通讯的顺畅、高速、稳定、可靠;根据从控制中心到现地设备具体的通讯线路长度选择使用标准通讯驱动器或者采用超远程通讯驱动器;通讯控制模块采用光电隔离技术,并加装信号防雷设备,整个通讯网络具有较强的抗静电、抗雷击特性。

主要硬件配置如下表所示:

分项 内容 序号 名 称 规格型号 单位 数量 备 注 1 监控主机 M8200t 套 1 Intel酷睿i7-870四核处理器(主频为2.80GHz);内存:8GB;硬盘容量:1000GB;DVD光驱双层刻录;独立显卡;抗菌防水功能键盘,USB光电鼠标;操作系统:Windows 7 Professional 22ˊ宽屏 山特 天泰科技 明华科瑞德 一、 计 算 机 监 控 系 统 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 液晶显示器 激光打印机 UPS 以太交换机 串口服务器 RS485信号放大器 信号避雷器 控制台 监控系统软件 通讯服务软件 维护配置软件 通讯电缆 套管及附件 智能电力仪表 联想 HP1020 1KVA/1H TP-LINK(16口) MOXA(1拖4口) 波士 TS12L/P2 2400*1100*800 CRDM-MS8 CRDM-SC CRDM-MD RVVP2*1.0 RVVP3*1.0 PVC管及连接头 台 台 台 个 个 对 台 套 套 套 套 千米 千米 批 台 1 1 1 1 3 3 13 1 1 1 1 2 1 1 233 CRDM-832 二、现场施工及方案设计 三、项目资料及培训 四、软件升级 五、售后服务

项目施工设计方案、图纸纸质文档6份,电子文档6份(光盘); 培训资料2套; 免费 保质期内免费;保质期后只收取材料费 四、软件系统配置表:

系统采用分布、开放式模块化的系统设计;结合自动控制技术、计算机数字化技术和数字化信息传输技术,将整个系统有关联的各个部分组合成一有机的整

体,用以完成系统的安全监测,远方监视、调度控制及系统维护。

主要软件功能模块如下所列: 序号 1 2 3 4 模块名称 操作系统 数据库系统 监控软件系统 支持软件系统 简要描述 正版Windows 7 专业版 正版SQL Server 2000 正版无限点CRDM-MS8 正版杀毒软件、压缩软件、办公软件、备份软件系统 负责以电气接线图模式显示总配电系统运行状况及各个分系统电气运行工况,各个电气接线图模块间切换直观、快捷,数据刷新符合国家电力工业标准。 在电气主接线图模式下,内嵌快速一览模块,直观快速一览某一电气分界点的所有电气数据。 按照系统运行过程中会产生的所有信号种类分类、分组显示各种事件信息。 根据配电运行管理实际需要,对核心电气量设定预警门限,实现预警防止事故发生。 实时以报表模式反映现场电气量报表。 按照电气管理要求查询历史数据存储数据库,以规定的格式再现现场运行电气量报表。 按照电气管理要求检索历史数据库,以规定的曲线格式再现现场运行电气量报表。 负责调度管理通讯采集策略,实现快速、稳定、准确与现地各类智能电气设备交互。 同步监测通讯采集模块工作状况,及时发现通讯中隐藏的问题,实现通讯报警功能。 5 电气接线图模块 6 信号快速一览模块 7 事件报警模块 8 9 10 监测预警模块 实时报表模块 历史报表模块 11 历史曲线模块 12 通讯采集模块 13 通讯异常监测模块

14 数据存储模块 按照电气运行管理要求与存储密度,快速准确对实时数据进行快照处理,存储商用历史数据库。 横向、纵向对比各个电气隔断电量信息,为科学合理用电决策提供依据。 利用已有以太网通道,实现异地配电系统运行在线监测,客户端无需安装任何客户端软件,只需安装IE浏览器即可。 15 电量分析管理模块 16 WEB发布模块 其界面管理如下:

