中国油天然气集团公司 -天然气管道工程 末站建安工程 试压案 0 A 版次 2015/07/08 2015/05/20 日 期 现场执行 用于报审 用 途 编制 校对 审核 监理审核 业主批准 辽河油勘探局油田建设工程二公司 大管道支线项目经理部 文件号 LOS-DSGD01-M-ET-OD-014 版次 0 第 1 页 共 21页 w
..
目 录
1. 编制依据 ............................................................................................................. 3 2. 工程概况 ............................................................................................................. 3 3. 施工组织机构 ...................................................................................................... 4 4. 施工法 ................................................................................................................ 4 5. 施工技术措施 ...................................................................................................... 5
5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6
施工准备 .................................................................................................. 5 试压设备的选择 ........................................................................................ 5 站场管线试压 ........................................................................................... 6 主要设备 .................................................................................................. 8 主要人员 .................................................................................................. 9 组织机构 .................................................................................................. 9 具体措施 .................................................................................................. 9 组织机构 ................................................................................................ 10 管理职责 ................................................................................................ 10 风险识别与规避 ...................................................................................... 11 安全施工技术措施 .................................................................................. 12 气压试验专项安全措施............................................................................ 13 试压应急预案 ......................................................................................... 17
6. 施工主要设备及人员配置 ..................................................................................... 8
7. 质量保证措施 ...................................................................................................... 9
8. HSE保证措施 ..................................................................................................... 10
w
..
1. 编制依据
1、设计图纸及技术文件 2、施工技术标准及验收规
《油天然气站工艺管道工程施工及验收规》GB50540-2009 《工业金属管道工程施工规》 GB50235-2010 《钢制压力容器》 GB150-2011
《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规》GB50236-2011 《油天然气建设工程施工质量验收规 站工艺管道工程》SY4203-2007 《油气管道清管、试压及干燥技术规定》CDP-G-OGP-OP-027-2012-1 《关于开展支线末站重新试压的通知》GJ0180-PRO-0042-2015 3、集团公司、项目经理部QHSE管理文件
2. 工程概况
末站建安工程是大天然气管道的配套工程,对保障大管道的供气安全有着重要意义。末站位于市甘井子区宋家村、煤气新厂东南侧,占地面积约32.24亩。站场工艺天然气管道设计压力为6.3MPa,站主要包括以下几个主要区块:综合设备间、综合值班室、工艺装置区、场区工艺管网区、排污罐区、火炬区、预留区。工艺安装主要设备包括:收球筒1座、分离器2座以及排污罐1座、火炬1个、撬6个等。
针对末站站场工艺管道2012年6月试压、干燥完成,截至到现在闲置时间超过2年,业主、监理和EPC要求末站站工艺重新试压,因站橇体不允进行水压试验,经业主、监理和EPC共同协商后决定试压介质采用压缩空气,试验压力为出站压力4.0MPa,编制试压案。
试压工期:试压准备2015年7月15日-2015年7月17日 低压部分升压2015年7月18日-2015年7月18日 低压部分检漏2015年7月18日-2015年7月19日 低压部分稳压2015年7月19日-2015年7月20日 高压部分升压2015年7月20日-2015年7月21日
w
..
高压部分检漏2015年7月22日-2015年7月22日 高压部分稳压2015年7月23日-2015年7月24日 泄压2015年7月24日-2015年7月24日
因工艺管线阀门连接处可能泄漏需要泄压再升压,因此增加试压时间6天,试压结束时间2015年7月30日
3. 施工组织机构
组长 肖兴才 副组长 王永 HSE总监 董军 技术负责人 王永越 质量负责人 谭栋 安全员 质量员 试压机组长 张飞 安全员 张巨平 技术质量张传波 4. 施工法
试压前关闭进站、出站气液联动阀,保证整个试压过程中两阀门始终关闭,并拆除工艺管线上的安全阀,将拆除处用盲板进行封堵。
气压实验进气口设置在收球筒上平衡阀(位号1118)位置,采用高压软管加将压缩机和工艺管线进气口连接,放空口设置在站管线出口(位号1203)安全阀法兰处,采用高压球阀作为放气控制阀。
站工艺管线设计压力分为3个等级,高压部分:6.3MPa包含进站工艺管线、分离器、计量撬、加热炉;中压部分:4.0MPa包含调压橇、出站管线;低压部分:1.6MPa包含排污管线、放空管线。
w
..
1、试压前将线号112上安全阀、排污罐上安全阀、加热炉上安全阀拆除,关闭线号112上安全阀两侧球阀,其它安全阀拆除后用盲法兰封堵,将放空火炬前的FA801、FA802、FA803加装盲板封堵。
2、站所有输气管线、阀门统一进行密性试验,试验压力为1.6MPa,稳压时间为24小时,介质采用压缩空气。
3、1.6MPa密性试验完成后,关闭连接1.6MPa管线的阀门(包含1105、1116、1107、1109、2301、2203、2209、2207、2304、2103、2109、2107、3103、3203、3104、3204、7002、5106、5206、5301、5304、6106、6206、1204、1207),开始站工艺设计压力为6.3MPa、4.0MPa的工艺管线、设备、阀门整体试压,试压压力为4.0MPa,稳压时间24小时,介质采用压缩空气。
不能参与试压的仪表、管件提前用法兰连接短管的短节代替。
5. 施工技术措施 5.1 施工准备
1) 组织技术人员熟悉图纸的施工标准及规。
2) 现场核对已安装的管道、阀门、设备、管件必须符合施工图纸要求。
3) 已对所有仪表设备进行隔离、拆除、保护,并经过仪表施工专业技术负责人确认。试
压时,设备及阀门厂家人员已到场,组合式过滤分离器滤芯在厂家指导下已拆除,存在的问题已处理完毕。
5.2 试压设备的选择
1、试压设备
末站工艺管线在2012年已经完成了系统压力实验和干燥工作,但是地区为沿海城市,空气湿度大,如采用注气法进行试验,不能保证气绝对干燥,为不进行二次干燥,本次试压采用高压氮气车,用氮气进行试压,压试验升压速度为0.1MPa/min,总用气量为6000m3,因此采用豪沃250氮气车,本压缩机最大排气量为50m3/min,额定排气压力为5MPa,满足本次试压要求。 2、钢管和管件
要求临时配管、管件、阀门、法兰、垫片、螺栓和其他试压配件能在额定压力或更