时,管理机与其对讲的过程,按“显示” 键,
3 / 5
0V ∞ ≤0.3V脉冲 数字表用交流2V
安居宝系统主要使用设备
则显示屏显示:
d、查询:本管理机具有查询编码、日期、设置、报警等功能。按“查询”键,则显示屏显示:
此时进入所要查询的各项,再按“1”-“4”键选择要查询的那个项目,按“确认”键查询。
若查询“编码”,按“确认”键,则显示屏显示:
若查询“日期”,按“确认”键,则显示屏显示:
若查询“设置”,按“确认”键,则显示屏显示:
若查询“报警”,按“确认”键,则显示屏显示:
在进入报警查询后,再按←、→键查询每一条报警信息。
e、 监视:监视可分一般监视、半自动监视、全自动监视三种。
这时输入所要监视的单元门口主机编码(注:门口主机的编码为6位<2位楼栋号+0100>,若输入错误,可按“删除”键,重新输入),即可监视该门口机图像,且监视指示灯亮(工作指示灯在输门口机号时亮),待16秒后自动退出或按“结束”键退出。如:
a、B栋主门口机编码为020100;b、C栋主门口机编码为030100。
这时输入起始单元门口主机编码(注:门口主机的编码为6位<2位楼栋号+0100>,若输入错误,可按“删除”键,重新输入),再按上翻键或下翻键,监视下一个已存入的门口主机号的图像,同时工作、监视指示灯亮,按结束键退出。
4 / 5
一般监视:按“监视”键,则显示屏显示:
半自动监视:按“半自动监视”键,则显示屏显示:
安居宝系统主要使用设备
5 / 5