系统启动运行 电气系统接线图 办公楼电气一次接线图 部品车间电气一次接线图 Wed发布管理服务 接线图发布 部门能耗发布 打印管理 报表、曲线截图管理 历史数据管理系统 历史运行日志查询 一次图发布 系统功能选择菜单 报警管理系统 曲线管理系统 日、月、年曲线图 自定义曲线图 棒图管理系统 整点负载对比图 自定义棒图 报表管理系统 系统实时运行报表 历史运行报表 运行对比报表 实时能耗报表 历史能耗报表 能耗对比报表 通讯管理系统 通讯回路采集监视 通讯异常报警 动力栋电气一次接线图 隔断电气详情 事故报警 跳闸 电压突变 装置故障 预告报警 电流电压异常 功率系数异常 自定义报警 线路能耗超限 自定义多线路能耗超限 自定义参数超限 冰箱车间电气一次接线图 洗衣机车间电气一次接线图 自定义图发布 实时报表 历史查询 历史报警信息查询 历史数据管理查询

? 系统功能说明:

序号 画面名称 功能说明 1 电气系统接线显示各配电所高低压进出线及开关情况示意图,图上直图 接显示开关情况、电流、负荷和使用量情况,点击可显示详细信息,包括电压、电流/开关额定限流值、有功功率、无功功率、功率因数和开关供电范围说明。 2 2.1 Wed发布管理服通过Wed进行异地查询服务,查询实时及历史数据。 务 接线图发布 发布如上1.电气系统接线图内容和自定义插入图片或对象(主要为公司内部低压线路图,方便发布和及时更新) 2.2 部门能耗发布 使用报表方式发布各部门各线路的实时当天和当月能耗,也可查询历史(月、年)各部门各线路能耗数据 3 4 5 打印管理 通过打印服务打印查询的接线图、报表和曲线 报表、曲线截图通过截图导出查询的接线图、报表和曲线 管理 历史数据管理通过历史数据管理系统查询系统的运行日志、报警信息系统 和测量数据查询,具备对自定义范围内的历史测量数据导出(Excel表格)功能。 6 6.1 报警管理系统 事故报警 监控过程中就供电事故、参数超限等问题进行报警告知。 监控线路出现跳闸、电压突变、超负荷和继保及开关出现严重问题进行声光报警。 6.2 预告报警 监控线路出现电压电流超过预设值和功率因数异常进行警告。

6.3 自定义报警 可于监控系统上直接设定多线路或单线路的参数超出限制值(耗电量和负荷)进行报警,设定条数大于监控点数。 7 曲线管理系统 自动生成日、月、年运行曲线图,并能通过设定线路(一个或多个)和时间生成自定义曲线图。 8 棒图管理系统 自动生成整点对比棒图,并能通过设定线路(一个或多个)和时间生成自定义棒图。 9 报表管理系统 通过报表管理系统可查询实时或历史的监控数据并列表显示。 9.1 系统实时运行报实时显示系统运行参数报表(负荷、电流、电压、功率因表 数等) 通过设定时间查询历史运行参数报表(负荷、电流、电压、功率因数等) 9.2 历史运行报表 9.3 9.4 9.5 9.6 10 运行对比报表 实时能耗报表 历史能耗报表 能耗对比报表 通讯管理系统 通过设定不同时间段和不同参数进行对比报表显示 实时显示日、月能耗报表 通过设定时间查询各线路(一个或多个)能耗报表。 通过设定不同时间段和不同线路进行对比报表显示 通讯管理界面,用于显示监控系统与各监测点的通讯情况。

五、功能特点及性能指标 1.计算机监控系统

? 设计标准及规范:

《电力系统自动化设计技术规程》

《地区电网数据采集与监控系统通用技术条件》 《交流采样远动终端通用技术条件》 《工业企业通信接地设计规范》 《工业通信设计规范》 《数据通信基本型控制规范》 《电子设备雷击保护导则》

计算机综合自动化系统项目技术方案

通讯的顺畅、高速、稳定、可靠;根据从控制中心到现地设备具体的通讯线路长度选择使用标准通讯驱动器或者采用超远程通讯驱动器;通讯控制模块采用光电隔离技术,并加装信号防雷设备,整个通讯网络具有较强的抗静电、抗雷击特性。主要硬件配置如下表所示:分项内容序号名称规格型号单位数量备注1监控主机M8200t