陕西旬邑青岗坪煤矿
42108综放工作面供电设计
编 制 人: 编制单位: 单位负责人: 编制时间:
青岗坪煤矿42108综放工作面供电设计
一、供电系统情况及供电方案 (一)供电基本概况
42108综放工作面回采期间采用远距离供电,设备统一安装在42108远距离供电硐室。42108远距离供电硐室内安装5台KBSGZY型移动变电站分别向42108综放工作面设备、42108运输顺槽和42108轨道顺槽等设备分别提供3.45kV、1.4kV及0.69kV供电。
(二)供电方案 1、工作面1#动力电源
一采区变电所13#高爆开关→42108远距离供电硐室1#KBSGZY-2500/10/3.45型移动变电站→42108远距离供电硐室1#QJZ1-1600/3300-6组合开关→42108工作面(后部刮板输送机、破碎机及转载机)
2、工作面2#动力电源
一采区变电所6#高爆开关→42108远距离供电硐室3#KBSGZY-2500/10/3.45型移动变电站→42108远距离供电硐室2#QJZ1-1600/3300-6组合开关→42108工作面(采煤机和前部刮板输送机)
3、泵站系统动力电源
一采区变电所13#高爆开关→42108远距离供电硐室1#KBSGZY-2500/10/3.45型移动变电站→42108远距离供电硐室2#KBSGZY-2000/10/1.2型移动变电站→42108远距离供电硐室3#QJZ1-1600/1140-6组合开关→42108远距离供电硐室内泵站系统(喷雾泵、乳化泵、净化水装置及附属设备)
4、42108运输顺槽胶带输送机1.2kV动力电源
一采区变电所3#高爆开关→42108远距离供电硐室5#KBSGZY-2000/10/0.69型移动变电站→42108远距离供电硐室4#KBSGZY-2500/10/1.2型移动变电站→42108运输顺槽胶带输送机
5、42108运输顺槽排水系统1.2kV动力电源
一采区变电所3#高爆开关→42108远距离供电硐室5#KBSGZY-2000/10/0.69型移动变电站→42108远距离供电硐室4#KBSGZY-2500/10/1.2型移动变电站→42108运输顺槽
设备(无极绳绞车、1#水仓排水设备、2#水仓排水设备及3#水仓排水设备)
6、42108运输顺槽排水0.69kV动力电源
一采区变电所3#高爆开关→42108远距离供电硐室5#KBSGZY-2000/10/0.69型移动变电站→42108运输顺槽设备(1#水仓排水设备、2#水仓排水设备及3#水仓排水设备)
7、42108轨道顺槽排水0.69kV动力电源
一采区变电所3#高爆开关→42108远距离供电硐室5#KBSGZY-2000/10/0.69型移动变电站→42108轨道顺槽各设备(1#水仓排水设备、2#水仓排水设备及3#水仓排水设备)
8、42108轨道顺槽DSJ80胶带输送机0.69kV动力电源
一采区变电所3#高爆开关→42108远距离供电硐室5#KBSGZY-2000/10/0.69型移动变电站→42108轨道顺槽各设备(一、二部胶带输送机)
9、42108轨道顺槽单轨吊及钻机1.2kV动力电源
一采区变电所13#高爆开关→42108远距离供电硐室1#KBSGZY-2500/10/3.45型移动变电站→42108远距离供电硐室2#KBSGZY-2000/10/1.2型移动变电站→42108轨道顺槽各设备(充电机、钻机)
10、42108轨道顺槽排水1.2kV动力电源
一采区变电所13#高爆开关→42108远距离供电硐室1#KBSGZY-2500/10/3.45型移动变电站→42108远距离供电硐室2#KBSGZY-2000/10/1.2型移动变电站→42108轨道顺槽各设备(1#水仓排水设备、2#水仓排水设备及3#水仓排水设备)
具体供电方案详见《42108综放工作面供电系统图》。
表1-1:42108综放工作面负荷统计表
序号 安装地点 名 称 型 号 数量 电 压(V) 总功率(KW) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 42108工作面切眼 42108工作面切眼 42108工作面切眼 42108运输顺槽 42108运输顺槽 42108运输顺槽 42108运输顺槽 42108运输顺槽 42108运输顺槽 42108轨道顺槽 采煤机 前部刮板输送机 后部刮板输送机 转载机 破碎机 潜水泵 潜水泵 无极绳绞车 胶带输送机 潜水泵 MG400/930-WD SGZ800/1050 SGZ800/1050 SZZ960/1050 PLM2200 BQS200-45-45 BQS500-60-160 SQ-80/110 DSJ120/3×400 BQS200-45-45 1 1 1 1 1 4 1 1 1 4 3300 3300 3300 3300 3300 660 1140 1140 1140 660 930 