监控软件与施耐德PLC通讯设置

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

监控软件与PLC通讯设置步骤

1.2

利用Modbus Plus协议的通讯设置 首先启动Intouch软件中的IOServer软件(软件与Intouch软件不同时提供,除非盗版):Modicon MODBUS Plus软件。 1.2.1 IO Server软件设置

Modbus Plus通讯与以太网的通讯区别在于增加了一个MBPlus Adapter Card Setting通讯卡(ISA、PCI卡)设置,其它参数设置完全相同。通讯端口设置对话框见下图所示:

通讯卡参数设置对话框

在通讯卡参数设置对话框中设置的主要参数有: ? Card Name:卡名,必须唯一; ? 适配器号:与卡对应;

? 内存地址:与SA85卡对应,如果是PCI卡,则忽略内存地址输入; ? 保留通道:介于0~7之间,主要用于其它编程设备。 1.2.2 软件编程设置

在标记名设置对话框中,除了访问名设置有区别外,其它参数设置完全相同。访问名设置画面见下图所示:

Schneider Electric PAE - WangBin 6

监控软件与PLC通讯设置步骤

访问名设置对话框

在访问名设置对话框中的应用程序名称输入框中必须输入:MBPLUS;其它设置完全相同。

1.3 利用Modbus协议的通讯设置

首先启动Intouch软件中的IOServer软件(软件与Intouch软件不同时提供,除非盗版):Modicon MODBUS软件。 1.3.1 IO Server软件设置

Modbus通讯与以太网的通讯区别在于增加了一个通讯端口设置,其它参数设置完全相同。通讯端口设置对话框见下图所示:

通讯端口设置对话框

在设置通讯端口参数时,需注意通讯端口、波特率、数据位、停止位、校验方式等参数。 1.3.2 软件编程设置

在标记名设置对话框中,除了访问名设置有区别外,其它参数设置完全相同。访问名设置画面见下图所示:

Schneider Electric PAE - WangBin 7

监控软件与PLC通讯设置步骤

访问名设置对话框

在访问名设置对话框中的应用程序名称输入框中必须输入:MODBUS;其它设置完全相同。 1.4 注意

? 如果读取浮点数数据,则在浮点数地址后加空格再加F(Add F),就可以了;

Schneider Electric PAE - WangBin 8

监控软件与PLC通讯设置步骤

2

PLC与组态王软件通讯设置

在组态王中与施耐德PLC相关的协议有:Modbus Plus、Modbus ASCII、Modbus RTU、Modbus RTU unpack、Modbus(以太网)、ModbusServer(以太网)、ModRTUforDTU、TSX Micro八种。组态王中设置比其它监控软件要简单的多。 2.1 利用Modbus TCP/IP协议的通讯设置

首先启动组态王软件,组态王软件启动见下图所示:

组态王启动方式

2.1.1 工程浏览器中通讯设置(即与PLC通讯时的相关设置)

点击工程浏览器中的设备目录,在右边的窗口中双击新建图标,见下图所示:

设备配置窗口

在弹出的对话框中选择相应的Modbus(以太网)目录,并打开,点击目录下的网卡。见下图所示:

Schneider Electric PAE - WangBin 9

监控软件与PLC通讯设置步骤

Modbus TCP/IP以太网通讯选择窗口

点击“下一步”按钮,在弹出的窗口中输入设备名称,见下图所示:

设备名称定义窗口

点击“下一步”按钮,在弹出的窗口中选择设备连接的串口号(这是我最郁闷的,以太网通讯为什么会选择串口),见下图所示。利用以太网通讯时,串口号可以随意选择。

Schneider Electric PAE - WangBin 10

监控软件与施耐德PLC通讯设置