好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

LG—40382—QJ发电燃气锅炉运行规程

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

四、锅炉满水的处理:

1.打开水位计的放水旋塞,当水位表中出现水位并很快下降,是轻度满水,则应立即关小给水调整门,打开事故放水门,使汽包水位迅速至可见水位;若水位表中看不见水位汽包是严重满水,这时应立即打开事故放水位,通知汽机注意蒸汽温度,若汽温呈急剧下降趋势,应通知汽机进行疏水,锅炉立即停运。

2.在发生增水时,停止汽包上水或上水量调至交小时应打开再循环阀门。

3.严重满水事故发生后,应当找开过热器口各联箱疏水门,以缓解低温蒸汽对设备的损坏。

4.停炉后采用处理方法,水位恢复正常,汽水系统经检查正常时,可以启动锅炉。

第三节 锅炉缺水 一、 锅炉缺水时的现象:

1. 汽包水位低于最低允许水位,严重时看不见水位。 2. 水位警报器发出声响和低水位信号灯亮。 3. 过热蒸汽温度升高。 4. 双色水位计呈全红色。 5. 锅炉排烟温度升高。 6. 给水量不正常的小于蒸汽流量。 7. 严重缺水时,可以在锅炉近旁嗅到焦味。

8. 从火孔内可以看到水冷壁管烧红,甚至管子爆破,这时给水量会大于蒸汽流量。

二、锅炉缺水的原因: 1.运行人员疏忽大意,对水位监视不够或误操作。 2.自动给水调整失灵。 3.锅炉给水阀及逆止阀发生故障。 4.锅炉的排污管道、排污阀出现严重泄漏未及时发现。 5.给水泵发生故障造成给水压力下降,锅炉负荷增加未及时调整。6.水冷壁或者煤器管破裂。 三、锅炉缺水的处理:

1.当锅炉汽压和给水压力正常,而汽包水位降至最低允许水位时,应采取下列措施:

1)进行汽包各水位计的对照与清洗,以检查指示是否正确。 2)将自动装置退出必为手动上水。 3)开大给水门加强上水。 2.当锅炉水位从水位计中消失时,可采取下列措施 1)进行汽包的叫水,其操作程序为: A.先开启水位表的放水旋塞 B.后关闭水位表的气旋塞

C.再关闭水位表的放水旋塞,一关一开重复几次,此时应注意水位表内是否出现水位。

D.最后开启气旋塞,关闭放水旋塞

2)经叫水后,水位表中出现水位时,可增加给水使水位恢复正常,注意不要把水上过头。

3)经叫水后,水位表中不出现水位时,严禁向锅炉上水,必须立即紧急停炉

第四节 汽水沸腾

一、汽水沸腾的现象: 1.气包水位表内水位剧烈波动,没有明显的水位线,有时看不请真实的水位线。

2.蒸汽温度下降,含盐量增加。 3.严重时,蒸汽管路发生水冲击,法兰处冒气。 二、汽水共沸的原因: 1.炉水质量不符合要求。 2.没有进行连续排污或未按规定进行定期排污。 3.升压供气时,开启主气门过快。 4.锅炉负荷增加过急。 5.锅炉严重超负荷运行。 6.锅炉突然出现严重泄漏。 一、汽水共腾的处理: 1.减弱燃烧,减少锅炉蒸发量,降低负荷。 2.全开连续排污,适当开启下锅筒定期排污,同时加强给水。3.开启过热器,蒸汽管路和集箱疏水。 4.通知化验对锅水、蒸汽进行取样分析。 5.炉水质量未改善前,不允许增加负荷。 6.故障消除后冲洗汽包水位计。 第五节 锅炉爆管事故 一、冷壁管损坏时现象:

1.爆管不严重时,可以听到汽水喷射响声,严重爆管时,有显著的爆破声。

2.燃烧室、炉膛内由负压突变为正压,水位和压力迅速下降。 3.排烟温度降低。 4.炉膛温度下降,燃烧不稳定,甚至灭火。 5.引风机电流增大,负荷增大。 二、爆管的原因:

1.锅炉给水质量不符合标准,水质量不符合标准,水质监督不严格,引起管子内结垢腐蚀。

2.锅炉在安装或检修是杂物未清扫干净,造成管子内堵塞使水循环破坏。

3.管子内水垢脱落“搭桥”,造成水循环不良。 4.管子材质不良或有严重缺陷。 5.燃烧器火焰角度不好,造成管子局部过热。 6.安装不良造成管子不能自由膨胀,使胀口松动裂纹。 7.给水温度过低或温度变化频繁,产生有害应力,造成胀口松动或产生裂纹。

8.未对锅炉进行除氧。 三、爆管的处理:

1.若泄漏不严重,尚能维持水位的,可报告上级领导,降低负荷,请示停炉时间。

2.严重爆管时,立即紧急停炉,只保留引风机运行。

3.在进行给水情况下,经加强给水仍在水位计中看不到水位时,应立即停止给水。

4.炉内蒸汽消除后,可退出引风机运行 第六节 锅炉过热器管损坏 一、过热器管损坏的现象。 1. 过热器部位有蒸汽喷射声。 2. 蒸汽流量不正常地小于给水流量。 3. 严重时汽压下降。 4. 炉膛负压不正常的减小甚至出现正压。 5. 过热器后烟温降低。 6. 过热器出口蒸汽温度发生较大的变化。 7. 引风机负荷增大,电流升高。 二、过热器损环的原因。 1. 蒸汽品质不好使过热器管内结垢。 2. 过热器处烟气偏流,使局部过热器管热量集中过热损坏。3. 过热器内有杂物堵塞。

4. 过热器管材质不良或长期限在高温下使用,管材发生蠕变。

三、过热器管损坏的处理:

1. 轻微泄漏时,适当降低负荷,允许在短时间内运行。 2. 严重泄漏时,应立即紧急停炉,避免事故扩大。 3. 保留引风机运行以排除炉内蒸汽。 第七节 锅炉省煤器损坏 一、省煤器损坏的现象: 1. 锅炉水位下降, 2. 给水量不正常地大于蒸汽流量 3. 省煤器部位有泄漏声。

4. 省煤器处烟气温度降低,烟囱出现灰白色或白色烟气 二、省煤器损坏的原因: 1. 给水未进行除氧造成管内壁腐蚀,

2. 间断给水造成省煤器温度和压力变化比较频繁,忽冷忽热造成金属疲劳,

3. 无旁路烟道的省煤器在升火时未开启再循环门,使省煤器过热损坏。

4. 省煤器管被异物堵塞过热。 5. 省煤器在安装、检修质量较差,材质不符合要求。 三、省煤器损坏的处理:

1. 泄漏较轻不影响汽包水位情况下,适当降低锅炉蒸发量,请示停炉时间,

2. 严重泄漏时,应立即紧急停炉, 3. 引风机继续运行排净烟道内的蒸汽,第八节 汽包水位计的损坏 一、水位计损坏的原因:

1. 温度的骤然变化使水位计玻璃管炸裂。 2. 玻璃管质量差,存在微裂的缺陷。 3. 运行人员误碰撞。 4. 水位计构件质量低劣。 二、水位计损坏后处理

1. 锅炉汽包若有两个或两个以上水位计,只损坏一只可继续运行,并将损坏水位解列,解列程序为先关闭水气旋塞,而后开启放水门。

2. 锅炉汽包水位计全部损坏,具备下列条件者,允许锅炉继续进行2小时:

1) 电接点水位计指示正确,并在4小时内与汽包水位计校对过

2) 给水自动调节动作灵敏可靠

3) 水位警报可靠 若不具备以上条件者,应立即停炉 第九节 锅炉燃烧异常 一、燃烧异常的现象、原因

1. 燃烧器喷出火焰偏斜,在同等煤气压力下较正常运行锅炉负荷减少,造成原因主要是由于煤气净化不纯,燃烧器火嘴结渣,降低煤气或风的流速,降低着火频率,进而使火焰中心上移,过热器前烟气温度过高,影响过热器的安全运行。 2. 煤气火焰呈暗红色或发白发亮刺眼,烟气含量不在控制范围内,原因是配风不均,应加强调整。