1050 1050 525 200 180 160 110 1200 180 11 12 13 14 15 16 17 18 19 42108轨道顺槽 42108轨道顺槽 42108轨道顺槽 远距离供电硐室 远距离供电硐室 远距离供电硐室 42108运输顺槽 42108轨道顺槽 42108轨道顺槽 潜水泵 胶带输送机 单轨吊充电机 乳化液泵 喷雾泵 净化水泵 回柱绞车 张紧绞车 钻机 BQS500-60-160 DSJ80/2×80 ZBC-150/190-400 BRW630/37.5 BPW800/16 —— JH-14 —— —— 1 2 2 2 2 1 1 2 1 1140 660 1140 1140 1140 1140 1140 1140 1140 160 160 30 900 500 30 15.5 9 90 总功率 7662.5 二、42108远距离供电硐室变压器容量选择
根据公式:S=KXΣPn/CosΦ 2-1 其中:S—所计算的电力负荷总视在功率,KVA; ΣPn—参加计算的所有用电设备的额定功率之和,KW;
CosΦ—参加计算的电力负荷的平均功率因数,查《煤矿电工手册》CosΦ=0.70; KX—需用系数,KX=0.4+0.6Pmax/ΣPn; 2-2
(式中:Pmax—参加计算的用电设备中最大设备的功率,KW;ΣPn—由变电站(变压器)供电的所有用电设备额定功率之和,KW)。
1、1#10/3.45KV变压器容量选择 根据公式2-1和2-2得:
KX=0.4+0.6Pmax/ΣPn=0.4+0.6*525/1775≈0.5774 S=KXΣPn/CosΦ=0.5774*(1775/0.7)≈1465KVA
变压器容量选择时应大于计算容量的10%~20%:1465*1.2=1758kVA,根据矿井现有设备及电压等级故选择一台KBSGZY-2500/10/3.45型移动变电站。
2、2#10/1.2KV变压器容量选择(泵站附属小型设备忽略不计) 根据公式2-1和2-2得:
KX=0.4+0.6Pmax/ΣPn=0.4+0.6*450/1800=0.55 S=KXΣPn/CosΦ=0.55*(1800/0.7)≈1415KVA
变压器容量选择时应大于计算容量的10%~20%:1415*1.2=1698kVA,根据矿井现有设备及电压等级故选择一台KBSGZY-2000/10/1.2型移动变电站。
3、3#10/3.45KV变压器容量选择
根据公式2-1和2-2得:
KX=0.4+0.6Pmax/ΣPn=0.4+0.6*525/1980≈0.5330 S=KXΣPn/CosΦ=0.5330*(1980/0.7)≈1582KVA
变压器容量选择时应大于计算容量的10%~20%:1582*1.2=1898.4kVA,根据矿井现有设备及电压等级故选择一台KBSGZY-2500/10/3.45型移动变电站。
4、4#10/1.2KV变压器容量选择 根据公式2-1和2-2得:
KX=0.4+0.6Pmax/ΣPn =0.4+0.6*400/1578.5≈0.552 S=KXΣPn/CosΦ=0.552*(1578.5/0.7)≈1245KVA
变压器容量选择时应大于计算容量的10%~20%:1245*1.2=1494kVA,根据矿井现有设备及电压等级故选择一台KBSGZY-2500/10/1.2型移动变电站。
5、5#10/0.69KV变压器容量选择 根据公式2-1和2-2得:
KX=0.4+0.6Pmax/ΣPn=0.4+0.6*45/529≈0.451 S=KXΣPn/CosΦ=0.451*(529/0.7)≈340KVA
变压器容量选择时应大于计算容量的10%~20%:340*1.2=408kVA,根据矿井现有设备及电压等级故选择一台KBSGZY-2000/10/0.69型移动变电站。 表1-2:42108远距离供电硐室移动变电站选择结果及总负荷
序号 编号 1 2 3 4 5 1# 2# 3# 4# 5# 型号 KBSGZY-2500-10/3.45 KBSGZY-2000-10/1.2 负荷 转载机、后刮板输送机、破碎机 乳化泵、喷雾泵、净化水、轨道顺槽1.2kV排水电源、单轨吊充电装置、钻机 采煤机、前刮板输送机 DSJ120胶带输送机、无极绳绞车、运输顺槽1.2kV排水电源 运输顺槽0.69kV排水电源、轨道顺槽0.69kV排水电源、DSJ80胶带输送机 总功率(kW) 1775 1800 1980 1578.5 529 KBSGZY-2500-10/3.45 KBSGZY-2500-10/1.2 KBSGZY-2000-10/0.69 三、移动变电站电压损失计算
根据公式:?Ub%=S/Se(Ur*CosΦpj+Ux*SinΦpj) (1-1) Ur=?P/10Se%,Ux2=Uz2-Ur2 ,?Ub=?Ub%*U2e (1-2) 式中:CosΦpj—选择变压器时的加权平均功率因数;