好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

监控软件与施耐德PLC通讯设置 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

监控软件与PLC通讯设置步骤

目录

1 PLC与Intouch软件通讯设置 ............................................................................................... 2 1.1 利用Modbus TCP/IP协议的通讯设置 ............................................................................... 2 1.1.1 IO Server软件配置 .......................................................................................................... 2 1.1.2 软件编程设置 ................................................................................................................... 4 1.1.3 IO Server状态监视 .......................................................................................................... 5 1.2 利用Modbus Plus协议的通讯设置 .................................................................................... 6 1.2.1 IO Server软件设置 .......................................................................................................... 6 1.2.2 软件编程设置 ................................................................................................................... 6 1.3 利用Modbus协议的通讯设置 ............................................................................................ 7 1.3.1 IO Server软件设置 .......................................................................................................... 7 1.3.2 软件编程设置 ................................................................................................................... 7 1.4 注意....................................................................................................................................... 8 2 PLC与组态王软件通讯设置 ................................................................................................... 9 2.1 利用Modbus TCP/IP协议的通讯设置 ............................................................................... 9 2.1.1 工程浏览器中通讯设置(即与PLC通讯时的相关设置) .......................................... 9 2.1.2 软件编程设置 ................................................................................................................. 13 2.1.3 数据状态监视 ................................................................................................................. 17 2.2 利用Modbus Plus协议的通讯设置 .................................................................................. 18 2.3 利用Modbus协议的通讯设置 .......................................................................................... 18 2.4 利用Unitelway协议的通讯设置 ...................................................................................... 19 3 PLC与iFIX软件通讯设置 ................................................................................................... 21 3.1 利用Modbus TCP/IP协议的通讯设置 ............................................................................. 21 3.1.1 系统配置 ......................................................................................................................... 21 3.1.2 数据库标签定义 ............................................................................................................. 26 3.1.3 软件编程 ......................................................................................................................... 28 3.2 利用Modbus协议的通讯设置 .......................................................................................... 30 4 通讯注意事项 .......................................................................................................................... 31

Schneider Electric PAE - WangBin 1

监控软件与PLC通讯设置步骤

1

PLC与Intouch软件通讯设置

Intouch软件中与施耐德PLC相关的驱动只有三种:Modbus TCP/IP、Modbus Plus、Modbus。

1.1 利用Modbus TCP/IP协议的通讯设置 1.1.1 IO Server软件配置

首先启动Intouch软件中的IOServer软件(软件与Intouch软件不同时提供,除非盗版):Modicon MODBUS Ethernet软件,见下图所示:

IO Server软件选择画面

Server配置

软件启动后,点击Configure->Server Settings…菜单,见下图所示: 在弹出对话框中主要设置两个参数:

? Protocol Timer Tick:该时间必须是最快刷新数据所需时间的2~4倍;

? Start automatically as Windows NT Service:如需系统启动后,该IO Server驱动自动运行

时,可以选中。 注意:

? 上述设置在下次启动时自动生效。

Server Settings设置画面

主题名配置

点击Configure->Topic Definition…菜单,见下图所示:

Schneider Electric PAE - WangBin 2

监控软件与PLC通讯设置步骤

Topic Definition设置画面

点击New…按钮,可以添加一个主题名。主题名配置如下所示:

主题名设置画面

? ? ? ?

对话框中设置的参数如下:

Topic Name:连接的PLC设备的名称; IP Address:连接的PLC设备的IP地址;

Dest_Index or Unit_ID:通过网关连接到以太网时,需要设置网关的映射值;没有时可以默认;

Slave Device Type:常见的共有下列类型:484、584/984、Micro84、Quantum等类型。484对应Compact PLC(地址必须为4位);584/984对应Premium、Micro、Twido PLC(地址必须为5位);Quantum对应Quantum PLC(地址必须为6位)。千万不能选错。

Schneider Electric PAE - WangBin 3

监控软件与PLC通讯设置步骤

PLC 设备类型选择参考

? Block IO Sizes:定义读写连续数据的最大值; ? Update Interval:数据刷新时间间隔。 ? 其它参数可以默认。 1.1.2 软件编程设置

启动Intouch软件,在创建的窗口中放置一个控件,并链接一个变量。在动画链接中输入一个变量表达式中输入一个变量名,见下图所示:

标记名输入对话框

标记名设置对话框

Schneider Electric PAE - WangBin 4

监控软件与PLC通讯设置步骤

访问名对话框

访问名设置对话框

在表达式输入框中双击,打开参数设置对话框,见下图所示,在对话框中需要设置如下参数:

? 标记名:即对应变量的变量名;

? 类型:即内部变量或IO变量,如果与PLC通讯,必须选择IO变量。

? 访问名:即定义该变量对应的PLC设备名称、通讯协议名称、访问名称等;点击访问

名按钮,访问名设置对话框见下图所示,在访问名设置对话框中设置的参数有:

? 访问名名称:可以与PLC设备名称相同,也可以不同,同一个PLC设备可以有多个访

问名;

? 节点名:主要用于C/S结构设置;

? 应用程序名:如果采用以太网,必须设置为MBENET;

? 主题名:即PLC设备名,即读写哪个PLC数据,与IO Server软件配置中的对应。 ? 项目名:即链接的IO地址;

? 上述设置结束后,将软件切换到运行状态,即可看到变量的相关状态。 1.1.3 IO Server状态监视

如果程序切换到运行状态时,可以切换到IO Server画面,可以看到相关的IO地址读写状态,如果窗口显示的状态为黑色,即与PLC通讯正常;如果显示为红色,则通讯中断。

Schneider Electric PAE - WangBin 5

监控软件与施耐德PLC通讯设置 

监控软件与PLC通讯设置步骤目录1PLC与Intouch软件通讯设置...............................................................................................21.1利用ModbusTCP/IP协议的通讯设置....................