b
是否正确,不得有倒坡现象。下面应有滴水槽,滴水槽的深度宽度不应小于10mm,并整齐一致。
e.应检查控制阴阳角的垂直和方正。
f.抹灰的遍数必须符合设计或规范的要求,不得一遍成活。
g.抹灰工程的检查验收应符合《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001)规定。各抹灰层之间,抹灰层同基层之间应粘接牢固,表面光滑洁净,接槎平整,灰线平直方正,清晰美观。
2.外墙外保温隔热工程:
a.进场的保温隔热工程材料品种、规格应进行抽检、复检验收,还应符合设计要求和现行国家、行业和地方标准的有关规定。
b.保温隔热层平均厚度必须符合设计要求,不允许有负偏差。 c.胶粉聚苯颗粒保温浆料与墙体以及各构造层之间必须粘结牢固。 d.抹面抗裂砂浆与保温隔热层必须粘结牢固,无脱层、空鼓。面层无爆灰和裂缝等缺陷。
e.保温隔热层表面平整、洁净,接搓平直,线角顺直。
f.玻纤网格布应铺压严实,不得有空鼓、褶皱、翘曲、外露等现象。横向搭接长度≥80mm,纵向搭接长度≥100mm。加强部位的玻纤网格布铺压方法应符合设计要求。
g.外保温隔热系统保护层的允许偏差和检验应符合下表的规定:
外保温墙面层的允许偏差和检验方法
序号 1 2 3 4 项目 允许偏差(mm) 检查方法 表面平整 4 用2m靠尺和楔形塞尺检查 立面垂直 4 用2m垂直检查尺检查 阴、阳角方正 4 用200mm方尺和塞尺检查 分格缝(装饰线)直线度 1 拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺b
b
检查 h.外墙外保温隔热系统,应符合现行《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144)的相关规定,并须提供系统的性能指标及耐气候试验检测报告。
i.外墙外保温隔热系统的饰面层采用粘贴面砖时,其材料和构造措施应符合设计和相关标准的要求。
3.饰面工程:
a. 检查进场的饰面板的表面是否平整、光洁,天然大理石、光面花岗石表面,不得有隐伤,风化等现象,并有产品合格证,品种、规格、颜色和图案必须符合设计要求。
b.饰面板(砖)的安装(粘贴)隐蔽前应检查安装饰面板的铁制锚固件、连接件是否镀锌或经防锈处理、挂饰面砖的铜线截面必须符合设计要求,以水泥为主要粘接材料时,严禁空鼓、歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。
c.应检查饰面板(砖)的接缝是否符合设计要求。接缝应平直、光滑,嵌填应连续、密实,宽度深度应符合设计要求,阴阳角处搭接方式、非整砖使用部位应符合设计要求。
d.检查饰面板(砖)的表面质量,表面应平整、洁净、颜色协调一致,滴水线顺直,流水坡向正确。
e.应检查饰面板(砖)的排列、粘贴方式和接缝宽度是否符合设计要求,设计无要求时应符合规范规定。
f.粘贴的饰面砖基层表面,如遇有突出的管线,灯具,卫生设备和支撑等,应检查是否用整砖套割吻合,边缘是否整齐,墙裙、贴脸突出墙面的厚度是否一致。
4.涂饰工程:
b
b
a.检查所有材料的出厂日期、贮存有效期、使用说明和产品合格证。材料种类、颜色需符合设计要求。
b.内墙涂料应从上至下粉刷,不得上下分段进行。
c.涂料应尽量使用同一批号的涂料,每遍涂层不宜过厚,涂层不得有漏刷和透底现象。涂层应均匀,颜色一致,无色差。
d.水溶性涂料严禁在施涂过程中任意加水,防止涂料的色度不一致和掉粉现象的产生。
5. 吊顶工程:
e.应检查吊筋的材质、截面是否符合设计要求。吊杆距主龙骨端不得大于300mm,吊杆应垂直,不得有斜拉现象。
f.应检查主龙骨的吊点排距是否符合设计要求。龙骨安装必须位置正确,连接牢固,无松动现象。
g.应检查吊顶龙骨的中部是否按规定起拱,金属龙骨的起拱高度应不小于房间短向跨度的1/200。
h.应检查罩面板的表面质量,其表面应平整、洁净、颜色一致,无污染、返锈、麻点和锤印。。
i.罩面板及钢木骨架安装的允许偏差和检验方法符合《规范》的规定。 6.门窗工程:
a.审核门窗及其附件的出厂合格证,产品质量必须符合设计要求。 b.检查施工单位对操作人员的技术交底情况。 c.门窗安装位置﹙方向﹚必须符合设计要求。
d.门窗框必须安装牢固,固定片或膨胀螺栓的数量与位置应正确、门窗框与墙体间的缝隙应填塞饱满,塑料门窗框与墙体间缝隙应采用闭孔弹性材
b
b
料填嵌饱满,表面应采用密封胶密封,并符合设计要求和施工规范规定。
e.塑料门窗拼樘料内衬增强型钢的规格、壁厚必须符合设计要求,型钢应与型材内腔紧密结合,其两端必须与洞口固定牢固。
f.检查门窗扇的玻璃密封条与玻璃及玻璃槽口的接缝应平整、不得卷边、脱槽。门窗扇应开关灵活、稳定,无回弹和倒翘的规定。
g.检查门窗小五金安装,应位置适当,槽边整齐,槽深一致,小五金齐全,规格符合要求,插销关启灵活。
3.11楼地面工程:
a.审核进场原材料的出厂合格证和现场抽样试验报告,确认合格后方可使用。
b.检查各种面层的材质、强度(配合比)和密实度的试验报告和测定记录必须符合设计要求和施工规范规定。
c.应做好抄平弹线,统一地面标高,弹出标高基准线和标高标志。 d.检查基层(或垫层)的尘土、砂浆、油渍、杂物是否清除干净并用清水刷洗干净。楼、地面的孔洞和地漏管道周围的孔隙,应冲洗干净后用细石砼或水泥砂浆填补严实。
e.检查细石砼、水泥砂浆面层与基层的结合必须牢固无空鼓现象,表面应密实光洁,无裂纹、脱皮、麻面和起砂现象,颜色一致。
f.检查面层所用板块的品种、质量必须符合设计要求和现行的产品质量标准的规定。
g.检查踢脚线的铺贴应符合表面洁净,接缝平整均匀,高度一致,结合牢固,出墙厚度一致的规定。
h.检查楼梯踏步和台阶的铺贴,其缝隙宽度一致,相邻两步高差不超过
b
b
10mm,防滑条顺直。
i.检查板块面层邻接处的镶边用料及尺寸是否符合设计要求和施工规范规定。
j.泼水检查地漏和供排水使用的带有坡度的面层,其坡度应符合要求,不倒泛水,无渗漏,无积水,与地漏(管道)结合严密平顺。
k.楼、地面面层的允许偏差和检验方法应符合GB50209—2002规定。
b