3. 燃烧器灭火,原因有一、二次送风机或引风机出现故障,煤气压力过低、电器误动作造成保护装置的动作。 第十节 锅炉超压 一、锅炉超压的现象:

1. 气压急剧上升,超过许可工作压力,安全阀动作。 2. 超压报警信号动作。 3. 蒸汽流量减少,蒸汽温度升高等。 二、锅炉超压的原因: 1. 用气设备发生故障突然停止用汽。 2. 运行人员操作失误。 3. 压力表批示不准确或电动主汽门误动作。 二、锅炉超压的处理: 1. 保护水位、减弱燃烧。

2. 若安全阀不能自动排汽时,可人工启动安全阀,打开对空排汽门。

3. 加强给水和排污,降低锅内温度。

4. 检查超压原因和本体设备有无损坏,再决定停炉或恢复运行。

第十一节 锅炉炉膛、烟道爆炸和尾部烟道燃烧事故一、现象: 1.锅炉排烟温度剧烈升高。 2.空气预热器热网温度不正常的升高。

3.烟道、炉膛内负压严重变化,甚至出现正压。

4.烟囱冒出液烟、火星、火焰。 5.锅炉防爆门动作,并伴有沉闷的响声。

6.爆炸剧烈时,防爆门全部冲开,炉墙砌体炸飞、倒塌,炉顶掀开,钢架可能变形损坏。

二、原因:

1.锅炉炉膛、烟道内存有可燃性气体未被抽尽,与空气形成爆炸混合物,遇到明火燃爆。

2.配分不当或配分不合理,焦炉煤气未完全燃烧,随烟气带入烟道,一旦具备燃烧条件,造成二次燃烧。

3.锅炉长期低负荷运行,炉温过低,烟气流速过低,烟道内易积存大量可燃物。

4.工作人员点火时没有按照先通风,再点火的操作程序启动锅炉,当一次点火失败后,没有排除炉膛外的可燃气体再次点火。

5.运行中,某一或全部煤气电磁阀误动作或误操作,造成燃烧系统某一燃烧器或全部燃烧器灭火,阀门未关严,造成煤气大量漏入高温炉膛运行人员未及时发现进行处理。

三.预防 1.严格按照燃气锅炉的点火程序点火 2.加强燃气调整,使煤气充分完全燃烧 3.加强责任心,减少杜绝误操作现象 四.处理

1.如发现爆燃。排烟温度升高等应迅速查明原因采取措施

2.对锅炉发生严重爆燃事故,造成设备人员伤亡的,应立即组织人员进行抢救伤亡人员→切断电源、燃料源→灭火→保护事故现场→向上级领导报告并组织事故调查。

第十二节 锅炉水冲击事故 一、蒸汽管道内发生水冲击 原因:

1.在外送蒸汽前,未进行暖管疏水或疏水不彻底。

2.锅炉高水位运行,增加负荷过急,锅炉满水或发生汽水共腾,蒸汽将大量的水带入到管道中。 处理:

1、供汽时,若有水击现象,应停止供汽加强疏水、暖管。 2、锅炉不允许高水位运行,在满水或汽水共腾现象出现时,按规程执行操作。

3、蒸汽管道发生水击,无论是何原因,都必须加强疏水。

二、锅筒内发生水击 原因:汽包水位偏低,使给水管暴露于蒸汽空间处理:保持正常水位,提高进水温度。降低进水压力三、省煤器内发生水击 原因 1.锅炉点火时未排尽空气 2.省煤气再循环门开关错误,造成省煤器汽化

LG—40382—QJ发电燃气锅炉运行规程

四、锅炉满水的处理:1.打开水位计的放水旋塞,当水位表中出现水位并很快下降,是轻度满水,则应立即关小给水调整门,打开事故放水门,使汽包水位迅速至可见水位;若水位表中看不见水位汽包是严重满水,这时应立即打开事故放水位,通知汽机注意蒸汽温度,若汽温呈急剧下降趋势,应通知汽机进行疏水,锅炉立即停运。2.在发生增水时,停止汽包上水或上水量调至交小时应打开再循环阀门。<
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
69piz4t9mq0wacw0f2p46m3qp9xkwe00yld
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享