好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

LG—40382—QJ发电燃气锅炉运行规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

3.水温过低 处理: 1.提高给水温度 2.检查给水系统阀门开关是否正确 3.若点火时发生水击,增加上水与放水的频次,并适当延长点火升压时间

第十三节 厂用电中断 一、现象:

1. 所有转动机械电压。电流指示为零 2. 照明灭,事故照明动作投入 3. 仪表全部无指示。 4. 气压有可能迅速升高。安全阀动作 二、处理;

1. 首先切断燃气系统各阀门,并认真校对确认 2. 开启省煤气再启动循环门 3. 执行紧急停炉操作程序 第十四节 附属设备故障 第一节 风机故障 一、引、送风机故障现象。 1.电流表指示摆动或突降至零。 2.风机有不正常摩擦声及回响。 3.轴承温度过高 4.风机振动。串轴过大 二、引、送风机的鼓障原因

1.叶片长期受空气。烟气冲刷磨损,腐蚀,造成转子出现动不平衡 2.地脚螺栓松动 3.基础出现裂缝,沉降。 4.润滑系统出现问题,造成轴承损坏。 5.安装检修质量不好。 三、处理 1.如遇下列情况应立即停运风机 1)风机发生强烈振动和摩擦 2)风机轴承温度不正常的升高,采取措施仍继续升高时 3)电机温度较高,超过允许值且在周围嗅到焦糊味时 4)电气系统故障,不能立即解决的

2.风机出现震动。磨擦。有金属撞击声不致引起设备损坏时,可降低风机出力,使其继续运行并加强监控,若能在运行中把故障清除应立即采取措施恢复。 3.若风机因电器系统故障跳闸时,应立即合闸,重新启动一次,若不成功立即联系司炉工及电器人员。 第二节给水泵故障 一、现象。

1、给水泵电流指示摆动或降至零。2、给水压力指示摆动。3、锅炉水位出现不正常值。4、轴承温度过高。5、电机、泵振动较大、有异常。 二、原因

1、地脚螺栓松动;2、给水系统阀门存在问题;3、给水泵管路破裂;4、润滑不到位。

三、处理

1.立即检查给水系统阀门情况,若自动给水装置故障可退出自动改为水动。

2.电机。轴承温度过高,而给水系统管路阀门工作正常时,应停止运行给水泵,启动备用泵。

第六章 各项制度汇编

第一节 锅炉运行交接班制度 一、交接班注意事项。

1. 交接班人员未到或未办完交接手续时。交班人员不得擅离职守。

2. 处理事故或进行重要操作时,不得进行交接班,接班人员可在交接人员指挥下协助操作。

3. 在接班前发现的问题,由交接班双方证实后,由交班者负责并作记录,接班后由接班者负责。

4. 交接班时发生异议时,由两班班长协商解决,必要时报告车间。

5. 饮酒过量或有病的工作人员不允许上岗值班。 6. 交接班双方应在保证安全生产的前提下,本着‘接班难,交班方便’的原则进行交接班。

二、交班注意事项

1. 交班班长应在接班前将本班运行情况详细记录在记录本上,并将主要情况汇报车间值班领导。

2. 交班时须保证各项运行参数在允许范围内,设备无异常。 3. 交班时若有参数不符合规定,并有接班人员指出后,由交班人员负责调试,待恢复正常后,方可交班。

4. 交班班长应向接班班长交代本班运行情况及上级领导的命令和通知,各岗位工作人员也应向接班人员说明运行情况及注意的事项。

5. 交班后,班长应召集全体工作人员开班后会总结当班工作。 三、接班注意事项。

1. 接交人员在接班前到指定地点开班前会,由班长传达上级领导的命令和通知,布置本班工作与安全事项。

2. 接班人员必须详细的对运行设备进行检查,并向接班人员了解设备运行的有关情况。

3. 接班人员将所检查问题向接班班长汇总,听取班长的指示。 4. 接班人员在检查过程中,不得调整或改变设备的运行方式。 第二节 设备巡回检查制度

一、班长必须每小时对所有设备全面检查一次。

二、工作人员必须每小时对所包括设备全面检查一次,有异常情况向班长汇报,并将存在缺陷填写在记录本内。

三、司炉工在接班前,班中,交班前分别进行汽包水位计与电接点水位计进行检查与核对,每班逢八点班周一,周四对水位计进行冲洗并记录。

四:巡回检查必须按时间,按路线,带必备工具进行,严禁走马观花。

LG—40382—QJ发电燃气锅炉运行规程