风机巡视记录(直驱型)

风机编号: 所在线路:( )列 巡视日期: 巡检人:

检查项目 防坠落装置(钢丝绳) 塔筒防腐和渗漏 破损情况 总体检查 运行噪音 灭火器压力及外观 警告标志 标示牌是否脱落丢失 无裂纹、变形、破损 叶片清洁 叶轮-叶片 防雷系统回路 叶尖雷电接受器 叶尖机构收放正常无间隙及异响 叶轮各部螺栓有无松动 轮毂内有无杂物 盖板有无缺失 轮毂 轮毂防腐层 防腐层有无需要补漆破损的部分 轮毂外观-裂纹、破损情况 叶尖油缸和油管 主轴和主轴承 外观无裂纹、破损 防雷碳刷的固定和磨损 正常 不正常

异常情况说明

主轴转动有无异常声音 外观 发电机 运行噪音、发电机转速传感器运行是否正常、 发电机接线盒内连接电缆是否有异常(变色、脱落等) 水冷系统有无渗漏 偏航小齿轮无磨损、裂纹 偏航减速器-泄漏和油位 偏航轴承内齿轮无磨损、裂纹 偏航系统 液压接头是否紧固和有无渗漏 偏航刹车片,厚度≤3 mm时更换 偏航油管有无渗漏 偏航螺栓有无松动、断裂掉落 油位 过滤器 液压系统 接头有无泄漏 油管有无泄漏和表面裂纹、脆化 过滤器如果有阻塞显示,更换 机舱罩外观无裂纹、损伤、漏雨 风向标支架有无裂纹、 机舱和底板 接线端子 电缆无裂纹、破损 照明、加热系统 塔架外观无防腐 塔架 焊缝无裂纹 塔架螺栓有无松动、断裂掉落

电容接触器主触点、辅助触点、线圈接线端子有无脱落、烧毁 各点接线有无脱落、断裂 变频器 所有接线处接线端子应完全插入、无外露现象、烧损现象 观察电容器有无鼓包、泄露、接线端子有无烧损现象 电容器刀熔保险有无损坏、熔断 低压侧导电杆A温度(℃) 低压侧导电杆B温度(℃) 低压侧导电杆C温度(℃) 低压母排A温度(℃) 低压母排B温度(℃) 低压母排C温度(℃) 油位 开关侧数显油温(℃) 本体侧油温(℃) 高压侧熔断器套管是否漏油 低压侧导电杆是否漏油 门锁是否牢靠 仪表是否显示正常 接地是否牢靠 电缆坑有无积水 高压熔断器 高压电缆头有无破损 高压套管有无破损油污 运行声音是否异常 母排接点有无松动 箱变

分接开关是否漏油 放油阀、注油口有无漏油 基础是否正常 照明是否良好 加热器是否正常 箱变密封是否良好 开关保护控制器显示是否正常(电源指示灯等) 其它 注:

1)检查结果:正常、符合打“√”,不正常、不符合打“×”。 2)异常情况说明:当检查结果为不正常时,须填写说明。

41 风机巡视记录(直驱型)(融入7.1运行控制)-季度-场站

风机巡视记录(直驱型)风机编号:所在线路:()列巡视日期:巡检人:检查项目防坠落装置(钢丝绳)塔筒防腐和渗漏破损情况总体检查运行噪音灭火器压力及外观警告标志标示牌是否脱落丢失无裂纹、变形、破